最全最實用的管道流量計算表
最近翻看了《灌區量水工作手冊》和《灌區量水設備》兩本書,對量水建筑物感興趣,特別是無喉道量水槽,現將無喉道量水槽流量計算公式用excel做出來,都是書中的公式,不過計算結果與書中的流量對照表有些誤差,歡迎大家指正
污水干管設計流量計算表很方便,可以去下載:http://www.shui.shejis.com/new_rj/html/6709.shtml?uid=114897
水管管徑-流速-流量計算表
現有一個輸水工程 擬從水庫中取水 水庫在高處 比輸水管道末端高約50米 管道全長約4公里 擬采用800鋼管 請問一下 這個輸水量究竟有多少 流速有多大 好像計算軟件不能用 請高手解答一下
關于自動噴水滅火系統設計流量問題,大多數設計人員選用流量都是選30L/s,可由于考慮噴頭與梁之間的間距等原因,噴頭之間的間距在各工程中也是多種多樣的,而且最不利噴頭的工作壓力取值不同,也會造成計算出的噴頭流量是多種多樣的。依規范,系統的設計流量應該是作用面積內全部噴頭按逐點計算法,現就不同噴頭間距情況下自噴系統的流量計算進行比較。這次計算參數如下,中危險等級1級,作用面積160平米,最不利點噴頭壓力為5米,噴頭布置為正方形。分別取噴頭間距為2.4m、2.6m、2.8m、3.0m、3.2m、3.4m,計算詳細結果見附件2.4m 流量(37.1L/s)2.6m 流量(30.7L/s)2.8m 流量(31.2L/s)3.0m 流量(31.5L/s)3.2m 流量(18.6L/s)3.4m 流量(18.9L/s)說明:其中間距2.6米時,流量較小是由于作用面積內噴頭數量不同。實際工程中取
一目了然的管道保溫、刷漆數量計算表,很好用的!有蘇州的同行的話,給我留個話啊!EMAIL:[email protected] QQ:83347953
U型渠計算的
河道大壩上面有多個閘門,如何計算單個閘門流量及開啟多個閘門的總流量.開啟多個閘門是不是對單個閘門有影響。一般多個閘門的開啟方式是什么?一個一個開,每個閘門的開啟高度是否一樣,還是同時開啟一個高度..
本帖最后由 leodsh 于 2013-8-21 13:31 編輯 此表可用于計算圓形管道流速與流量。
規范4.4.6 計算公式中b 為衛生器具同時百分數,寫著衛生器具按規范3.6.6的表格中選用,但下面又增加一句,沖洗大便器應按12%選用。 表格中已經有了沖洗大便器的使用百分數。這2個數據是矛盾的。到底應該按那個選取呢?
公廁給水立管計算秒流量,是一層計算該管段后附加1.2L 還是整個系統附加1.2。比如一層附加1.2L/s,三層就是附加3.6L/s。還是整個立管附加。如果整個立管附加,對于層數較多的宿舍等,是否不太合理。求大神指教
從A地山頂水池接水輸送至B地,已知AB兩地高差為24米,距離為2600米,管徑為dn160,是否可以求出流速流量。翻了一下流體力學的書中伯利努方程 代入式中,可水頭損失hl未知,書中例子是直接給出水頭損失hl的值。請問各位是否能求出流速,是條件不足還是我忽略了些什么。
室內給排水設計秒流量計算表
論文簡介:污水管道系統設計流量計算,怎么進行污水管道設計計算,包括計算方式、案例等 投稿網友:wr267228441 上傳時間: 2013-09-05
請問:PE150的管道要對PE250和PR200DE的兩條管道供水,還要保證后兩條管道的壓力為0.4MP,能行嗎?如果行,PE150上的壓力和流量應為多大,需選用什么樣的水泵?有計算更好了,謝謝!
60方每小時,揚程為46,電機功率為30kw,效率為44.7,100mm管徑當流量降為20方每小時時輸送距離為多少?管道材質為鍍鋅鋼管。