一,這些都是什么意思: 1N1:YJV-1kV-5(1x16) 1N2:YJV-1kV-5(1x16) 1N3:YJV-1kV-5(1x16) 1N4:YJV-1kV-5(1x16) 6PE,-40X4鍍鋅扁鋼問題:電力管網我該預埋幾根電力管?二, 6xHBB-100/5管過街問題二: HBB是什么? 該如何預埋?
TD-T10-01 預埋鐵件圖集 中南電力設計院
新接的項目在做預留預埋,用的都是鍍鋅鋼管,依照規范“建筑電氣工程施工質量驗收規范GB 50303-2002 ”14.1.1條:當非鍍鋅鋼導管采用螺紋連接時,連接處的兩端焊跨接接地線;當鍍鋅鋼導管采用螺紋連接時,連接處的兩端用專用接地卡固定跨接接地線。14.1.2 條: 金屬導管嚴禁對口熔焊連接;鍍鋅和壁厚小于等于2mm的鋼導管不得套管熔焊連接。但是現在代業主管理公司堅持要求要用鋼套管套接后再焊接,告訴他違反了規范他也不聽,他還寫了單子要這么做,沒辦法只能這樣了,但問題是用套管焊接后還要跨接么?如果要的話該怎么跨接
前不久,我到一家廠幫朋友安裝電路!當時時間緊我把互感器(150/5)反面裝,然后把表(3只單相)的進出線反接。當時設備運轉的時候表正轉。就沒去調整了。但是電力局發現照明用電(單相)表會反轉!到底是為什么~~~~~~~~~~~~~~~~~告訴我為什么3相與單相用電電表轉動方向會不同
碳素波紋管 特點: 1.柔韌性好:產品造型呈螺紋狀,可彎曲自如地繞過障礙物,方便施工。 2.單根長度長:單根長度由用戶隨意確定,以減少連接口,可使施工快捷,維護方便。 3.質輕:較水泥管短,定長鑄鐵管,鋼管,定長PVC管質輕,便于搬運并減輕勞動強度。 4.高強度:產品呈螺紋狀物理造型,使其抗壓強度大,在地下不會因重壓而變形。 5.耐腐鉵:產品耐酸,鹽,堿性能比較強,使用壽命長。 6.可靠:產品具有較強的抗沖擊性,可擾性和高強度,即使地震或地面下沉等異變。 7.穿線方便:產品內外表面光滑,摩擦系數小,管內設有引線鋼絲,穿線非常方便。 8.高信賴性:產品經過國家有關部門嚴格檢驗,鑒定,均達到技術標準,是值得信賴的換代產品。
三相五線制用顏色黃、綠、紅、淡藍色分別表示U、V、W、N 保護接地線雙顏色(PE) 變壓器在運行中,變壓器各相電流不應超過額定電流;最大不平衡電流不得超過額定電流的25%。變壓器投入運行后應定期進行檢修。 同一臺變壓器供電的系統中,不宜保護接地和保護接零混用。 電壓互感器二次線圈的額定電壓一般為100V。 電壓互感器的二次側在工作時不得短路。因短路時將產生很大的短路電流,有可能燒壞互感器,為此電壓互感器的一次,二次側都裝設熔斷器進行保護。 電壓互感器的二次側有一端必須接地。這是為了防止一,二次線圈絕緣擊穿時,一次高壓竄入二次側,危及人身及設備的安全。 電流互感器在工作時二次側接近于短路狀況。二次線圈的額定電流一般為5A 電流互感器的二次側在工作時決不允許開路, 電流互感器的二次側有一端必須接地,防止其一、二次線圈絕緣擊穿時,一次側高壓竄入二次側。 電流互感器在聯接時,要注意其一、二次線圈
這是一個擴建工程,目前是土建部分。前兩天出差照了些圖片,先傳上來些預埋件的圖片。希望對新手們有所幫助。
電力改革已經拉開序幕,深圳已經開始試點,電網將開放,電費的魔盒將被打開。改革后,大企業年可省電費幾千萬。電力壟斷將要終結。
今天去一家電力安裝的公司面試,他們問我有沒有職稱,由于我之前一直在成套廠做電氣設計,這行都不需要職稱,也沒聽說過,想問下在安裝公司上班的同行,這個電力工程師的職稱是怎么來的,企業自評還是考試得來?
看過很多項目,萬X的也去看過,但是很多廚房、衛生間的都是后期鉆孔,極少有跟著土建施工預埋的,即使預埋了,做加強筋的,可以說是沒有。那么,這一條重不重要,對結構會不會有影響?在現場對這個的現象可以用“熟視無睹”來形容。
請教大家幾偄銌栴}(在此先謝過了)寬帶1、端口分配問題 一間大型辦公室,不明確有多少辦公人員,應如何預留端口?如果用交換機擴展備用,可能要級聯三級(核心交換機--邊緣交換機--桌面交換機),可行嗎?2、五類線能上1000M嗎? 五類線是否可以上1000M?五類線、六類線、七類線所聯交換機有區別嗎?電話1、能否介紹下一個企業內部的電話合理布線
對這類設備大家有什么見解,來聊聊吧. 電力監控器:
論壇的老鳥們,有對南網下屬的電力監理公司熟悉的么?尤其是設備這一塊,本人現在回老家轉行了,現在即將去這家公司報道,這樣的工作,一年出差大概多少天?獎金、待遇如何,
圖中是我整理的電氣電力的題集,大家可以互相分享學習
《電力建設造價工程師手冊》第一版[PDF]http://lib.verycd.com/2007/01/22/0000136643.html《火力發電廠土建結構設計技術規定》[中華人民共和國電力行業標準][PDF]http://lib.verycd.com/2007/02/03/0000138282.html《工業與民用配電安裝手冊》中國電力出版社,2003年11月第一版http://lib.verycd.com/2005/12/11/0000079084.html《電氣專業標準規范匯編》CHM格式http://lib.verycd.com/2005/04/02/0000044653.html《電機工程手冊(第二版)》機械工業出版社http://lib.verycd.com/2004/10/23/0000024097.html
請問電力電纜與通信電纜能放在一個電纜溝中嗎,電力電纜會不會對通信電纜有影響呢。如果可以放一起的話通信電纜需要注意些什么,如果是要增強通信電纜的屏蔽能力,在造價上是比把電力電信的管位分開來的高還是低呢?如果不能放一起的話請問是在哪個規范上有相關規定么?
需要些什么程序,能詳細說明嗎?貌似要走關系吧,但是我不怎么熟悉那邊情況,找中介靠譜么?費用什么算,多少的!?希望有誰能幫幫我,謝謝了!
不說了,直接上附件
我是一個初學電力安裝工程的,手頭上有幾個電力安裝工程圖紙,現在需要在3日內報預算,我對此不怎么懂,想尋求高手幫忙,如果能兼職做預算就更好了,帶我學習,不知道從哪開始學!
圖紙設計都是寫阻燃PVC管的,但是我們工地的施工單位25以上的穿線管都是用PE給水管代替,說這樣方便施工,不容易堵管,這樣做規范允許嗎?