施工現場用電安全技術交底
交底內容: 1、一般要求 (1)施工現場的臨時用電電力系統嚴禁利用大地做相線或零線。 (2)相線、N線、PE線的顏色標記必須符合以下規定:相線L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的絕緣顏色依次為黃、綠、紅色;N線的絕緣顏色為淡藍色;PE線的絕緣顏色為綠/黃雙色。任何情況下上述顏色標記嚴禁混用和互相代用。
建筑施工現場技術交底資料:分為一級、二級、三級。
本資料為實例工程中的給排水施工現場全套安全技術交底。包括:給水管、中水管、排水管的安裝以及設備的安裝安全技術交底。
這里是關于土建部分施工現場的安全技術交底,也是找來了,希望給同仁們有點幫助。
我是今年才畢業的 在上學的時候只顧著玩 好像什么也沒有學到:L 現在我有個親戚要我去一個施工現場做技術員 請問下大家我要 了解或是要懂得什么方面的知識啊 知道的說下(越詳細越好 嘿嘿) 小弟在此謝過各位啦:'(
BIM技術風潮已經來到,現場施工技術全靠經驗的傳統即將過去,大家有遇到BIM技術在現場施工中比較好的應用案例嗎?歡迎分享學習,但最好是自己參與過的項目
基于綠色施工工程實例,看一下這8項環保節能技術是如何應用的? ①地下降水、雨水、廢水回收再利用技術 ;
看到施工現場安全用電技術規程已廢止版本常在眼前晃,就上傳新的規程讓大家分享。
1、施工現場的臨時用電采用三相五線制,電氣設備的金屬外殼必須與專用保護零線連接。 2、電纜干線全部使用5芯專用電纜,采用埋地或架空敷設。 3、室內配線必須采用絕緣導線,采用瓷瓶,瓷夾時,距地面不得小于2.4m,室外高于3m。 4、配電系統設置總配電箱和分配電箱、開關箱,實行分級配電。 5、每臺用電設備有各自專用的配電箱,嚴格執行“一機一箱一閘”制。 6、開關箱內必須裝設漏電保護器,開關箱內的漏電保護器,其額定漏電動作電流應不大于30mA,額定漏電動作時間應不大于0.1s。 7、在潮濕、坑洞內作業時,使用Ⅲ類的手持電動工具,并把漏電保護器的開關箱設在外面,工作時有專人監護。 8、所有的配電箱,開關箱每月進行檢查和維修一次,檢查、維修人員必須是專業電工,檢查時必須按規定穿戴絕緣鞋、手套,必須使用電工絕緣工具。 9、所有的配電箱、開關箱在使用中必須按照下述操作順序。送電操作順序:總配電
為了提高施工現場專(兼)職安全管理人員的安全技術素質,認真如實、有針對性的編制好現場施工安全技術資料,并不斷加以完善,切實管理好施工現場的安全生產和文明施工,杜絕各類事故的發生。根據《建筑施工安全檢查標準》(JGJ59-99)等及其他有關規定,編制了《施工現場安全技術資料編制方法》,供廣大建筑施工單位參考學習。相互提高。
論文簡介:各種技術交底,不再為各種表格煩惱了,這里,能滿足你所以的需求 投稿網友:richardwanquan 上傳時間: 2013-09-16
管廊漸漸的成為城市建設的一個熱潮,下面為上海某個管廊的施工現場,
知識點:施工技術交底分類
第一次實習啊!好累!
80個水利施工的技術交底 你不下載一定會后悔的 呵呵http://co.163.com/neteaseivp/resource/drawing/detail.jsp?pk=82667&way=8
本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-2 13:31 編輯 簡要說明: 內容由編制說明和總目錄、安全生產管理制度等(12冊)組成。 文件格式:Word 文件大小:8.16 M
基于綠色施工工程實例,看一下這8項環保節能技術是如何應用的?①地下降水、雨水、廢水回收再利用技術;②自動噴霧降塵系統應用技術;③變頻塔吊應用技術;④混凝土、砂漿廢料回收利用技術;⑤砌體結構綜合排布、機械切割及自卸運輸技術;⑥綠化、碎石地面代替混凝土硬化地面;⑦LED節能燈應用技術;⑧臨時照明、消防管線利用正式管線技術。 一、地下降水、雨水、廢水回收再利用技術 根據現場實際情況,在基坑周邊合理位置設置沉淀池,將基坑降水通過降水管
1.施工現場十大員技術操作標準規范—安全員.pdf2.施工現場十大員技術操作標準規范—材料員.pdf3.施工現場十大員技術操作標準規范—測量員.pdf4.施工現場十大員技術操作標準規范—定額員.pdf5.施工現場十大員技術操作標準規范—機械員.pdf6.施工現場十大員技術操作標準規范—檢驗員.pdf7.施工現場十大員技術操作標準規范—施工員.pdf8.施工現場十大員技術操作標準規范—現場電工.pdf9.施工現場十大員技術操作標準規范—質量員.pdf10.施工現場十大員技術操作標準規范—資料員.pdf
1.建筑施工現場臨時用電干線應采用鎧裝電纜地埋敷設,絕緣導線穿鋼管地埋敷設。 2.電纜在室外直接埋地敷設的深度不應小于0.6米, 并應在電纜上下均勻敷設細砂,其厚度不小于50mm,然后覆蓋磚等硬質保護層。 3.電纜穿過建筑物、道路等易受傷的場所必須加設防護套管,埋地敷設的電纜接頭應設在地面上的接線盒內,接線盒應能防水、防塵,電纜接頭應牢固可靠,并應做絕緣包扎,保持絕緣強度,不得承受張力。 4.在建高層建筑的臨時電纜配電,必須采用電纜埋地引入。電纜垂直敷設的位置應充分利用在建工程的豎井、垂直孔洞等,并應靠近電負荷中心,固定點每樓層不得少于一處。電纜水平敷設沿墻或門口固定。最大垂直距地不得小于1.8米。 5.采用四芯電纜應隨電纜敷一根不小于Φ10的鍍鋅鋼筋,作為保護零線。重復接地線應與保護零線相連接。 6.絕緣導線穿鋼管地埋敷設,鋼管的內壁應做防腐處理,外壁應涂瀝青,并用玻璃絲布包扎。鋼管連接應采用套管連接,焊縫應牢固嚴密。 7.所有地
施工現場技術交底
施工現場技術交底專題,為您提供施工現場技術交底相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與施工現場技術交底 相關的專業交流討論,更多施工現場技術交底相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題