WQ無堵塞潛水排污泵主要用途 (WQ)系列無堵塞潛水排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業,以及城市污水處理廠排水系統、市政工程、建筑工地等行業輸送帶顆粒的污水、污物,也司用于抽送清水及帶腐蝕性介質。 WQ無堵塞潛水排污泵使用條件 1、介質溫度不超過60℃;介質重度為1~1.3kg/dm3。 2、無內自流循環冷卻系統的泵,電機部分露出液面不起過1/3。 3、鑄鐵材質的使用范圍這PH5~9。 4、1Cr18Ni9Ti不銹鋼材質中便于是般腐蝕性介質。 5、使用環境海拔高度不超過1000米,超過時應在訂貨時提出,以便為您提供更可靠的產品。 注:用戶如有特殊的溫度、介質要求,請在訂貨時注明輸送介質的詳細情況,以便本單位提供更為可靠之產品. WQ無堵塞潛水排污泵 產品
潛污泵具有占地面積小、安裝維修方便、連續工作時間長等優點。因此,潛水排污泵越來越得到人們的重視和運用。潛污泵由以前的單純輸送清水,到現在可以輸送各種生活污水、工業廢水、建筑工地排水等。今天要說的就是一款適合家用的潛污泵——澤德E-ZW65A。這款設備是德國生產的產品,相比較市場上的同類產品,它有著自己獨特的優勢。 1、這款設備采用業界領先的德國博格曼機械密封技術。它具有密封效果好、使用壽命長、產品結合面精度高的優點。德國FAG不銹鋼軸承,運行效率高。 2、IP68的高防護等級,機器可以全部沉入水中,帶雙重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大揚程(9.5m3/h),自帶浮子開關,通電即可實現自動抽水。水位達到20cm時,設備自動啟動,低于5cm時會自動停止。 4、不銹鋼潛水泵,高端大氣,耐腐蝕且經久耐用。電機熱過載保護,有效保護電機過熱的情況。<
1. 插塊時在比例欄中輸入負數相當于在以指定比例插塊的同時并將之鏡像。例如欲以1:1插入塊并將之左右鏡像,則輸入X Scale為-1,Y Scale為1,同理,X為正Y為負則上下鏡像,同為負則兩個方向鏡像。 2. Keyin中鍵入" FF= "將圍柵內容寫出到一個新的文件,原圖中圍柵里的物體不受影響,而輸入" SF= "同樣將圍柵內容寫出,但原圖中那些物體被刪除,類似以前版本AutoCAD的WBLOCK。(具體操作對象當然也依賴于你的Fence Mode) 3. MicroStation 支持Windows標準的文件拖放功能,從資源管理器中拖一個Dgn文件扔到MicroStation窗口中,MicroStation會提示是否關閉當前文件打開你拖進去的文件;引用文件時也可以利用這一點,先FileReference,出現Reference對話框,在資源管理器中找到你想引用的文件拖到Reference窗口中,效果和在Reference對話框中點Attach一樣。 4. Keyin中鍵入" ON=1-63 "則打開所有層,鍵入"OF=1-6
珠海某公司購買的凱泉的(負一層地下室內的塔樓內)潛水泵啟動后,發出較大噪音,在二樓電梯間前室也聽得到,特別夜深時很刻骨銘心。凱泉拿了個手持型分貝測試儀,站在集水井的鋼板上開啟一臺泵測得72-76分貝,說沒有超標。請問(除了 《住宅規》503687.1. 1 住宅應在平面布置和建筑構造上采取防噪聲措施。臥室、起居室在關窗狀態下的白天允許噪聲級為50dB(A聲級),夜間允許噪聲級為40dB(A聲級)。外)還有沒有噪音是否超標的規定,什么規定。是否超標?如何解決,謝謝。
導讀:弱電系統是現代建筑物或小區不可缺少的重要組成部分,下文對弱電系統的設備選型、施工管理、系統運維等方面所存在的問題、缺陷進行整理,提出相應解決對策,值得工程人員借鑒。▌一、通訊、數據網絡、電視系統1.橋架 缺陷:建筑單體橋架內線纜長度預留不夠,施工結束后,橋架蓋板蓋不起來。原因分析:現場施工及管理不規范。預防措施:線纜敷設時要充分考慮橋架內的長度余量,施工結束后橋架內線纜要梳理整齊,并蓋好橋架蓋板。2.電信、網通管道 缺陷:電信、網通共用橋架,但橋架內沒做線架,導致各自線纜敷設時不能有效的分隔,造成線纜排放混亂,運行時易引起故障。原因分析:設計不到位,施工時也沒有對橋架進行有效地分配,施工管理不規范。預防措施:設計時要有線架,并做明確分配,施工時做好現場橋架分配的標識。3.室內管道 缺陷:弱電室內穿線時,由于弱電預埋管路不通,出現利用強電預埋管路穿弱電線纜,強弱電線纜共用管路的情況,造成設備運行不正常,對設備不利。原因分析:
現在接到一個醫院污水處理設備工程,甲方土建已經做完,我們是按圖紙上出的設備采購,但不知道這些設備在實際工作中能否達到預期效果,本人不會設計,希望老鳥給個建議,我可以給圖紙
原設計地下室有2個集水坑的潛污泵排出管共管排出,大部分是一坑一管。現在施工單位實際是有5個集水坑(有消防電梯排水泵、車庫排水泵)共一根排出管,基本上設計選型是65WQ40-15-4的潛污泵,5個合一的總管也就DN80的鍍鋅鋼管。這樣可行否?不妥的話,不妥之處在哪? 在此先謝謝各位了!
1. 插塊時在比例欄中輸入負數相當于在以指定比例插塊的同時并將之鏡像。例如欲以1:1插入塊并將之左右鏡像,則輸入X Scale為-1,Y Scale為1,同理,X為正Y為負則上下鏡像,同為負則兩個方向鏡像。 2. Keyin中鍵入" FF= "將圍柵內容寫出到一個新的文件,原圖中圍柵里的物體不受影響,而輸入" SF= "同樣將圍柵內容寫出,但原圖中那些物體被刪除,類似以前版本AutoCAD的WBLOCK。(具體操作對象當然也依賴于你的Fence Mode) 3. MicroStation 支持Windows標準的文件拖放功能,從資源管理器中拖一個Dgn文件扔到 MicroStation窗口中,MicroStation會提示是否關閉當前文件打開你拖進去的文件;引用文件時也可以利用這一點,先 FileReference,出現Reference對話框,在資源管理器中找到你想引用的文件拖到Reference窗口中,效果和在 Reference對話框中點Attach一樣。 4. Keyin中鍵入" ON=1-63 "則打開所有層,鍵入"OF=
示波器的主要作用就是用來觀察電壓隨時間變化的曲線,通過不同的傳感器探頭,示波器也可以測量電流,壓強等。示波器是每一個電子愛好者和電子工程師必備的儀器,今天我們來看下在選擇入門的基礎示波器時,我們要考慮哪些因素。 帶寬 帶寬作為示波器的首要參數指標,帶寬不足時波形就會嚴重失真,方波甚至可能會變成正弦波,我們用分別20M帶寬和100M帶寬的示波器來觀察20M的方波信號,得出結果入下圖:
我也是找別人的
地下車庫如果有衛生間的話,就必須采用潛污泵進行提升,請問大家的是:污水坑一般在大便器下,那么,污水坑與大便器之間是怎么連接的呢?總不可能是直接通入坑中的吧?請指點,謝謝
近來遇到一個現場情況如下:5。5KW電機,額定電流11-14A左右,配備了如下保護:D25A的空開(帶漏電保護),25A的交流接觸器,14-18A的熱繼電器,還有斷相保護器(具體型號不清楚了,是那種類似電機保護器的),近來連續燒毀兩臺電機,一臺是三相全部燒毀,另一臺是一相燒毀,控制柜到現場大概有7-8米,電纜是4平方的,經過測量電纜沒有問題,絕緣良好,連接也正常,現在有點奇怪,是什么原因連續燒毀的兩臺電機呢,并且保護沒有啟到保護作用,現場還進行了電器測量,先斷電測量空開,接觸器,熱計都沒有發現有接觸不良,斷相等問題,在通電測量發現也基本正常,測量熱繼電器下口電壓在400V左右,現場我懷疑可能是虛接但是沒有發現有這種情況,現在我只能懷疑是水泵和電纜的接線虛接(電纜是硬銅線,水泵電纜是軟銅線),水泵電機質量不合格。另外現場用戶的工程師也沒有找到問題,請大家多加研究,解決這個問題啊?謝謝了,
2007-9-15經濟所有題目和答案,對一對,看看是不是考試題。我沒考今年!再次聲明我是在網上找的的。請不要詆毀我,原來地址:http://hnjs.214023.com/frame.php?frameon=yes&referer=http%3A//hnjs.214023.com/index.php
菜鳥提問是關于CAD和天正的問題我有份地形是1:2000的,我用天正給排水畫排水管,當前比例設置是2000,畫圖時每個井距20米(在CAD上輸入20,標注也顯示20,和實際地形也對應),但當我用縱斷圖時,表上只是0.002米,那么就是說,天正只認是1:100啦,我那里做得不對?設置那里出錯,請指教)[ 本帖最后由 chji 于 2008-8-15 10:28 編輯 ]
現安裝兩臺H45,水量25m3/h高揚程低量的潛污泵,出水管道壓力為3斤左右,安設的管道為110mm,要供兩臺出水量為40m3/h的機器.請各位大蝦指點,謝謝.
生活中的考試是不會滅絕的,生活中也不可能沒有壓力。我覺得人的脆弱和堅強都超乎自己的想像。有時,我可能脆弱得一句話就淚流滿面,有時,也發現自己咬著牙走了很長的路。
砼規9.2.15-1條對梁保護層超厚時的防裂鋼筋網片配筋直徑和間距進行了規定,規定最大間距為150mm,最大直徑為8mm;而如果采用最大間距150mm,即使采用最大直徑鋼筋d8,配筋率僅為335mm2/延米。按9.2.15-2條,1%配筋率的要求,該配筋最多可用于33.5mm厚度的保護層,而33.5mm的保護層厚度根本不用配置防裂鋼筋網片。150mm的間距即使采用最大直徑鋼筋也無法達到50mm保護層厚度的配筋率要求的話,規范規定150mm的間距還有何意義呢,迷惑中,請教各位高手如何理解該條款。
二潛污泵一用一備,液位控制,輪換。液位50%時1#啟動,10%停止。下次50%時2#啟動,10%停止。80%時二泵同時啟動。手自動轉換萬分感謝