脫硫脫硝以及污水培訓資料
天然氣脫硫廠污水處理研究.pdf
本帖最后由 esse2012 于 2014-1-17 14:04 編輯 當代鎂法脫硫作者丨吳東旭 近幾年鎂法脫硫在國內引起廣泛的關注,無論是進一步研究還是工業的應用其步伐明顯加快。我國擁有豐富的鎂資源,為鎂法脫硫提供了一個堅實的原料保證。 鎂法脫硫產出的脫硫副產物七水硫酸鎂與鈣法的脫硫副產物石膏存在這根本上的不同。現階段脫硫石膏成為鋼鐵、電廠企業處理的難題,脫硫石膏品質不好無任何利用價值,造成二次污染。相比七水硫酸鎂經濟價值較高,在工業、農業、食品、醫藥行業有廣泛的應用,電廠、鋼廠脫硫與肥料生產相結合既適應當前環保所提倡的循環經濟又能為鋼鐵、電廠企業帶來額外的效益,鎂法脫硫無論國內外都是一個不錯的選擇。 目前
脫硫技術 PDG格式
污水厭氧發酵處理的過程中產生的沼氣在脫硫脫碳后,可以制成標準天然氣,做LNG或者CNG都可以。而且還會產生食品級二氧化碳副產物。一般沼氣量在每小時600方以上,做上述投資就可以產生明顯的效益。根據原料氣成分的不同,可以采用干法、濕法或者混合技術進行凈化處理,以目前的技術條件,收率和純度都可以輕松同時達到97%以上。我們在廣西一家大型糖廠做過每小時1500方粗沼氣凈化處理項目,業主方將凈化后的標準天然氣部分自用,部分出售給當?shù)厝細夤尽T擁椖棵刻鞛闃I(yè)主方產生4萬元的純利潤,目前運行半年已經收回成本,全套設備設計使用壽命為10年以上。目前在湛江正在實施同類項目,將采用最新技術進一步同時提高收率和產品氣純度。此技術適用于一切發酵產生的沼氣源,無論是生活污水、工業污水或者垃圾處理廢氣,目前在國內做過同類項目,有業績的公司只有兩家。我們是其中一家。除了給客戶提供此類技術以外,我們還購買沼氣源,如果有每小時產量600方以上沼氣源,我們也可以全部購買,處理后由我們自己銷售。為了避免做廣告的嫌疑,我不便在此公布聯系方式和公司名稱等,如有咨詢可
[摘 要] 在北京熱電廠進行了以循環水排污水替換工業水為FGD工藝水的現場工業試驗,該廠采用處理后的城市中水作為循環水系統補水。通過分析試驗期間脫硫漿液的化學組分、石膏品質、脫硫效率對更換FGD工藝水水源的可行性進行研究。試驗結果表明:脫硫系統運行穩定,脫硫漿液各組分含量穩定,吸收塔除霧器無結垢現象,吸收塔漿液無起泡現象。SO2平均去除率可達97.27%,石膏有效成分平均大于95%,平均含水率小于10%。 華能北京熱電廠石灰石—石膏濕法煙氣脫硫工藝原先所用工藝水為水質較好的地下水。為降低地下水資源開采量,同時降低污水排放量,計劃使用循環冷卻水系統排污水替代現有地下水作為脫硫系統工藝水。 目前,國內雖已有部分電廠以循環水排污水作為脫硫系統工藝水,但其循環水系統補水通常是地表水或地下水,且循環水水質相對較好。北京熱電廠循環水系統是以處理后的高碑店污水處理廠中水作為補充水,其水質相對較差。該循環水系統排污水具有含鹽量、硬度、氯
《醫療機構水污染物排放標準》中規定總余氯是0.5mg/L,但是在其注1)中有規定接觸池口總余氯量3~10mg/L。這3~10mg/L的總余氯必須要修一個脫氯池來處理嗎?
各位壇友好!關于各構筑物和管渠的設計流量,請同行賜教:1.《室外排水設計規范》中第3.1.1條規定:截留井以前的旱流污水設計流量=設計綜合生活污水量+設計工業廢水量,后面條文解釋“設計綜合生活污水量Qd和設計工業廢水量Qm均以平均日流量計”;2.第4.1.1條規定:排水管渠斷面尺寸應按遠期規劃的最高日最高時設計流量設計; 5.2.1 污水泵站的設計流量,應按泵站進水總管的最高日最高時流量計算確定。 5.2.2 雨水泵站的設計流量,應按泵站進水總管的設計流量計算確定。當立交道路設有盲溝時,其滲流水量應單獨計算。 5.2.3 合流污水泵站的設計流量,應按下列公式計算確定。 1 泵站后設污水截流裝置時,按公式(3.3.1)計算。 2 泵站前設污水截流裝置時,雨水部分和污水部分分別按公式(5.2.3-1)和(5.2.3-2)計算。 3.以及第6章有關各污水處理構筑物的設計流量的確定。問題:1.第1和第2是否有矛盾的地方?2.請教廠內各構筑物和廠外管渠、泵站的設計流量該如何確定。請同行詳細解答
關于醫院污水防治的反思---磨石建筑培訓提供
本工程(300間客房星級酒店)由于設計為廢污水(指馬桶和洗手盆)合排,且未設置化糞池,主管工程師說當?shù)氐男^(qū)均是如此設置,,,,,,,,,請問規范上是否有強制要求?
摘 要:啤酒廠,污水處理 ,煙塵脫硫關鍵詞:啤酒; 污水;施工技術; 脫硫 一、工程概況: 本工程為某啤酒廠年產10萬千升啤酒項目污水處理站和煙塵脫硫的環保工程,包括:污水處理站土建施工及設備安裝.調試.試運行;鍋爐煙塵脫硫工程的二次設計.設備安裝.調試.試運行。主要項目如下: 清水池.污水處理站.煙塵脫硫系統(采用鋼結構一體化除塵脫硫裝置).污水處理系統。 二、主要施工方法及技術措施 1.污水處理設備安裝工程: 啤酒工業廢水主要含糖類.醇類有機物,有機物濃度較高,處理水量2000M3/d。本工程采用好氧.厭氧生物處理工藝,經過二級生物處理,出水可達到排放標準。 1.1工藝流程: 1.廢水系統:略 2.污泥系統:略 3.廢氣系統:略 1.2安裝階段施工技術要求: 1.2.1機械格柵設備安裝 (1).機械格柵安裝: ①根據設
新接了一個脫硫工程,我們只負責單塔,土建業主方自建,煙氣量12W,進口so2濃度1800左右,用于磚廠隧道窯脫硫,出口≤850就可以排放,想請教下這個的液氣比該選擇多少合適啊?業主出于成本考慮,不打算選用太大的循環泵,3層噴淋,一層一泵,這個狀況下,這個液氣比可以選擇≤2嗎?坐等論壇里的高手指教啊,謝謝了!!!!
污水自吸泵選型依據,應根據工藝流程,給排水要求,從五個方面加以考慮,既液體輸送量、裝置揚程、液體性質、管路布置以及操作運轉條件等。 1、流量是選泵的重要性能數據之一,它直接關系到整個裝置的的生產能力和輸送能力。 2、裝置系統所需的揚程是選泵的又一重要性能數據,一般要用放大百分之5—10余量后揚程來選型。 3、液體性質,包括液體介質名稱,物理性質,化學性質和其它性質,物理性質有溫度c密度d,粘度u,介質中固體顆粒直徑和氣體的含量等,這涉及到系統的揚程,有效氣蝕余量計算和合適泵的類型:化學性質,主要指液體介質的化學腐蝕性和毒性,是選用泵材料和選用哪一種軸封型式的重要依據。 4、裝置系統的管路布置條件指的是送液高度送液距離送液走向,
污泥是污水處理需要重點處理的物質之一,因為污泥會為其他有害生物的滋生提供場所,還會破壞植物的養分平衡,污染地表和地下水。污泥露天堆放還會發出污泥是介于液體和固體之間的濃稠物,很難通過沉降進行固液分離,污泥處理是對污泥進行減量化、穩定化和無害化處理的過程。常見的污泥處理方法有濃縮、消化、脫水、干燥、焚燒、固化、填埋、堆肥和綜合利用等。污泥濃縮、消化及脫水是目前應用較廣的主要處理方法。污泥濃縮、消化及脫水可有效減少污泥體積、使污泥更加穩定。
生物濾池是一種污水處理技術,利用生物膜中的微生物降解污水中的有機物質,從而達到凈化污水的目的。生物濾池是怎么凈化污水的? 當污水流經濾料時,污水中有機污染物被濾料表面附著生長的生物膜中的微生物吸附、降解,從而得到凈化。當污水流經濾料時,以下幾個凈化過程會發生: 1.物理吸附:污水中的懸浮物和部分溶解性污染物可以通過物理吸附作用被濾料表面和生物膜所捕獲。
醫院每床位污水量可取300-400L/d,最大可取每床位800L/d。 問:醫院床位是以單位定編為準還是以實際使用量為準(或施工圖中統計為準)~~ 例:某醫院定編70床位,但從建筑施工圖統計有110床位。取70床位還是110床位? 經過查詢,還未找到相關標準,急需指導~~先謝為感
臭氧是通過哪些途徑來凈化污水的
污水提升泵的使用,解決了很多遠離排水立管和排水條件不好等不具備自流排放污水場所的污水排放問題,美寶污水提升泵在得到越來越多的人青睞的同時,如何選擇污水提升泵成為新的一個問題,污水提升泵選型的基本參數是口徑、流量、揚程、功率、電壓、液體等。 根據排放的流量及輸送的揚程大小和高低選擇合適的污水泵。 1.根據使用場合合理的選用污水泵。例如用于輸送高含沙量的污水,則選用耐磨性較好的污水泵;如用于輸送污水或污物時,則要考慮污水泵的通過大顆粒直徑;如輸送耐腐蝕介質時,則要考慮選用耐腐蝕的泵;如含糞便雜質的污水時,則要考慮選用帶切割功能的污水泵。 2.從節能及滿足使用要求的前提下,選用效率較高的污水泵,選擇的污水泵的參數在額定流量0.7-1.2倍范圍內運行。