家裝階段驗收中,水電施工的驗收通常是業主最關心的,因為這個是最主要的隱蔽工程,要么埋在地下,要么嵌入墻體,要么懸在吊頂內,萬一發生問題維修是極其麻煩的事,特別是水管漏水。所以水電工程做好后,一定得進行水管打壓實驗。介紹水管打壓之前,先來講解一下相關專業名詞,對此不敏感的朋友可以直接跳過此部分。我們讀過初中物理都知道壓強這個詞,物體所受壓力的大小與受力面積之比叫做壓強,壓強的單位是Pa,中文稱帕斯卡簡稱帕,(1帕斯卡=1牛頓/平方米),因此壓力和壓強是兩個截然不同的概念:壓力是支持面上所受到的并垂直于支持面的作用力,跟支持面面積、受力面積大小無關。壓強是物體單位面積受到的壓力,跟受力面積和壓力大小有關。要知道,水管工程在整個家裝過程中十分重要,因為這是關系到之后我們搬進去之
大家好!我又來提問了!因為在這里總是能找到滿意的答案!希望大家能夠多多的幫助我!謝謝我想請問大家,關于供水管道的打壓試驗,標準上說的工作壓力的1.5倍,這個1.5倍是怎么算的呢?比如說,我的管道工作壓力是0.3MPa,那么試驗壓力是4.5MPa還是7.5MPa?是3.5直接乘以1.5么?我想的是,如果你有10元錢,我的錢是你的一倍,那么我不是有20元么?難道我還是10元?再就是長距離的市政管網,如果消防單獨打壓,勢必要影響工期,使道路無法鋪設,有沒有什么好的解決辦法?
水壓試驗應按下列步驟進行: 1、經分水器緩慢注水,同時將管道內空氣排出。 2、充滿水后,進行水密性檢查。 3、采用手動壓力泵緩慢升壓。 4、升壓至規定試驗力后,停壓,穩壓1h,觀察壓力表看壓力是否掉,判斷有無漏水現象。 5、穩壓1h后,補壓至規定試驗壓力值,15min內的壓力降不超過0.05Mpa無滲漏合格。地面采暖系統未經調試,嚴禁運行使用。調試工作由施工單位在工程使用單位配合下進行。 調試時初次通暖應緩慢升溫,先將水溫控制在25-30℃范圍內運行20小時左右,以后24小時內可使水溫達到正常范圍。
兄弟們求助,車庫的壓力排水使用的是焊接鋼管,現在管路已經全部完成,閥組還沒有安裝,現在準備進行壓力試驗,請問壓力排水做打壓試驗時是否需要和閥組一塊進行。
水管打壓的注意事項 1、要注意的是,水管的打壓試驗要在水管安裝好后的24小時后,才能夠進行,以保證水管測壓的安全及準確性。
家居水路裝修后都會進行水管打壓,這是用來檢驗水管管道連接是否完好可靠的辦法之一,水管管道連接不好以后就會發生滲漏等狀況,對家居的用水留下隱患。那么水管打壓試驗到底怎么做,收費又是多少呢?我們去了解下：裝修水管打壓試驗方法:1、工具準備壓力表、水箱和連接軟管等2、測壓方法(1)把冷熱水管用軟管連接在一起這個冷熱水形成一個圈,成一根管了,試壓器接在任何一個出水口都可以這時的壓力指針是0個壓;(2)當所有水管通路全部焊接好后才可以試壓,在測壓前要封堵所有的堵頭,關閉進水總管的閥門;(3)測壓時,搖動千斤頂的壓桿直到壓力表的指針指向0.9-1.0左右,也就是說現在的壓力是正常水壓的3倍;(4)保持這個壓力值一定時間。不同是水管測壓時間不一樣,PPR、鋁塑PPR、鋼塑PPR等焊接管是30分鐘(只能超出不能少)。鋁塑管就是銅接頭的那種,它的時間是4個小時(半個工作日)。鍍鋅管是4個小時也是半個工作日。3、結果判斷在試壓的時候要逐個檢查
請教各位:本人做的一個項目,車間內消防系統已經分段打壓,車間外除跟主管碰頭的部分其余80%左右也已在施工過程中分段打壓,現領導要求全系統整體打壓,問是否需要?廠房6萬平米左右,整體打壓時間估計非常長。
工作壓力1.6mpa得ppr給水管,打壓試驗壓力是多少呢?1.6+0.4=2.0mpa?規范哪里有呢?驗收規范上都是不大于1.0mpa得,1.5倍壓力替別人問的,查了很多書都沒找到
問:市政給水管道打壓試驗帶閥門嗎?(17SZD229內蒙—屈工) 答:《給水排水管道工程施工及驗收規范》GB 50268-2008, 9.2.8 水壓試驗前準備工作應符合下列規定: 1 試驗管段所有敞口應封閉,不得有滲漏水現象; 2 試驗管段
50242和50243的要求不一致,如何選擇呢?
1、結構試驗解決的問題 建筑結構試驗可以根據不同的試驗?zāi)康膶⑵浞譃樯a(chǎn)鑒定性試驗和科學研究性試驗兩大類。科學研究性試驗主要是為結構理論計算和研究服務,生產鑒定性試驗則不同于科學研究性試驗,生產鑒定性試驗是以直接服務于生產為目的,結構試驗主要解決以下問題: (1)通過結構試驗,驗證結構計算理論或通過試驗創立新的理論。比如不符合 規范規定的型結構體系、新的設計方法的可行性試驗研究等。 (2)通過結構試驗檢驗結構、構件的質量。 (3)通過結構試驗確定已建的結構的承載能力,特別是在結構在單憑結構計算 不足以完全確定結構的承載能力的時候,就必須要通過結構試驗來確定結構的承載能力。
《水工混凝土試驗規程》4/6
《水工混凝土試驗規程》5/6
《水工混凝土試驗規程》共6個包http://co.163.com/forum/content/208_292540_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292546_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292551_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292559_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292572_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292575_1.htm
《水工混凝土試驗規程》2/6
《水工混凝土試驗規程》3/6
雖然我知道試驗端子中間有一個可以當開關用的滑塊,但是一直不太清楚那個是怎么使用的,問題如下:1。接線時需要特殊考慮嗎?如取A、B、C三相電流,只需要4片端子就可以嗎?2。不停電換電流表時需要那種專門做好的短接線嗎?3。能否使用開關類器件短接互感器,如空開等謝謝!
最近有個2011年公路水運工程試驗檢測人員過渡考試的通知,請問上面所說的檢測員和檢測師,與試驗員和試驗工程師有什么不同,還是兩者之間都是一樣的?
我是今年接手以前的資料員做的,現在搞了二十來天了,發現以前的鋼筋原材料試驗有很大部分沒有做,也沒有實驗結果,和鋼筋質量合格書也對不上,現在我該怎么辦?這個責任怎么搞?
打壓試驗
打壓試驗專題,為您提供打壓試驗相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與打壓試驗 相關的專業交流討論,更多打壓試驗相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題