現有一個輸水工程 擬從水庫中取水 水庫在高處 比輸水管道末端高約50米 管道全長約4公里 擬采用800鋼管 請問一下 這個輸水量究竟有多少 流速有多大 好像計算軟件不能用 請高手解答一下
最全最實用的管道流量計算表
規范4.4.6 計算公式中b 為衛生器具同時百分數,寫著衛生器具按規范3.6.6的表格中選用,但下面又增加一句,沖洗大便器應按12%選用。 表格中已經有了沖洗大便器的使用百分數。這2個數據是矛盾的。到底應該按那個選取呢?
公廁給水立管計算秒流量,是一層計算該管段后附加1.2L 還是整個系統附加1.2。比如一層附加1.2L/s,三層就是附加3.6L/s。還是整個立管附加。如果整個立管附加,對于層數較多的宿舍等,是否不太合理。求大神指教
從A地山頂水池接水輸送至B地,已知AB兩地高差為24米,距離為2600米,管徑為dn160,是否可以求出流速流量。翻了一下流體力學的書中伯利努方程 代入式中,可水頭損失hl未知,書中例子是直接給出水頭損失hl的值。請問各位是否能求出流速,是條件不足還是我忽略了些什么。
關于自動噴水滅火系統設計流量問題,大多數設計人員選用流量都是選30L/s,可由于考慮噴頭與梁之間的間距等原因,噴頭之間的間距在各工程中也是多種多樣的,而且最不利噴頭的工作壓力取值不同,也會造成計算出的噴頭流量是多種多樣的。依規范,系統的設計流量應該是作用面積內全部噴頭按逐點計算法,現就不同噴頭間距情況下自噴系統的流量計算進行比較。這次計算參數如下,中危險等級1級,作用面積160平米,最不利點噴頭壓力為5米,噴頭布置為正方形。分別取噴頭間距為2.4m、2.6m、2.8m、3.0m、3.2m、3.4m,計算詳細結果見附件2.4m 流量(37.1L/s)2.6m 流量(30.7L/s)2.8m 流量(31.2L/s)3.0m 流量(31.5L/s)3.2m 流量(18.6L/s)3.4m 流量(18.9L/s)說明:其中間距2.6米時,流量較小是由于作用面積內噴頭數量不同。實際工程中取
河道大壩上面有多個閘門,如何計算單個閘門流量及開啟多個閘門的總流量.開啟多個閘門是不是對單個閘門有影響。一般多個閘門的開啟方式是什么?一個一個開,每個閘門的開啟高度是否一樣,還是同時開啟一個高度..
U型渠計算的
論文簡介:污水管道系統設計流量計算,怎么進行污水管道設計計算,包括計算方式、案例等 投稿網友:wr267228441 上傳時間: 2013-09-05
60方每小時,揚程為46,電機功率為30kw,效率為44.7,100mm管徑當流量降為20方每小時時輸送距離為多少?管道材質為鍍鋅鋼管。
請問:PE150的管道要對PE250和PR200DE的兩條管道供水,還要保證后兩條管道的壓力為0.4MP,能行嗎?如果行,PE150上的壓力和流量應為多大,需選用什么樣的水泵?有計算更好了,謝謝!
水規gb0015-2003,只對居住區室外給水管道的計算有規定,工業廠區則沒有。工業廠區的怎么算呢?如果把各建筑物的設計秒流量直接相加得出供水設備的流量太大了?如果用節點流量計算,太繁瑣。也不太明白。哪位大蝦給介紹下,多謝!
我們平時在設計噴淋系統的時候。如果是中危險二級的,一般按照最不利噴頭內的160平方米,噴水強度為8L/min m2..。這樣計算的話,那么噴淋系統的流量就大概為30L/S。?!,F(xiàn)在我有一個問題,如果設置的噴頭是上下噴的話,是不是同樣這樣算?還是有其他的算法?請高手指點。。
雨淋系統 不采用噴頭,而是采用環管在管道上打孔來設計的話,要打多大的孔,一個孔的流量怎么計算,水霧錐的大小及霧化角應該怎么取值,哪位大神說明下呀
二點五下乘以九,往上減一順號走。 三十五乘三點五,雙雙成組減點五。 條件有變加折算,高溫九折銅升級。 穿管根數二三四,八七六折滿載流。 說明: (1)本節口訣對各種絕緣線(橡皮和塑料絕緣線)的載流量(安全電流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍數"來表示,通過心算而得。由表5 3可以看出:倍數隨截面的增大而減小。 "二點五下乘以九,往上減一順號走"說的是2.5mm’及以下的各種截面鋁芯絕緣線,其載流量約為截面數的9倍。如2.5mm’導線,載流量為2.5×9=22.5(A)。從4mm’及以上導線的載流量和截面數的倍數關系是順著線號往上排,倍數逐次減l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 "三十五乘三點五,雙雙成組減點五",說的是35mm"的導線載流量為截面數的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。從50mm’及以上的導線,其載流量與截面數之間的倍數關系變?yōu)閮蓚€兩個線號成一組,倍數依次減0.5。即50、70mm’導線的載流量為截面數的3倍;95、120mm"導線載流量是其截面積數的2.5倍,依次類推