在結構計算中怎么樣解決左右不等長,上下不等高的樓梯計算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,該怎么布置?請大家叫我,不勝感謝!!
求救,相關要點
這樣的梁式樓梯怎么建模啊?也是板厚置為0嗎,那恒載和活載咋取啊?還是開洞啊?
按照法規說明樓梯計算寬度,如果超過4層,就必須按照每百人1M的系數來計算,但5.5.21-1寫道可以按照人數最多一層進行計算,如表所述,次方案人數最多為第二層,可否按照表5.5.21-1中寫道的0.65的系數進行計算寬度?
1、樓梯的一跑是什么意思?2、11g101-2第15頁的滑動支座是什么意思?3、11g101-2第14頁的單邊支承層間平板和三邊支承層間平板的區別是什么?4、梯柱按KZ構造做,它在梁上起柱的,下部是不是按梁上柱的做法?上部的做法是怎樣的?是按邊柱角柱還是中柱的做法?
請教各位大哥這個樓梯怎么建模啊?
請教如夢大神:多層框架結構如果不做滑動支座,就要把樓梯建入模型考慮其剛度對建筑物的整體影響,但是建入模型算出的樓梯大都超筋,而實際配筋的時候未配夠這么多鋼筋,就是實際做出來的比我建入模型的剛度要小,那么這樣建入模型是否欠妥?
樓梯接茬的問題想必也是大家施工中頭疼的問題,一般都是在三步左右留施工縫,下次澆筑的時候若處理不得當,很容易拆模后觀感很差,有的可能還要重做!我們工地一般都是澆筑下層混凝土時將樓梯施工縫處的垃圾處理干凈,然后就澆筑了!有的效果不太好,不知道大家那都怎么處理這個問題的?
求助各位前輩,樓梯這么建模建進去,有沒有自重的?
樓梯寬度是1500,圖紙標注箍筋是@150,但是扣去兩側的保護層,剩余的距離是放10根還是11根?如果是10根,那距離會超過150mm達到約160mm,能行嗎?
樓梯的集中荷載50KN怎么算出來的,還有柱子上的集中力怎么來的?
收錄于話題 來源:一起設計
Revit如何統計樓梯的體積?在創建樓梯明細表的時候會發現,樓梯明細表可用字段并沒有“體積”的字段,如圖所示,則表明無法通過此方法提取樓梯的體積。可以用材質提取明細表來提取樓梯的面積。首先確保樓梯是有材質信息的,如圖所示。然后新建一個材質提取明細表,類別選擇樓梯,如圖所示。然后使用明細表里的材質提取明細表,選擇材質提取里的“材質:名稱”和:“材質:體積”字段,如圖所示。就可以利用材質的體積而巧妙的統計處樓梯的體積了,如圖所示。當然,也可以使用常規模型建立樓梯的整體模型,導入項目后構建屬性中有“體積”屬性的,如圖所示。意義:在使用【Revit建模的流程】中,可以使用明細表的功能來統計構件的工程量。本案例中,通過材質明細表統計材質的體積,從而達到統計構件工程量的目的。
01在創建樓梯明細表的時候會發現,樓梯明細表可用字段并沒有“體積”的字段,如圖所示,則表明無法通過此方法提取樓梯的體積。 02可以用材質提取明細表來提取樓梯的面積。首先確保樓梯是有材質信息的,如圖所示。
請教下這個是怎么來的?感謝
對于家來說,每一寸都應該有它的可取之處。 拿樓梯來說,它可以被設計成藝術展示,也能作為收納區使用。在完全不影響它的踏步功能之上,賦予更多的設計價值。
? 梯柱擋路、梯梁擋窗、梯梁超過樓梯凈高控制線等 這些問題都是我們樓梯設計時的常見問題,此類問題往往是設計師經驗不足,只管埋頭整理樓梯結構,而忽略了樓梯構件與建筑的相應關系,而這些問題一旦施工,就會造成比較大的后果,因此建議設計師在設計