50242和50243的要求不一致,如何選擇呢?
1、結構試驗解決的問題 建筑結構試驗可以根據不同的試驗目的將其分為生產鑒定性試驗和科學研究性試驗兩大類。科學研究性試驗主要是為結構理論計算和研究服務,生產鑒定性試驗則不同于科學研究性試驗,生產鑒定性試驗是以直接服務于生產為目的,結構試驗主要解決以下問題: (1)通過結構試驗,驗證結構計算理論或通過試驗創立新的理論。比如不符合 規范規定的型結構體系、新的設計方法的可行性試驗研究等。 (2)通過結構試驗檢驗結構、構件的質量。 (3)通過結構試驗確定已建的結構的承載能力,特別是在結構在單憑結構計算 不足以完全確定結構的承載能力的時候,就必須要通過結構試驗來確定結構的承載能力。
《水工混凝土試驗規程》4/6
《水工混凝土試驗規程》5/6
《水工混凝土試驗規程》共6個包http://co.163.com/forum/content/208_292540_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292546_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292551_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292559_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292572_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292575_1.htm
《水工混凝土試驗規程》2/6
《水工混凝土試驗規程》3/6
雖然我知道試驗端子中間有一個可以當開關用的滑塊,但是一直不太清楚那個是怎么使用的,問題如下:1。接線時需要特殊考慮嗎?如取A、B、C三相電流,只需要4片端子就可以嗎?2。不停電換電流表時需要那種專門做好的短接線嗎?3。能否使用開關類器件短接互感器,如空開等謝謝!
最近有個2011年公路水運工程試驗檢測人員過渡考試的通知,請問上面所說的檢測員和檢測師,與試驗員和試驗工程師有什么不同,還是兩者之間都是一樣的?
HBWDLMQ試驗與質量驗收臺賬.rar
論文簡介: 化學植筋即在已有混凝土結構或構件上根據工程擬需用鋼筋,以適當的鉆孔和深度,采用化學膠粘劑使新增的擬用鋼筋與混凝土粘結牢固,并使新增鋼筋(通常稱為植筋)能發揮設計所期望的性能。 投稿網友:wukangzhen 上傳時間: 2013-08-12
10KV中置柜柜出廠前做耐壓試驗,將開關合閘母線相連至升壓器,再將升壓器的接地端連接至柜體但我見他未把接地端接入接地樁只是將升壓器和柜體的接地端相連,這樣可以嗎?還有做35KV開關柜高壓試驗時同樣未接入接地樁而甚至未將升壓器接地端鏈接到柜體而是放到離柜體半米的地方,我問他原因他說電壓太高附近整個范圍帶電,聽不明白,不明白啊求解
關于管道的強度試驗壓力如何確定?比如有一幢建筑80m高。地下一層設置消防泵房、水池。其消火栓設計壓力為1.15mPa,噴淋設計壓力為1.2mPa。那么根據《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范 GB50242-2002》4.2.1 室內給水管道的水壓試驗必須符合設計要求。當設計未注明時,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。《自動噴水滅火系統施工及驗收規范GB50261—2005》6.2.1 當系統設計工作壓力等于或小于1.0MPa時,水壓強度試驗壓力應為設計工作壓力的1.5倍,并不應低于1.4MPa;當系統設計工作壓力大于1.0MPa時,水壓強度試驗壓力應為該工作壓力加0.4MPa。消火栓的強度試驗壓力為1.5*1.15=1.725mPa噴淋的強度試驗壓力1.2+0.4=1.6mPa本工程管道材質可承壓2.5mPa。請問A:這個試驗壓力是指在最低的水泵處要求打壓到上述壓力即可?(此時屋頂管道的壓力則比泵房
1、植筋試驗的內容。《混凝土結構加固設計規范》GB50367-2006里面,表4.5.6,規定了很多項的試驗,比如膠體抗彎抗壓、鋼鋼拉伸抗剪、鋼筋-砼粘結強度等等。另外4.5.7還有個耐久性的試驗。這些試驗都需要做嗎?我記得以前有個加固項目,施工單位就是做了個抗拔試驗,不合要求吧?2、參數疑問《混凝土結構加固設計規范》GB50367-2006附錄K.6.1中的fb,c的粘結強度,是不是就是表4.5.6中的“約束拉拔條件下帶肋鋼筋與混凝土的粘結強度”?如表4.5.6粘結強度對A及膠要求大于等于11Mpa,這個粘結強度與表12.2.4粘結強度設計值fbd是不是一致的?比如fbc除以分項系數等于fbd?
我是今年接手以前的資料員做的,現在搞了二十來天了,發現以前的鋼筋原材料試驗有很大部分沒有做,也沒有實驗結果,和鋼筋質量合格書也對不上,現在我該怎么辦?這個責任怎么搞?
關于植筋的試驗,《混凝土結構加固設計規范》GB50367-2006里面,表4.5.6,規定了很多項的試驗,比如膠體抗彎抗壓、鋼鋼拉伸抗剪、鋼筋-砼粘結強度等等。另外4.5.7還有個耐久性的試驗。這些試驗都需要做嗎?我記得以前有個加固項目,施工單位就是做了個抗拔試驗,不合要求吧?
70m高住宅,屋頂有增壓穩壓設備,下有消防水泵房,系統最低點的工作壓力如何確定?1.系統最低點的工作壓力=高差74m+增壓穩壓設備壓力30m。或在系統最低點的工作壓力=消防水泵揚程100m。3.系統最低點的瞬間最大壓力=消防水泵揚程100m+高差74m+增壓穩壓設備壓力30m。試驗壓力如何確定?
請問有誰知道在對路面進行滲水試驗時,為什么要等鋪好的瀝青溫度降低大概到60度,才開始進行滲水試驗來通過孔隙率的大小判斷壓實度呢?很急的問題,麻煩大家了!謝謝
求助:一個鍋爐房,水箱間在最頂層的轉運間,頂層輸煤層也有消火栓,那試驗消火栓若放在水箱間和其他消火栓同一高度可以嗎,試驗消火栓放在哪里合適?