需要較長距離預埋鋼管的時候,鋼管之間怎么對接(單根鋼管的長度一般都不是很長,兩根鋼管之間是焊接還是加個其他的什么東西) 另外,一般電纜和鋼管的比例是多少,就是說多大電纜要穿多大的管子?(我看到有說是1-4方配15,這個意思是不是說1-4平方的單芯電纜配DN15的管子)問題補充:這里的對接說的不是彎角對接,是直線鋼管怎么對接?比如說我要預埋100米的鋼管(100米在一條直線上),假設用DN50的鋼管,每根鋼管長度為4米,需要埋25根,這25根鋼管之間怎么連接?是焊接?還是需要加個連接件?什么樣的連接件希望能詳細說明。
請問先設計園區 室外路線合理不?因為具體是什么管線要等 廠房內 線纜定出來之后才能確定呀要是室外先 預埋管的話,以后的線纜再施工的時候 怎么穿進 預埋管?不知我表達清楚沒,謝謝大家
本帖最后由 zouxingfeng 于 2013-7-26 10:18 編輯 請教高人 指點 !小弟很是著急!
最近我們工地(甲方)有一根100對的通信電纜被挖機挖斷,現電信搶修隊伍要求出7000元費用,而施工隊伍則認為電信也有過錯,也要承擔一定的費用,他們認為電信電纜預埋的深度不夠,離地坪完成面才40厘米,本人沒有這方面的施工規范,請各位高手多多指點!為謝!
前兩天我們公司一個工程里預埋了一些鍍鋅鋼管4寸(穿越公路的,土建還沒施工完),待土建完工后我們還要進行預埋,這導致拐角處的連接不知道用什么方法連接,各位DX有什么好招,好方法指教一下,不勝感激!!!!!
對于電纜進戶使用電纜溝還是預埋套管,選用哪種形式的進戶方法,是根據電纜數量的多少決定還是有其他的技術要求,請高手給個有理有據的說法,提高提高小弟。
請問普通磚混住宅,無地下室,柱基。電纜進戶管要求是150的焊接鋼管,管是在前期預埋,還是后期安裝的時候再挖溝埋?排水管采用PC110管,前期預埋還是后期安裝埋?
我們單位正在搞一廠房(即是甲方),現在正在土建施工,電氣工程未招施工單位。有一些電纜管線需要預埋,大概埋深在-0.300m,我想問一下預埋了管線后怎樣拉線?還需要重新開鑿么?比如一條G80鋼管由室外引到室內配電箱下,這條管由于位于地板下-0.30m,是應該加上彎頭嗎?還是留個洞就行。轉彎的位置拉線也應該不太方便吧,如果轉了兩個彎就只能有一個露出地面才行。小弟對施工沒有什么實際經驗,雖然以前做過綜合布線,但都是把電線預先放在管內的。不望大蝦指教指教!
同標題。查了《建筑電氣施工質量驗收規范》3.2.13條規定:3.2.13 導管應符合下列規定: 3. 按制造標準現場抽樣檢測導管的管徑、壁厚及均勻度。對絕緣導管及配件的阻燃性能有異議時,按批抽樣送有資質的試驗室檢測。規范提到按制造標準驗收壁厚,施工單位送來的焊接鋼管廠家的質檢資料上顯示,壁厚為1.5±0.25mm,實測值為1.45mm,但是我們現場測出的壁厚為1.25mm,那到底算不算合格呢?
看到的一片文章,學學
此做法有何利弊,是否規范,請大家指點!謝謝!
標高正負0以下剪力墻上預埋電纜套管,套管需要露出墻面嗎?具體套管預埋信息見此圖,有以下幾個疑問咨詢下各位大大1:正負0以下的剪力墻上預埋套管是否必須采用剛性防水套管(就是帶翼環的)。采用普通的如消防管鍍鋅鋼管代替是否可行。2:剪力墻上預埋的電纜套管是否需要露出墻
大家來討論下牽引電纜的方式。 電纜是10kV,鋁芯500的。市區架空線路改成電纜敷設:在道路一側埋好電纜保護管后,在保護管內牽引電纜。 當?shù)毓╇娋质怯镁頁P機牽引的,可他們說最多只能牽引250m-300m長,這樣以來,每隔250m就要放置一處電纜連接裝置,一般是用電纜中間頭的,可他們卻用電纜分支箱連接(多貴呀)。他們說中間頭不安全。 現在他們遇到了麻煩,有個變電站出線要經過一條道路,這條道路有近20根電纜。這樣以來,每250m就要放置十幾個分支箱,他們自己接受不了,并且當?shù)厥姓块T也肯定不會同意現在他們正考慮用中間接頭來減少分支箱數量和改變電纜敷設設備來增加電纜的牽引長度。但是用中間接頭的化如何防水?(當?shù)睾F矫婧艿停囟啵?大家討論下牽引電纜最長有多長,(三相統包鋁芯400或500)以及用什么設備來牽引。中間接頭的防水怎么處理?
我們有一個小泵房,內有5臺水泵,功率比較大,對每臺水泵我選擇了兩根120的電纜,由配電室引入泵房,我打算全程穿100的管埋地敷設,長度在20來米,這樣的話需要拐兩個彎,他們說這樣不行太長了他們沒聽說過,但我覺得這樣應該沒什么問題。不知道我這樣做到底可不可以?望大蝦們賜教!!不勝感激!!!!
我辦公室房頂上是電纜,我用電腦時因為干擾顯示屏老晃,誰知道怎么才能減少干擾啊,謝謝拉樓頂有個鐵架,半米高,架空,四線全塑電纜
1.電纜有1-3kv的,有6kv的,有10kv的,到底是按照什么劃分的,有什么區別?2.查找電纜載流量的時候有纜芯數,有單芯的,雙芯的,三或四芯的,如果是五芯電纜怎么查詢?3.yjv22 和 vv22 有什么區別 4.配電時候,3+2形式和4+1形式有什么區別
我公司有一在建食堂工程,從室外配電室到室內配電箱用的4*50的帶鎧電纜,現在需要在食堂北側建一員工宿舍,考慮用電直接從食堂接過去,但是食堂里面的配電箱到宿舍的走線難度比較大,領導考慮從室外埋設的4*50電纜上直接外接到宿舍中,請問各位高人這樣做可行么?如果可行的話要采取什么方式來外接呢?小弟在此不勝感激
請問建筑工程預埋電氣線管或者是敷設線槽、電纜橋架在梁板或墻上時,有沒有什么規范規定不能斜著敷設(如:樓板管線要與梁平行敷設,墻管線要水平或豎直)?
以前做設計大部分電纜,出橋架后都是穿鍍鋅鋼管,包括導線!上次有施工單位說能否改成KBG管,于是就同意他們除了埋地敷設,防爆區內電纜敷設外都可以改成穿KBG管敷設!前兩天給管間廠家打電話,經咨詢KBG管只有16、20、25、32、40、50著幾種型號!問各位大俠你們現在選擇穿什么管的原則是什么呢?能否詳細地說明下?謝謝