大家好,我剛接觸消防電工,現在跟著預埋,但看不懂圖紙,請大家幫幫忙?/p>
見到很多電氣設計施工圖對地下車庫消防電話線的設計都是在一個防火分區里把所有的電話插孔和消防分機都用一根SC20或者SC15的管串聯起來~但是根據產品手冊上消防電話的工作原理來看(看的北大青鳥的),似乎簡單的串聯起來不一定能保證消防電話系統的接線呀~不知各位怎么看這個問題?
土建要挖土方、做支墩、綁鋼筋、回填土、夯土、做零層板等消防管道是室內地埋的,是不是要在人家夯土后再挖坑做管道?好象是這樣,但是我沒有依據,誰能幫我啊!現在監理天天追我要,快煩死了~~
在一個工地,甲方的成本部強烈要求把消防報警系統中預埋的焊接鋼管改為PVC管,目的是節省造價,盡管消防公司一再說明用PVC管很有可能會產生干擾信號,結果還是采用了PVC套管。請大家發表評論!!!
消防電線管與普通照明、動力電線管預埋時,要不要分開報驗,單獨填一份隱蔽工程驗收表和檢驗批等等?我剛接觸資料員這個工作,還不太熟悉,請做過的前輩指點一下,謝謝!
《民用建筑電氣設計標準》GB51348-2019 13.8.5相關規定 火災自動報警系統線路暗敷時,
現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。
新接的項目在做預留預埋,用的都是鍍鋅鋼管,依照規范“建筑電氣工程施工質量驗收規范GB 50303-2002 ”14.1.1條:當非鍍鋅鋼導管采用螺紋連接時,連接處的兩端焊跨接接地線;當鍍鋅鋼導管采用螺紋連接時,連接處的兩端用專用接地卡固定跨接接地線。14.1.2 條: 金屬導管嚴禁對口熔焊連接;鍍鋅和壁厚小于等于2mm的鋼導管不得套管熔焊連接。但是現在代業主管理公司堅持要求要用鋼套管套接后再焊接,告訴他違反了規范他也不聽,他還寫了單子要這么做,沒辦法只能這樣了,但問題是用套管焊接后還要跨接么?如果要的話該怎么跨接
請問,屋頂消防水池套管預埋用 剛性套管A型 沒問題吧,套管是自己制作還是買回來的,圖籍上在套管中間有個檔圈是什么東西,也是直接買回來的嗎?還有網上剛性套管有分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型的,但是圖籍上的是A、B、C型的,怎么理解啊?謝謝。。
請教一下各位大神,比如一個住宅小區,消防控制室集中設置在門衛處,那個由消防控制室引至各個單體的室外主干線路預埋管需要埋幾根?各個單體的室外消防主干線路是否可以合用?謝謝各位大神指教
本帖最后由 版專攻 于 2015-6-5 11:05 編輯 水源為市政給水,只能引入一根市政給水管。市政水壓可滿足室外消火栓壓力要求,但是滿足不了兩路水源的要求 《消規》6.1.7條“獨立的室外臨時高壓消防給水系統宜采用穩壓泵維持系統的充水和壓力”。 那么問題來了能不能引入一根市政給水管代替穩壓裝置呢?
城市只有一個市政給水接口,工程為六層多層建筑,底層為商業。室外消火栓為15L/S,室內消火栓為15L/S,室外為生活消防合用,那要不要設消防水池呢?如果不設消防水池,我在市政管網上接兩個引入管可以嗎?謝謝各位大神·
本帖最后由 紫魂 于 2015-5-20 22:54 編輯 有個小的共建項目,出線有普通照明、二級負荷、消防常用、消防備用,現在配電房出線回路不夠,要求增加一級箱子,減少出線回路,哪些可以合在一起?像圖片那樣是否可行,如果不行,至少要幾條進線回路?
請教各位老師,圖中噴淋泵為何要接管回水箱?并且此處為何要安裝安全閥和流量計?小弟新手,不甚感激。
各位水友,本人有兩個問題想請教: 1、現新消防規范中有提到“高層住宅建筑的戶內宜配置輕便消防水龍”,對于這條,各位是如何考慮的?該輕便消防水龍設于何 處比較合適?2、對于一個小區,它分為一期和二期,但是一期和二期之間有市政道路或市政河道分隔開,若為市政河道,則是通過橋梁連接, 請問該小區的一期和二期能否共用消防臨時供水加壓系統(即共用消防水池和消防水泵)?還是需要單獨設置?另外對于生活 加壓供水系統能否共用?期盼各位的解答,謝謝!
如圖所示,該區域為上下噴淋Ｇ么噴淋頭數量應該如何計算?是按圖中所示噴頭個數,還是圖中所示噴頭個數乘以2?
本人現在建一工程,在消防試壓時,消火栓口漏水,水流到電梯前室侵入到電梯轎廂縫里,把電梯的門機控制系統浸濕了,結果電梯運行就把元器件燒壞了。我現在有個問題感到困惑的是:消防電梯是消防時用的,消防人員在救火是時肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往電梯里面流(一般來講消火栓距離電梯前室都不遠),如果消防電梯一沾水就燒壞,那消防時還怎么用電梯啊?這個問題困擾了我很久。
我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的? 麻煩,前輩指導一下,解惑。
1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,高57m,十六層,地下二層,消火栓用水量40L/s。原設計豎向?yàn)橐粋€(gè)區,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,由于工程甲方資金緊張,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,鑒于減壓孔板的局限性,減壓效果不理想。工程驗收時,由消防檢測機構進行檢測,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,屋頂開一只試驗消火栓,可想而知,屋頂水槍不出水。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,每只水槍的出水量遠大于5L/s。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,出口流量達8L/s,7只水槍同時開啟,水流量遠大于40L/s,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,試驗消火栓自然不會出水。按檢測公司的說法,消火栓系統不合格,須進行修改。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致。目前消火栓系統尚無驗收規范,應盡快編制相關驗收規范,明確相關問題。根據火災現場撲救實例和有關資料,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,每只水槍的用水量為5L/s,同時開啟的數量為8只,著火層為3-4只,著火層的上下相鄰層各為2只或3只。由于相鄰層幾何
有一個項目7棟辦公樓地下室互不相連,本項目共用一個消防泵房和消防控制室。現在選用柴油發電機作為消防電氣負荷的備用電源,消防負荷如何計算,7棟樓消防負荷加起來?還是消防泵房 消防控制室 最大一棟辦公樓的消防負荷?依據是什么?
消防預埋管