施工現場用電安全技術交底
本資料為實例工程中的給排水施工現場全套安全技術交底。包括:給水管、中水管、排水管的安裝以及設備的安裝安全技術交底。
這里是關于土建部分施工現場的安全技術交底,也是找來了,希望給同仁們有點幫助。
一、引發建筑工程火災的原因工人違章動火作業,動火作業產生的花火、飛濺的焊渣引燃可燃材料二、在建工程火災的特殊性施工現場火災常發生的場所:在建工程、員工宿舍、食堂、可燃及易燃易爆材料庫房 。在建工程火災常發生的時段:裝飾裝修階段。在建工程火災常發生的部位:在建工程屋面、外墻外腳手架、地下室。在建工程最容易著火材料:保溫材料、防水材料、木屑紙張、竹籬笆、化學有機材料、塑料制品。在建工程最容易致火因子:焊接作業、熱防水作業、游動吸煙、大功率烹調設備、取暖設備。在建工程火災發生最不利的因素:無滅火器材、無消防水、被困人員無逃生能力。三、建筑工程火災特點一:突發性強施工現場存在較多的可燃材料(保溫材料、模板、木枋、油漆、化工材料、生活用品);有較多的致火因素(動火作業多、游動吸煙人員多、違規使用大功率電器多);施工現場施工用電大,臨時線路多,電氣設備及線路老化。建筑工程火災特點二:火勢蔓延迅速由于施工現場建筑密集度高,防火標準低,易燃物多,受建筑物高度及面積的限制,一旦發
一、高層建筑施工現場的特征及消防安全特點 按照《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95)規定,高層建筑指的是高度超過24米的公共建筑和10層及10層以上的居住建筑。鑒于高層建筑施工具有施工工期長,高空作業多、承包單位多、交叉施工多、用火用電多等特征,所以高層建設施工現場的消防安全相應具有以下特點: 1.在施工過程中,高層建筑的樓梯間、電梯井沒有安裝防火門。一旦發生火災會產生煙囪效應,火勢蔓延迅速,撲救困難。 2.施工現場的有些搭臨設施采用了木板、毛竹、塑料布等可燃材料,而且搭臨設施之間的防火間距往往影響消防安全。 3.施工現場由于深基坑的開挖和建筑材料的堆放影響了消防車道的暢通,使消防車難以靠近火場,阻礙了滅火行動。 4.施工現場臨時用電較多,且電氣線路較雜亂,如果管理不善,就會引起電氣火災事故。 5.由于高層建筑施工中承包單位較多,民工的流動性較大,給現場消防安全管理帶來了很大難度,火災隱患不易被及時發現。民工臨時宿舍人員也較密集,一旦發生火災,容易產生群死群傷事故。 6.施工現場使用的是臨時
去年公安部和住建部聯合發布了《建設工程施工現場消防安全技術規范》對施工現場平面布局、建筑防火、臨時消防設施、防火管理等幾個方面做了明確規定,但我看現場也沒有什么變化,不知各地都實行了嗎?這些需要設計單位設計時考慮還是施工單位自己考慮?好像都不是很明確,有知道的大家討論一下。
論文簡介:各種技術交底,不再為各種表格煩惱了,這里,能滿足你所以的需求 投稿網友:richardwanquan 上傳時間: 2013-09-16
1、施工現場的臨時用電采用三相五線制,電氣設備的金屬外殼必須與專用保護零線連接。 2、電纜干線全部使用5芯專用電纜,采用埋地或架空敷設。 3、室內配線必須采用絕緣導線,采用瓷瓶,瓷夾時,距地面不得小于2.4m,室外高于3m。 4、配電系統設置總配電箱和分配電箱、開關箱,實行分級配電。 5、每臺用電設備有各自專用的配電箱,嚴格執行“一機一箱一閘”制。 6、開關箱內必須裝設漏電保護器,開關箱內的漏電保護器,其額定漏電動作電流應不大于30mA,額定漏電動作時間應不大于0.1s。 7、在潮濕、坑洞內作業時,使用Ⅲ類的手持電動工具,并把漏電保護器的開關箱設在外面,工作時有專人監護。 8、所有的配電箱,開關箱每月進行檢查和維修一次,檢查、維修人員必須是專業電工,檢查時必須按規定穿戴絕緣鞋、手套,必須使用電工絕緣工具。 9、所有的配電箱、開關箱在使用中必須按照下述操作順序。送電操作順序:總配電
交底內容: 1、一般要求 (1)施工現場的臨時用電電力系統嚴禁利用大地做相線或零線。 (2)相線、N線、PE線的顏色標記必須符合以下規定:相線L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的絕緣顏色依次為黃、綠、紅色;N線的絕緣顏色為淡藍色;PE線的絕緣顏色為綠/黃雙色。任何情況下上述顏色標記嚴禁混用和互相代用。
為了提高施工現場專(兼)職安全管理人員的安全技術素質,認真如實、有針對性的編制好現場施工安全技術資料,并不斷加以完善,切實管理好施工現場的安全生產和文明施工,杜絕各類事故的發生。根據《建筑施工安全檢查標準》(JGJ59-99)等及其他有關規定,編制了《施工現場安全技術資料編制方法》,供廣大建筑施工單位參考學習。相互提高。
建筑施工現場技術交底資料:分為一級、二級、三級。
看到施工現場安全用電技術規程已廢止版本常在眼前晃,就上傳新的規程讓大家分享。
論文簡介:中華人民共和國住房和城鄉建設部公 告第 1042 號關于發布國家標準《建設工程施工現場消防安全技術規范》的公告(款) 投稿網友:nlcpl 上傳時間: 2013-07-22 <
冬季歷來是火災多發期 特別是年關歲尾
隨著改革開放的深入和經濟建設的發展,高層建設如雨后春筍般在城市中矗立,在給城市帶來繁華的同時也帶來了消防安全問題。高層建筑施工現場的消防安全管理問題應該引起重視。本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-2 13:31 編輯 簡要說明: 內容由編制說明和總目錄、安全生產管理制度等(12冊)組成。 文件格式:Word 文件大小:8.16 M
施工現場消防安全技術交底
施工現場消防安全技術交底專題,為您提供施工現場消防安全技術交底相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與施工現場消防安全技術交底 相關的專業交流討論,更多施工現場消防安全技術交底相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題