有人說:加交流接觸器是為了實現自控,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀?如果我有個照明線路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接觸器呀,可以的話應和什么開關配合好一些呢?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,自控都是這么搞),請問我的做法是不是正確的?
1、接觸器由磁系統、接觸系統、和輔助觸頭組成。 2、接觸器為立體結構布置,上部為接觸系統,下部為電磁系統。 3、磁系統由線圈、鐵心和整流裝置組成,裝在用鑄鋁合金制成或用DMC制成的底座內。 4、接觸器為平面結構布置,左部為接觸系統,右部為電磁系統。 5、接觸系統由動、靜觸頭和真空滅弧室組成,裝在用絕緣材料制成的基座內。 6、真空滅弧室采用新型觸頭材料一次封排,電磁系統采用直流雙線圈。
1、環境溫度:周圍空氣溫度最高不超過 + 40℃, 且在 24 小時的平均值不超過 + 35℃,周圍空氣溫度最低不低于 -15℃。 2、海拔高度:安裝地點的海拔高度,對于低壓類開關元件和高壓類開關元件中的低壓元件不超過2000米,對于高壓類開關元件不超過1000米。3、相對濕度:大氣的相對濕度在周圍空氣溫度為 + 40℃時不超過 50%,在較低的溫度下允許有較高的相對濕度,日平均不大于 95%,最濕月的平均溫度為 + 20℃時,月平均最大相對濕度為 90%,已考慮因溫度變化發生在產品表面的凝露。 4、工作環境:無雨雪侵襲、明火、爆炸危險、化學腐蝕及強烈振動的場合。5、污染等級:III級,有導電性污染,或由于凝露使干燥的非導電性污染變為導電性?/p>
一臺行車上使用的CJ12-150交流接觸器,正常運行時嗡嗡聲音很大,因為是新使用半年多,將磁心使用水砂紙清理過,不起什么作用,為什么使用半年后的接觸器如此大的聲音那?謝謝!!!
關于交流接觸器,本人有以下幾個疑問:1、交流接觸器接在斷路器后面,二者之間是如何連線的,是直接連接(相、零線對應連接),還是通過輔助觸頭與接觸器觸頭連接;2、交流接觸器的常開、常閉觸頭是怎么回事,分別起什么作用;3、接觸器一般通過控制按鈕啟閉,請問接觸器與控制按鈕及信號指示燈之間是通過什么線連接的;4、一個交流接觸器,是否只能控制一個回路,還是可以控制幾個回路。請高手作答,謝謝。
如何讓交流接觸器直流供電?請教高手.
各位高手,小弟剛接觸電這方面,想咨詢交流接觸器的接點什么接才能滿足聯鎖,互鎖,聯動等要求?接觸器能滿足哪些實際要求,如聯鎖,互鎖?
CJ12-100/4 DC220V 這種交流接觸器 靠直流吸合線圈. 主觸頭一端三相短接接直流正,另一端分別出A B C 三相電.請問是怎么把直流電轉換為交流電的 ? 請問原理???????謝謝指教!!
本人近日做畢業設計,需要選一個觸點電壓為380V的交流接觸器。由于實踐經驗很少,現在控制線圈想用直流控制,那么請問能夠控制交流380V觸點的最低直流電壓應該是多大???有沒有稍微具體一點的 直接給個型號,在此先謝謝了!!!
低壓交流接觸器主要用于通斷電氣設備電源,可以遠距離控制動力設備,在接通斷開設備電源時避免人身傷害。交流接觸器的選用對動力設備和電力線路正常運行非常重要。[ 本帖最后由 dragon503 于 2010-12-6 14:08 編輯 ]
一個功率柜中,有個ABB的交流接觸器,發熱,使銅排燒的有點發黑!這個是由于電阻電路,形成了純電阻發熱電路嗎?0.8的功率測的溫度應該在90度左右,全功率的時候到達105度以下。這屬于正常嗎?有好的解決辦法嗎?現在試用空冷控制!請高人指點!
那位大蝦能給講一下真空交流接觸器的工作原理 ,機械保持與電保持的區別 。我們公司用的是上海志遠的真空開關。有木有相同的公司用這種開關
高壓真空接觸器應用和維護 1高壓真空接觸器用于交流50Hz,主回路額定工作電壓1140V、660V、380V的配電系統。供頻繁操作較大的負荷電流用,在工業企業被廣泛選用,特別適用于環境惡劣和易燃易爆危險場所。 2高壓真空接觸器的檢查與維護: ①高壓真空接觸器的真空管滅弧室的維護工作與真空斷路器基本相同,可結合被控設備同時進行維護。 ②高壓真空接觸器應進行定期檢查: 1每半年檢查一次真空管的開距和超距; 2每年檢查一次其動作性能; 3每季度應檢查一次輔助觸點有無損傷脫落; 4每1~2年用耐壓試驗法檢測真空滅弧管的真空度。 ③維護: 高壓真空接觸器的維護工作除真空滅弧管外,其它項目均與電磁式接觸器相同
接觸器的選用應按滿足被控制設備的要求進行,除額定工作電壓應與被控設備的額定電壓相同外,被控設備的負載功率、使用類別、操作頻率、工作壽命、安裝方式及尺寸以及經濟性等是選擇的依據。 1、控制電熱設備用交流接觸器的選用 這類設備有電阻爐、調溫加熱器等,此類負載的電流波動范圍很小,按使用類別分屬于AC-1,接觸器控制此類負載是很輕松的,而且操作也不頻繁。因此,選用接觸器時,只要按接觸器的約定發熱電流Ith等于或大于電熱設備的工作電流的1.2倍。 例一:試選用一接觸器來控制380V、15KW三相Y形接法的電阻爐。 解:先算出各相額定工作電流Ie。 Ith=1.2Ie=1.2×22.7=27.2A
1、接觸器的結構 以交流接觸器為例,它由電磁機構、觸點系統、滅弧系統、反力裝置、支架和底座等幾部分組成: 1)電磁機構 電磁機構的組成:由電磁線圈、鐵心和銜鐵組成。 電磁機構的功能:操作觸點的閉合和斷開。
交流接觸器是電路中經常都會用到的電路元器件,在工業自動化和機械自動化控制當中應用的很廣泛,關于交流接觸器,相信很多的電工師傅都很了解,但是對于一些剛入門學習電工的師傅而言就有點吃力了,今天我們就重點來看看關于交流接觸器的幾點基本屬性:
無論是在機械控制還是自動控制中,凡是涉及到電力,那么使用到最多的控制元件,絕對非接觸器莫屬了。身邊有許多同事理解不了接觸器,主要是因為接觸器的接線柱太多,每個接線柱功能不一樣,名稱卻相近,導致大家很容易混淆。其實關于接觸器的知識,記憶起來并不難,只是大家還沒有找對方法。今天就來幫助大家,充分理解接觸器。
我看賣家發的接線圖,火線1接A1和火線3接A2,都需要開關。圖一里畫的紅色方塊意思是兩個開關。我的接法是圖2,這樣接可行嗎 但是我的接法是火線1直接用線接到A1,等于A1是長通的狀態,火線3接A2的中間加了個開關,這樣關閉A2那個開關后,接觸器就會松開,啟動開關交流接觸器就會吸合。 我想問的是,火線1接A1不加開關,直接保持長通狀態,會不會燒了或者有其他壞處。
交流接觸器的選用——接觸器的使用類別及典型負載 1. 使用類別 見下表 使用類別代號 典型用途舉例 AC-1 無感或微感負載、電阻爐 AC-2 繞線式感應電動機的起動、分斷 AC-3 籠型感應電動機的起動、運轉中分斷 AC-4 籠型感應電動機的起動、反接制動或反向運轉、點動 AC-5a 放電燈的通斷 AC-5b 白熾燈的通斷 AC-6a 變壓器的通斷 AC-6b 電容器組的通斷 AC-7a 家用電器和類似用途的低感負載 AC-7b 家用的電動機負載 AC-8a 具有手動復位過載脫扣器的密封制冷壓縮機中的電動機 AC-8b 具有自動復位過載脫扣器的密封制冷壓縮機中的電動機 2. 典型負載 不同的用電設備其負載性質和通斷過程的電流變化相差很大,因此對接觸器的要求也有所不同,常用的負載有以下數種:2.1 電熱元件負
昨天接到報修一臺CJ12的交流接觸器,使用20天左右燒掉了,換新線圈后用四五個小時后線圈再次燒掉; 這臺接觸器是裝在發電廠的事故照明系統柜中的,型號是CJ12B-100/4的;柜中接觸器是直接當作開關使用,由380V線圈改為220V的,請各位大俠幫幫小弟解決一下