国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 施工現場用電安全技術交底

    施工現場用電安全技術交底

  • 施工現場安全技術交底(土建部分)

    這里是關于土建部分施工現場的安全技術交底,也是找來了,希望給同仁們有點幫助。

  • 給排水施工現場全套安全技術交底

    本資料為實例工程中的給排水施工現場全套安全技術交底。包括:給水管、中水管、排水管的安裝以及設備的安裝安全技術交底。

  • 技術交底大全(施工與安全)

    論文簡介:各種技術交底,不再為各種表格煩惱了,這里,能滿足你所以的需求 投稿網友:richardwanquan 上傳時間: 2013-09-16

  • 施工現場臨用電接地與防雷技術交底

    交底內容: 1、一般要求 (1)施工現場的臨時用電電力系統嚴禁利用大地做相線或零線。 (2)相線、N線、PE線的顏色標記必須符合以下規定:相線L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的絕緣顏色依次為黃、綠、紅色;N線的絕緣顏色為淡藍色;PE線的絕緣顏色為綠/黃雙色。任何情況下上述顏色標記嚴禁混用和互相代用。

  • 施工現場安全用電技術措施有哪些

    1、施工現場的臨時用電采用三相五線制,電氣設備的金屬外殼必須與專用保護零線連接。 2、電纜干線全部使用5芯專用電纜,采用埋地或架空敷設。 3、室內配線必須采用絕緣導線,采用瓷瓶,瓷夾時,距地面不得小于2.4m,室外高于3m。 4、配電系統設置總配電箱和分配電箱、開關箱,實行分級配電。 5、每臺用電設備有各自專用的配電箱,嚴格執行“一機一箱一閘”制。 6、開關箱內必須裝設漏電保護器,開關箱內的漏電保護器,其額定漏電動作電流應不大于30mA,額定漏電動作時間應不大于0.1s。 7、在潮濕、坑洞內作業時,使用Ⅲ類的手持電動工具,并把漏電保護器的開關箱設在外面,工作時有專人監護。 8、所有的配電箱,開關箱每月進行檢查和維修一次,檢查、維修人員必須是專業電工,檢查時必須按規定穿戴絕緣鞋、手套,必須使用電工絕緣工具。 9、所有的配電箱、開關箱在使用中必須按照下述操作順序。送電操作順序:總配電

  • 施工現場安全技術資料編制方法

    為了提高施工現場專(兼)職安全管理人員的安全技術素質,認真如實、有針對性的編制好現場施工安全技術資料,并不斷加以完善,切實管理好施工現場的安全生產和文明施工,杜絕各類事故的發生。根據《建筑施工安全檢查標準》(JGJ59-99)等及其他有關規定,編制了《施工現場安全技術資料編制方法》,供廣大建筑施工單位參考學習。相互提高。

  • 建筑施工現場技術交底資料

    建筑施工現場技術交底資料:分為一級、二級、三級。

  • 施工現場安全用電技術規程

    看到施工現場安全用電技術規程已廢止版本常在眼前晃,就上傳新的規程讓大家分享。

  • 路塹開挖施工安全技術交底

    交底內容: 1、機械司機必須持證上崗,熟練掌握路基土石方機械的操作技術和安全操作規程,所有進入現場的工人均用佩戴黃色安全帽,遵守勞動紀律,作業區周圍設明顯標志,閑雜人員不得進行現場,斷路改路應設置明顯交通引導標志。 2、挖方施工時發現管道、電纜及其他埋設物時應報告,不得擅自處理。 3、挖方施工時應注意邊坡的穩定性,發現有裂縫或傾塌時,立即處理,人和機械撤到安全距離外。 4、機械時啟動前應檢查離合器,經空車試轉

  • 施工現場技術員要懂什么?

    我是今年才畢業的 在上學的時候只顧著玩 好像什么也沒有學到:L 現在我有個親戚要我去一個施工現場做技術員 請問下大家我要 了解或是要懂得什么方面的知識啊 知道的說下(越詳細越好 嘿嘿) 小弟在此謝過各位啦:'(

  • 施工現場安全技術資料內容及編制要求

    本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-2 13:31 編輯 簡要說明: 內容由編制說明和總目錄、安全生產管理制度等(12冊)組成。 文件格式:Word 文件大小:8.16 M

  • 施工現場安全用電技術措施及防火措施

    1.建筑施工現場臨時用電干線應采用鎧裝電纜地埋敷設,絕緣導線穿鋼管地埋敷設。 2.電纜在室外直接埋地敷設的深度不應小于0.6米, 并應在電纜上下均勻敷設細砂,其厚度不小于50mm,然后覆蓋磚等硬質保護層。 3.電纜穿過建筑物、道路等易受傷的場所必須加設防護套管,埋地敷設的電纜接頭應設在地面上的接線盒內,接線盒應能防水、防塵,電纜接頭應牢固可靠,并應做絕緣包扎,保持絕緣強度,不得承受張力。 4.在建高層建筑的臨時電纜配電,必須采用電纜埋地引入。電纜垂直敷設的位置應充分利用在建工程的豎井、垂直孔洞等,并應靠近電負荷中心,固定點每樓層不得少于一處。電纜水平敷設沿墻或門口固定。最大垂直距地不得小于1.8米。 5.采用四芯電纜應隨電纜敷一根不小于Φ10的鍍鋅鋼筋,作為保護零線。重復接地線應與保護零線相連接。 6.絕緣導線穿鋼管地埋敷設,鋼管的內壁應做防腐處理,外壁應涂瀝青,并用玻璃絲布包扎。鋼管連接應采用套管連接,焊縫應牢固嚴密。 7.所有地

  • 施工現場安全生產通病及整治技術要點

    發一個關于施工現場安全生產通病及整治技術要點的資料,希望對施工現場的安全管理能有參考作用

  • 施工現場臨時用電安全技術暨圖解

    本帖最后由 cdblql 于 2013-10-2 20:45 編輯 文件格式:PDF文件大小:17.3 M

  • 建筑施工現場雷電安全技術規范

    2014建筑施工現場雷電安全技術規范

  • 建筑施工現場安全技術規范匯總

    建筑施工現場安全是頭等大事,常用的法規及技術規范匯總了一下,歡迎下載

  • 建筑施工現場安全技術資料編寫指南

    建筑施工現場安全技術資料編寫必備資料。

點擊加載更多

施工現場冬季施工安全技術交底

施工現場冬季施工安全技術交底專題,為您提供施工現場冬季施工安全技術交底相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與施工現場冬季施工安全技術交底 相關的專業交流討論,更多施工現場冬季施工安全技術交底相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 定边县| 阿坝| 泊头市| 临泉县| 穆棱市| 汉阴县| 饶平县| 尉犁县| 邹城市| 收藏| 兰西县| 吉林省| 东丰县| 牡丹江市| 湖州市| 保亭| 景洪市| 青岛市| 平度市| 达日县| 南昌县| 海口市| 民勤县| 安溪县| 德庆县| 临潭县| 苍南县| 西贡区| 赣榆县| 宁海县| 阳春市| 通海县| 海晏县| 湟中县| 溧阳市| 石楼县| 西贡区| 百色市| 通辽市| 化隆| 南漳县|