請教諸位:熱水供暖循環水系統的水質有標準嗎?如果是鍋爐,當然有鍋爐水標準如果是換熱器的二次水循環供暖,這二次水遵循什么標準?
1、循環水系統存在問題及原因 某煉油廠循環水場處理水量約1500 t/h,供應全廠各個裝置30多臺水冷器使用。 從1998年開工以來,由于用劑不當,1999年煉油廠的水冷器泄漏突然加劇,到年底共泄漏了1臺,2000年有2臺次泄漏,2 001年有3臺次泄漏。從2 000年大檢修期間水冷器鑒定情況看,系統中有相當一部分水冷器管束堵死,腐蝕相當嚴重,油泥較重。匯總所鑒定水冷器的垢樣成份分析值可看出:Fe2O3和550℃有機物含量偏大,說明冷卻器鐵銹、油泥較重,其主要原因是系統泄漏嚴重所致。頻繁的物料泄漏,使得系統水質和設備的嚴重污染,造成了系統中菌藻的大量繁殖,粘泥滋生,設備嚴重腐蝕,粘泥油污堵塞水冷器管束,為了處理物料泄漏,置換了大量的新水和排掉了大量的藥劑,系統長期降低濃縮倍數運行,形成了循環水系統的惡性循環。 造成循環水系統被動局面的主要原因有:①是緩蝕阻垢劑配方的阻垢緩蝕效果差,抗沖擊和污染能力差;②是殺菌劑已產生了抗藥性,殺菌效果差,同時殺菌方法也不當;③是水冷器工藝存在缺陷,導致循環水流速低、溫度超標;④是水冷
六層建筑,每層1800m^2,風機盤管系統,同程式,用水量160CMH。由于缺乏換熱器水阻資料,水泵揚程無法估計。有做過此類系統的同行用的大約是什么值?
我是搞市政給水的,最近接觸了一個小型縣級鋼廠的高爐用水的循環水改造工程,原有一個500噸的高地水池,流量約400噸/小時,擬在高地水池頂部新建一冷卻塔,高爐附近建一集水池和泵房,旁邊有一機井,補水用。我現在準備建一個200噸的水池,這樣的容積合理嗎?泵房擬選3臺泵,兩用一備,揚程約45米。選何種泵較合適。對鋼廠的系統不太熟悉,能否不用水池,只用管道泵?望大家不吝賜教。
循環水水池整體澆筑施工工法
120平方的戶型普遍都是三房二廳二衛一廚,廚房衛生間都要有熱水,衛生間裝電熱水器怕不安全,即使裝了電熱水器用熱水沒那么快,總是要放個2分鐘才會出熱水。很不實用。衛生間裝燃?xì)鉄崴饔植话踩氯細庑孤┲卸尽S袥]有打開水龍頭就出熱水的呢?答案是肯定有的。
1空調系統中設備腐蝕的原因空調循環冷卻水系統是由冷卻水泵、管道、冷卻塔、制冷機的冷凝器、集水池等組成的敞開式回路系統,該系統的一個顯著特點是保有水量(即系統容水量)與循環水量之比非常小。因此,在短時間內,冷卻水的濃縮倍數就會迅速增高,故空調系統冷卻水除存在菌藻、腐蝕外,其突出的一條是極易結垢;而且.不論采用軟化水或自來水,通過冷卻塔后,水質都要發生變化。冷卻水系統隨著循環時間的延續,濃縮倍數的增大,水質將變得越來越差,若不對其采取投藥控制手段,必將出現腐蝕結垢、微生物繁殖加快的惡性循環。水垢的產生將降低制冷效果,增大冷凝壓力,導致電機負荷增加,過多消耗電能。微生物藻類大量繁殖藻類、細茵和真菌快速繁殖,分泌出大量枯液,將水中不溶性雜質枯結在一起,附著于設備和管道的內表面,阻礙水的流動和熱交換、多耗電能,造成高壓運行。水中含有不同程度的雜質,這些雜質概括起來有以下幾種:1)不溶性雜質:即懸浮雜質。如泥砂、粘土、腐植質、灰塵、草木垃圾等。2)可溶性雜質:即溶解性固體,又稱含鹽量,它們是以離子或離子團的形式存在于水中的。如:Na+、C
我廠是一個注塑廠,現在有三個水池作為循環水池用。有一個很嚴重的問題是,注塑機模具冷卻管道里經常堵有污垢,每次用酸除垢后很快又有了。請問像我這樣如何處理循環水池的水質才可以有效的防治模具結垢。最好是一些往水里添加除垢液或粉狀的東西,定期加不需要停機最好。謝謝。
各位版友,請教問題~關于開式循環水冷卻水加藥系統中設計遇到的幾個很糾結的問題,煩請懂的人幫忙看看:% j8 n1 K4 s8 h% C 根據《GB50050-2007工業循環水設計規范》,) }; r6 ?5 c& v9 F* r6 B2 \: M 我理解的是,在一個正常運行的循環水系統中,補水閥與排污閥均會打開,并保持一定的流量,以使系統內符合某個固定的濃縮倍率值,如這個值是3.5,同時,緩蝕、阻垢加藥流量(連續加藥)也會保持一個定值,但由于蒸發損失水量的波動如增大,將導致系統內水量不斷減小,含鹽量不斷增加,濃縮倍率發生波動變成了4.5(由電導率表測控),則此時,設備控制系統會根據測得的蒸發水量來重新計算出補水閥和排污閥流量,以重新調整閥門開度,經過一段時間,濃縮倍率將被重新調整到3.5的位置,同
我們用河水經凈化處理后作為循環用水,但是由于我們這的河水含鹽量偏高,導致循環水中氯離子超標,不知有什么辦法可以解決,或者做這方面工作的朋友可以交流一下。
誰知道一般循環水的流速一般多少?流量60立方米/小時!那位大俠有這方面的資料沒,發給我看看,[email protected].小弟非常感謝
有一鍋爐房 1臺14MW 2臺7MW 鍋爐。現供熱面積23萬平米。預計今年新增9。4萬平米。遠期總面積計40萬平米。現有1臺550T/H 1臺400T/H 揚程都是50米循環泵 。循環流量按每平米3公斤計算 對嗎?新增的循環泵怎么選啊?具了解回水溫度在40-50度之間
本人初次搞設計,不明白的事情太多的,有些問題想在這里請教各位大俠們,懇請大家幫人忙？問題是:循環冷卻塔的水池的大小,深淺等根據什么來設計,如何確定大小?和哪些因素有關?
求助:如果知道進水的堿度及硬度,也知道循環水的濃縮倍數,怎么確定濃縮后水質的堿度及硬度,在沒有達到溶解鹽的析出濃度前,循環水的堿度及硬度是否就是簡單的進水堿度及硬度與濃縮倍數的簡單相乘呢?
循環水濃縮倍數怎么計算?希望好心人給詳細說說如何計算和濃縮倍數的高低對整個管道系統的影響。謝謝,最好帶上參數:hug:
公司兩臺高壓離心機,冷卻方式為8個角型橫流式冷卻塔。最近高溫有些藻類滋生,水質也變得不好,用了殺菌劑處理了一下效果不太好。請問在處理的時候應該注意些什么?然后有哪些好的產品可以推薦下!主機房在一樓。二樓是低壓配電房,冷卻塔在樓頂.
中央空調循環水系統的日常水質穩定處理是相當重要的,不僅可延長管線和設備的使用壽命,即水處理的效果是使管線和設備達到設計的使用壽命;而且能節約大量的電能及水資源;還可防止中央空調水系統結垢、腐蝕,菌藻附著,保證系統設備經濟而安全運行。當然還能改善風機盤管系統運行狀況,創造穩定的舒適工作和生活環境。 暖通空調zaixian 目前,采用化學加藥處理方法是循環水質穩定處理中最為有效且經濟的技術措施,即根據循環冷卻水和冷凍水系統的水質和材質特點,采用合適的水質穩定劑以控制系統結垢、腐蝕、細菌藻類滋生等。 中央空調循環水的化學處理,要根據使用當?shù)厮此|(zhì)條件,使用的溫度,設備的材質確定相應的水質穩定劑,并且藥劑使用濃度也要依據具體水質情況,由分析監控決定投加量,以維持和修補系統內金屬表面形成的保護膜,以阻止和分散各種成垢離子結垢,控制菌藻的生成,達到防腐、防垢和控制微生物生長的目的。 Ehvacr 加藥處理后的循環水質要求符合GB50050-95《工業循環冷卻水處理設計規范》,其中:碳鋼腐蝕率 ≤ 0.125mm/a;銅腐蝕率 ≤0.005mm/a;污垢熱阻
平時接觸開式冷卻塔,現在一個工程由于內循環水質較高,要求采用閉式冷卻塔,為了防止外循環水(自來水或者地下水)在閉式冷卻塔盤管外結構,我們對外循環水進行水處理,我個人覺得只要進行鈉離子交換+精濾器,將水處理成軟水就可以有效的防止結垢,但是發現好多同類型工程,將外循環水進行超濾反滲透,處理成去離子水. 我想請教各位高手,1)有沒有必要將水進行超濾反滲透?軟水裝置是不是就是可以勝任了?因為考慮到投資的問題,我覺得沒有必要多浪費錢. 2)除了考慮盤管結構的問題外,還需要考慮其他問題嗎?
現在有一條工業的生產線上需要兩個循環水池 一冷一熱,就是冷水從從冷水池出來給設備冷卻 設備出來的熱水在打到熱水池 再由泵打上冷卻塔 求問這兩個水池的容積怎么確定 都是按循環量的1/3設計嗎?
循環水水質
循環水水質專題,為您提供循環水水質相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與循環水水質 相關的專業交流討論,更多循環水水質相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題