本帖最后由 暖通小妮子 于 2016-7-25 13:41 編輯 大家好,問一個小問題,在土壤源熱泵設計中,地源熱泵地源側數量計算,用“機組總制冷/熱量+機組總耗電量”為什么要加機組總耗電量?地下水源熱泵計算時用“機組總制熱量-機組總耗電量”、“機組總制冷量+機組總耗電量”,這又是為什么?請各位大神幫忙解答
水泵總是與流體的輸送管道聯合工作的,水泵的特性曲線與管網的特性曲線是一對矛盾的兩個方面,并有著緊密的關系,水泵的節能設計,就是對二者之間進行優化的過程。 空調水系統管網是一個龐大的閉式循環系統,而且并聯環路非常多,管網的特性也往往會由于閥門的調節,產生不規則的變化,這一切都增大了水泵選型設計的復雜性。因此,空調水系統成為空調系統運行節能的重要部分。 一、空調循環水泵的選型 水泵的主要性能參數有流量、揚程和工作效率。水泵的選型,就是確保水泵性能滿足空調設計的要求,并保持高效率工作。水泵的流量,一般是由冷熱源設備容量和供回水溫差所決定。水泵的揚程決定于水系統的阻力,因此要求空調水系統設計要進行準確的水力計算。 圖1 是水泵選型揚程過大對能耗影響的分析,循環水泵選型工況點參數為:流量200m3/h,揚程32m,工作點的效率為70%,電動機功率30kW,管道特性系數
現有3臺280KW循環泵,噪音過大想設計消音器(罩)進行改造。我去現場看了,泵進出口、泵本體、電機、管線均運行平穩,無異常震動,基礎無震動,就是電機噪音過大,請教哪位高手做過此類的消音器(罩)?結構?材料?如何保證正常散熱及維修?
民用建筑空調冷卻循環水系統相對于工業冷卻循環水系統,設計具有一些特點:循環水量較小,設備為定型產品,水質要求較低,季節性運轉等。加上民用建筑設計周期短,設計人員往往根據以往的經驗,形成定式思維,對一些具體的細節問題,關注不夠,造成冷卻水系統水溫降不下來,系統能耗過大,運轉操作不便等問題。該文針對冷卻循環水系統經常出現的問題,談談自己的設計體會,旨在引起大家的進一步討論,達到共同認識共同提高的目的。 一、冷卻循環水系統設備的合理選型 1.設計基礎資料 為保證冷卻塔的冷卻效果,必須注重氣象參數的收集, 氣象參數應包括空氣干球溫度θ(℃),空氣濕球溫度τ(℃),大氣壓力P(104Pa),夏季主導風向,風速或風壓,冬季最低氣溫等。 根據《采暖通風與空氣調節設計規范》和《建筑給水排水設計規范》,冷卻塔設計計算所選用的空氣干球溫度和濕球溫度,應與所服務的空調等系統的設計空氣干球溫度和濕球溫度相吻合,應采用歷年平均不保證50小時的干球溫度和濕球溫度。 2、冷卻循環水量確定 確定冷卻循環水量時,首先要清楚準確地了解空調負荷及空
火電廠凝汽器循環冷卻水,在運行過程中需要加氯殺菌滅藻,目前的設計規范是3—5mg/L,實際的運行循環水量一般為3—5萬噸/小時,沖擊式投加的加氯機非常大,不知是否有高手了解相關情況,可否告訴在下錯在哪里?謝謝!
圖紙簡介: 本圖紙包含有:基礎平面布置圖,水池暗柱及預埋套管平面布置圖,0.500m現澆梁配筋圖,0.500m現澆板配筋圖,6.000m現澆梁配筋圖,屋面構件平面布置圖,屋面檁條平面布置圖等,可供參考。 投稿網友: sagittarius1221 上傳時間:<
循環水泵2臺,互為備用 并聯 單開1#泵出口壓力2.5公斤,單開2#泵出口壓力1.8公斤,雙開1#2#泵壓力值3.5公斤;吸水管路都是一樣的,并聯為什么會出現兩個壓力值?同開壓力怎么又增大到3.5公斤?望高手解答
知識點:空調循環冷卻式
工業循環冷卻水系統中循環管道中水的流速怎么確定?敞開式系統中回流水管道是否可以采用重力回流啊?設計要求是否同普通的排水管道.
希望對有需要的朋友有所幫助
一廠區內長度為40米的水系,平均寬度約為5米,這個甲方要求要做循環水系,請問下水泵應該選擇什么型號的 流量和揚程怎么選擇,循環管道在水系一旁埋地設置好還是直接敷設于水中好,兩種情況標高怎么選擇啊 感謝高手解答
星級酒店空調循環水系統不安裝冷卻塔,循環水作為水源熱泵機組的熱媒,制作生活熱水。這是節能發展趨勢嗎?實例多嗎?做過的,請介紹下經驗!
各位版友,請教問題~關于開式循環水冷卻水加藥系統中設計遇到的幾個很糾結的問題,煩請懂的人幫忙看看:% j8 n1 K4 s8 h% C 根據《GB50050-2007工業循環水設計規范》,) }; r6 ?5 c& v9 F* r6 B2 \: M 我理解的是,在一個正常運行的循環水系統中,補水閥與排污閥均會打開,并保持一定的流量,以使系統內符合某個固定的濃縮倍率值,如這個值是3.5,同時,緩蝕、阻垢加藥流量(連續加藥)也會保持一個定值,但由于蒸發損失水量的波動如增大,將導致系統內水量不斷減小,含鹽量不斷增加,濃縮倍率發生波動變成了4.5(由電導率表測控),則此時,設備控制系統會根據測得的蒸發水量來重新計算出補水閥和排污閥流量,以重新調整閥門開度,經過一段時間,濃縮倍率將被重新調整到3.5的位置,同
我們用河水經凈化處理后作為循環用水,但是由于我們這的河水含鹽量偏高,導致循環水中氯離子超標,不知有什么辦法可以解決,或者做這方面工作的朋友可以交流一下。
誰知道一般循環水的流速一般多少?流量60立方米/小時!那位大俠有這方面的資料沒,發給我看看,[email protected].小弟非常感謝
求助:如果知道進水的堿度及硬度,也知道循環水的濃縮倍數,怎么確定濃縮后水質的堿度及硬度,在沒有達到溶解鹽的析出濃度前,循環水的堿度及硬度是否就是簡單的進水堿度及硬度與濃縮倍數的簡單相乘呢?
有一鍋爐房 1臺14MW 2臺7MW 鍋爐。現供熱面積23萬平米。預計今年新增9。4萬平米。遠期總面積計40萬平米。現有1臺550T/H 1臺400T/H 揚程都是50米循環泵 。循環流量按每平米3公斤計算 對嗎?新增的循環泵怎么選啊?具了解回水溫度在40-50度之間
本人初次搞設計,不明白的事情太多的,有些問題想在這里請教各位大俠們,懇請大家幫人忙?問題是:循環冷卻塔的水池的大小,深淺等根據什么來設計,如何確定大小?和哪些因素有關?
循環水濃縮倍數怎么計算?希望好心人給詳細說說如何計算和濃縮倍數的高低對整個管道系統的影響。謝謝,最好帶上參數:hug:
圖紙簡介: 本圖紙為某廠區循環水泵房設計施工圖,圖紙內容包括:設計施工說明,平面基礎布置圖,系統圖,基礎平面圖,剖面圖等等。 投稿網友: ld1987120 上傳時間: 2013-11-25