公司制冷系統使用的載冷劑為丙二醇,由于換熱器和部分管道為碳鋼,運行多年后已經非?;鞚?主要為鐵銹,不知道有什么辦法能凈化?請哪位大俠賜教!
各位兄弟請教一下,正在做一個120m煙囪,現有幾個問題1.煙囪底部有一煙道,洞口7x5.2上部圓弧1.75,如何考慮筒壁削弱,風壓0.6,8度0.2g2.鋼筋按徑向,環向配置,基礎R2處的鋼筋按手冊計算后,應錨入R2以內多少。3.煙囪圖集中基礎底板下部加強筋如何考慮,如R3較大,是否仍可按圖集設置3.4x3.4鋼筋網,還是應該加長此鋼筋望不吝指教,多謝。
現在的凈化市場是越來越混亂了,很多人抱著不管懂不懂,先做了再說的心態做工程,導致問題百出,而所謂的驗收只不過是過場而已,國家規范根本起不了限制的作用。結果是做做技術的受罪,堅持原則吧,價格無法下來,老板說不行;不堅持原則吧,自己無法接收。我選擇了離開,不知各位同行現在過得如何?
我剛接觸空調,有一凈化空調工程快要完工了,不太明白施工單位要檢測那些,施工及驗收規范說的綜合性能全面評定(工作面的截面風速/換氣次數/靜壓差......)由第三方的性能檢驗,那這些作為我們施工單位還用檢測嗎?,有那位知道的告訴小弟一聲,謝謝,有沒有做過測試的朋友發我一份做過的表格,萬分感激[email protected]:35680775
有個問題請教高手指點 我做了一個40米的金屬煙囪,防雷是否還要做避雷針?煙囪可以直接做下引線么?那里能查找到相關得規范?
凈化空調與一般空調系統的設計相比,有下述幾方面的特點: (1)‘凈化空調系統所控制的參數除一般空調系統的室內溫度、濕度之外,還要控制房間的潔凈度和壓力等參數,并且溫度、濕度的控制精度較高。 (2)凈化空調系統必須對空氣進行預過濾、中間過濾、末端過濾等。凈室為了有效、經濟地對送入潔凈室的空氣進行處理,采用集中新風處理,便設有多級過濾。當嚴格要求靄涂去分子污染物時,有的高級別的潔僅新風處理系統還應設置各類化學過濾器。 (3)潔凈室的氣流分布、氣流組織要盡量限制和減少塵粒的擴散,流,使潔凈的氣流不受污染.以最短的距離直接送到工作區。 (4)為確保潔凈室不受室外污染或鄰室的污染,潔凈室與室外或鄰室必須維持一定的(正壓或負壓),最小壓差在5Pa以上,要求一定的正壓風量或一定的排風。 (5)凈化空調系統的風量較大大,系統造價高。(換氣次數一般每小時10次至數百次),相應的能耗也 (6)凈化空調系統的空氣處理設備、都有一定的要求:風管材質和密封材料根據空氣潔凈度等級的不同風管制作和安裝后都必須嚴格按規定進行清洗、擦拭和密封處理等。凈化空調系
在油煙排放要求越來越高的情況下,如何確保油煙排放達標且沒有投訴,是用戶最關心的問題。很多人以為購買了高效油煙凈化器,別的就不用管了,這是錯誤的。高凈化效率只是設備本身凈化效率的參數,但在實際工程中,如果選型、設計和安裝不合理,有可能使整體的凈化效率大打折扣,那么在工程安裝中需要注意什么才能保證廚房的油煙排放不被投訴呢? 首先是業主(餐廳老板)的重視。如果業主不重視,在產品選擇、方案等方面不給資源,那么最終效果肯定達不到目的。 其次是方案的設計。廚房的設備眾多,空間很有限,如何擠出足夠的空間來安裝設備,是需要費煞思量的,新廚房的設計必須和各方面的工程隊(包括消防、供電和供水等)充分協調溝通。 油煙凈化系統要求的目標是主管道有足夠口徑(風量/風速,風速選擇10-13米/秒),每個抽風口的風量分配合理。進入凈化器的變徑平順,變徑前后面保持4-5倍于管徑的直管。
今天看了一建筑物(構筑物)7500x7500 高度11層x5600 總高56000 框剪結構 設計人用satwe 計算 本人認為 此為構筑物 且高寬比超限 不能用satwe計算 請問大家,應該如何設計
臭氧是通過哪些途徑來凈化污水的
生物濾池是一種污水處理技術,利用生物膜中的微生物降解污水中的有機物質,從而達到凈化污水的目的。生物濾池是怎么凈化污水的? 當污水流經濾料時,污水中有機污染物被濾料表面附著生長的生物膜中的微生物吸附、降解,從而得到凈化。當污水流經濾料時,以下幾個凈化過程會發生: 1.物理吸附:污水中的懸浮物和部分溶解性污染物可以通過物理吸附作用被濾料表面和生物膜所捕獲。
淺談凈化空調系統設計、施工、管理及產品中存在的問題
情況是這樣的,有兩別墅位于度假村內,度假村內有一蓄水池,池內水由該地區水廠供應,現業主水由池水引入,但他說水廠出來的水質就不佳,進入蓄水池后引出的水有少量鐵屑與泥沙,要凈化后再引入別墅,想請教一般如何處理????工地上的人說用過濾器和凈水器聯合處理,不知道是不是可行。另外,還有個偷懶的想法,這個水質凈化是不是要進行一些基本的檢測,如果是的話是不是可以推給專業公司做,要業主去找人。謝謝!
我們工廠排放的煙氣經過布袋除塵器后基本上就是水蒸氣雖然和附近的居民解釋過無數次了(早晚煙囪背光的時候遠看是灰色)但是他們看到我們的煙囪一直在冒煙就是覺得不爽總是找我們的麻煩請教一下有沒有什么方法可以在讓煙氣外排的時候看不到的注:我們工廠的煙囪上面20米都是玻璃鋼的,受不了太高的高溫
醫院手術部凈化是凈化空調的一個分支,專業性很強。凡是對此方向感興趣或者需要資料的網友可以來此手術部凈化站中站http://co.163.com/neteaseivp/zzz/index.jsp?pk=142&t=1同時,也非常歡迎各位提供相應的該方向資料,可以跟帖回復。對提供數據,論文,技術,圖紙等資料的網友一律有獎,希望斑竹支持。
1.根據工藝要求確定潔凈室的潔凈度等級,并決定利用全室空氣凈化還是局部空氣凈化,根據表選型表確定空氣氣流型式; 2.計算新風量,取下列兩項中的大者,計算方法略; (1)補償室內排風量和保持正壓值所需新鮮空氣量之和. (2)保證潔凈室內每人每小時的新鮮空氣量不小于40m3/小時 3.計算潔凈室的冷熱負荷; 4.計算送風量,取下列三項中的最大值,計算方法略; (1)為保證空氣潔凈度等級的送風量. (2)根據熱.濕負荷計算確定的送風量 (3)向潔凈室內供給的新鮮空氣量(新風量). 5.根據送風量,冷熱負荷和選擇的氣流組織形式,計算氣流組織各參數; 6.確定空氣加熱冷卻的處理方案,用一次回風還是二次回風; 7.根據工業要求或氣流組織計算時確定的送風溫差及室內外計算參數,在i-d圖上確定各狀態點,計算空調器處理風量,潔凈室循環風量; 8.計算總冷熱負荷,選擇空氣處理設備; 9.校核潔凈室內的微粒濃度和細菌濃度.
學習凈化空調應該從基礎學起。如今在民用建筑的暖通設計過程中,都有對逐時負荷計算的要求,而本該有更高要求的潔凈室設計,卻馬虎了許多,去套一些所謂的經驗公式,經驗數據。我并不是說前人的經驗是錯誤的,但不是每個項目的先決條件都是相同。廣州的經驗公式放到北京就不一定適用了。其實,還是應該用民用建筑暖通設計的過程,去考慮人員密度、結構傳熱、設備發熱等,進行仔細的負荷分析,然后加上保證凈化所需要的因素一并考慮,最終得出冷、熱、濕負荷。一個在凈化設計經常遇到的一個錯誤就是:“滿足凈化級別所需要的換氣次數大于普通舒適性空調系統,直接用風量算出的負荷量完全能滿足要求了!”要知道,這個想法在一些低級別的凈化區域就不完全適用了。潔凈手術部的清潔走廊就是很好的例子,通常情況下,它是又窄又長,靠著外墻,要是萬一不巧又碰到了玻璃幕墻,這種情況下,如果還是用經驗數據去算,那施工完后,倒霉的就是那些售后服務的同志們了。我們聽醫生護士抱怨走廊太熱(冷)的牢騷還少嗎!我這些話不是對那些昧著良心賺錢的老板說的,想對自己能力負責的人還是應該從浮華中先解脫出來把基本功練好。
在設計煙囪時,我只考慮了重力、地震和風荷載,這樣算出來了重力G,風荷剪力QW,地震剪力QE;風彎矩MW,地震彎矩ME;風附加彎矩MiW和地震附加彎矩MiE;請問我想算基礎承載力和其配筋時,想知道其標準組合和設計組合。請問這應該怎樣組合,系數怎么取。 (規范上感覺看不明白)
本人前不久做了個生物實驗室,測試的結果不好。 它是 個P2級的,主房間-25Pa,但達不到設計的萬級要求,在過濾器下只有萬級。主房間只能達到10萬級。是什么原因呢?是過濾器不行嗎?誰能幫我解決?。?/p>
現我有一個圖紙是這樣(見附件)要求:溫度23+-2,濕度55+-15用一臺水冷機加裝發熱絲和加濕器系統,FFU區域為動態千級,高效區為靜態千級,更衣室為靜態萬級,現我公司設計能力不足,有誰想做或幫我兼職圖紙.要快,明天晚上要搞出來.最好你是東莞或深圳的設計師.
是不是該回避小公司呢?他們是不是都質量低,對新人的成長不利??? 不過大公司又怕分工很嚴重,學不到東西~~~ 請前輩指點~~