我們公司的辦公樓地下有一個停車庫,老板要做地面涂料。主要要求是防滑、耐用、美觀,當然還要節約成本。請做過類似工程的給個建議,采用什么涂料?具體什么顏色?大概的工程造價。小弟這里先謝謝了。工程在上海,工程量約在2500平方米左右(不含車位標線)。
1、工程概況:地下車庫2000平,設消火栓及噴淋,地下車庫的地面上有一多層住宅和辦公組合建筑,屋面標高20.4米,辦公在住宅的一層二層的局部,體積不超5000。 按規范:住宅和辦公可以分開考慮室內的消防設計,地下車庫與地上部分的疏散是各自獨立的,但是因為辦公在地下車庫的上部,問辦公需要做消火栓和噴淋嗎? 2、假設一個不用設消火栓和噴淋的公建,位于地下車庫的上面了,疏散啥的都是各自獨立的,請問公建是否讓地下車庫拐著的需要一起設消火栓及噴淋,依據規范的那條?謝大神解答。
建設單位為節省投資,車庫四層,每層1萬多平米,決定把地下車庫地面300mm做法取消,只保留上面50mm細石混凝土。請問這種做法可以嗎,能保證以后走車不會出現問題?
本帖最后由 li13195341 于 2014-3-1 08:37 編輯 前幾天發了一次求助,很多熱心的前輩說了一些處理方法,在此深表感謝!但基本多說是注漿來解決地面滲漏的問題,這次拍了兩張照片這種情況,好幾塊地方都這樣,這種裂縫滲水注漿不好注啊
本帖最后由 smallheader 于 2016-4-10 15:03 編輯 圖片上的地面,對應圖集里是哪種?各種叫法太多了,求正規學名。車庫地面需要配筋嗎,具體怎么配?
剛做一個大型公建地下三層倆萬多平米,四個防護區,地下二層車庫地面排水問題困擾很久,由于北京市人防不讓用防暴波地漏排水進入防護區內,這么大的車庫地漏怎么設置,排水怎么解決啊,我有倆個笨招,(1)在角落里讓結構懸掛集水坑(2)干脆在合適的角落割一塊到人防外作集水坑。相信都遇到過這種現象,幫幫忙!
怎么理解呀?是不是說附屬在公用建筑或住宅樓的地下車庫,可以不設沖洗水???
車庫機房內的軸流風機通常是吊頂還是地面安裝?有同事說既然已經有機房了,就應該在地面安裝。但是我感覺吊頂?shù)脑挘L(fēng)管直接伸出,減少了許多彎頭。不知道各位師兄在做時,剖面圖是怎么做的?
地下停車庫地面采用C25彩色砼澆筑問題? 地下停車庫地面設計采用C25彩色砼澆筑,不刷地坪漆。請問上海及周邊地區哪里有供應?可否提供已施工的地下車庫實例供參觀一下?
GB50019-2003 5.3.4中說進風口下邊距離室外地坪不宜小于2米設在綠化帶時距離不宜小與1米這里用的是"宜"不怎么嚴格,不知道大家一般是不是按這個做的,現實中我見的好象都沒這么做而且如果進排風口在架空層該怎么設?
規范上好象沒有要求的,但是我們總工怎么說是靠路邊的>2.500m,在綠化帶的可以做到>1.500,高人指點一下
地下一層為汽車庫,地下二層人防,地下一層排水是否可以設防暴地漏,集水坑處局部降板處理呢?合理的辦法是?還有集水坑潛污泵如何確定流量,是否要考慮地面排水和自動噴淋或消火栓流量,是選其一還是總和考慮?規范規定集水坑容積要大于5min最大泵排水量,一小時啟停泵小于6次;前半句容易確定,泵啟停小于6次如何確定呢?一系列問題困擾了很長時間,希望大家給出寶貴意見
地下車庫地面通過墊層找坡,如果距離長的話,墊層厚度達到接近300mm,那么地面做法完成后車庫地面標高最高處是不是應為車庫地面的建筑標高?
如圖所示,一地下車庫排煙井附在高層住宅山墻,則高層住宅1與高層住宅2間距可否不從風井外緣算起
請問各位大神,地下車庫的地面混凝土是否配有鋼筋?車庫地面滲水,開發商原來是打算壓漿方案,為節省成本,采取切槽方式,把地面水引到槽里。不知道車庫混凝土底板是否設計有鋼筋,鋼筋型號一般是多少?
地下車庫出地面部分加蓋,鋼筋對混凝土的含量?急求!!!!地下車庫出地面部分加蓋,鋼筋對混凝土的含量是多少?謝謝大家了!!
地下車庫本身在基底設置250厚鋼筋混凝土防水底板,地面做法為1、50厚C25混凝土面層(d4@200)2、60厚C15混凝土墊層3、素土夯實4、鋼筋混凝土防水底板。。請問在2、3之間是否需要加設300厚3:7灰土夯實或150厚毛石灌漿
正在做一個車庫,想請教各位大俠應該用什么基礎形式比較好。一層地下車庫,局部二層,框架結構,柱距7.2m*6.0m,地耐力120KPa,水位較深,在-8.0米左右,無人防荷載,請教像這種情況該用什么基礎形式?原來做過的車庫我都做筏板基礎的,可是考慮這個做筏板基礎太浪費了,是做獨立基礎加抗水板呢,還是僅作獨立基礎就可以呢,而把地下車庫的地面荷載直接傳給地基了?思路比較亂,希望各位通廊給指點一下
如何使車庫設計經濟一些