我們單位正在搞一廠房(即是甲方),現在正在土建施工,電氣工程未招施工單位。有一些電纜管線需要預埋,大概埋深在-0.300m,我想問一下預埋了管線后怎樣拉線?還需要重新開鑿么?比如一條G80鋼管由室外引到室內配電箱下,這條管由于位于地板下-0.30m,是應該加上彎頭嗎?還是留個洞就行。轉彎的位置拉線也應該不太方便吧,如果轉了兩個彎就只能有一個露出地面才行。小弟對施工沒有什么實際經驗,雖然以前做過綜合布線,但都是把電線預先放在管內的。不望大蝦指教指教!
對此一竅不通,現場材料有40*4角鐵,焊機,DN100鍍鋅鋼管,請問:1、是否需要把16根鋼管用角鐵連接起來,具體如何焊接,比如上下左右管距?2、管之間的連接時候可以焊接,還是必須套絲連接,連接有什么要求?3、兩端出口喇叭口如何敲出來?4、是否在焊接、連接等處刷防銹漆?5、有沒有什么驗收標準?小弟會依照大家的建議變制作變上圖,如果大家有實物圖或者施工圖請與我分享一下,跪謝…
1、地埋非鎧裝電纜,如何選擇保護管,是選擇PVC管還是 鍍鋅管?2、地埋穿保護管后,是否還需要鋪砂和鋪磚?3、電纜分支處,能用三通鍍鋅管嗎?不用三通鍍鋅管,怎么處理?4、使用鍍鋅管作為保護管,是否必須做防腐處理?5、這種非鎧裝電纜地埋時,是否必須全線穿保護管?6、電纜引出地面,如何處理,必須穿鍍鋅管到墻面嗎?7、電纜加鍍鋅管后,埋地深度是否可以降低為50cm,甚至30cm?(施工地點凍土層深度為15cm)
需要較長距離預埋鋼管的時候,鋼管之間怎么對接(單根鋼管的長度一般都不是很長,兩根鋼管之間是焊接還是加個其他的什么東西) 另外,一般電纜和鋼管的比例是多少,就是說多大電纜要穿多大的管子?(我看到有說是1-4方配15,這個意思是不是說1-4平方的單芯電纜配DN15的管子)問題補充:這里的對接說的不是彎角對接,是直線鋼管怎么對接?比如說我要預埋100米的鋼管(100米在一條直線上),假設用DN50的鋼管,每根鋼管長度為4米,需要埋25根,這25根鋼管之間怎么連接?是焊接?還是需要加個連接件?什么樣的連接件希望能詳細說明。
請問先設計園區 室外路線合理不?因為具體是什么管線要等 廠房內 線纜定出來之后才能確定呀要是室外先 預埋管的話,以后的線纜再施工的時候 怎么穿進 預埋管?不知我表達清楚沒,謝謝大家
綠化帶下直埋鎧裝電纜4*25+1*16 問電纜溝一般挖多寬多深,不用做地溝吧,地下鋪沙子上面蓋磚直接埋上就行嗎?蓋的磚一般用什么磚?問題比較初級請各位賜教。
本帖最后由 zouxingfeng 于 2013-7-26 10:18 編輯 請教高人 指點 !小弟很是著急!
一個改造項目,原來設計室外電纜都是-1.4m直埋,這次改造部分電纜需要更換,初步想沿著原路線做600深電纜溝,改造配電回路直接上新的電纜,但是有點擔心施工的時候會把不想更換的電纜破給壞了。
有哪位前輩可以告訴我如何知道地埋電纜短路,絕緣損壞故障點的具體位置。還有就是多大千瓦范圍內用星角啟動法,多大千瓦范圍內用自耦啟動,多大千瓦范圍內用變頻啟動。還有就是什么是軟啟動,在多大負荷范圍內應用?晚輩在此不勝感激涕零!再次謝謝前輩們了。
我工地有一段4*70鎧裝銅芯電纜,長度400米,使用半年后,發生不能送電,用萬用表量發現其中一根火線與零線短路,但是地埋電纜大部分不能挖開,用何種方法能準確找出短路點。
通常大家用預分支都是低壓出線用普通電纜到電井始端設過路箱后垂直端才用預分支電纜。預分支電纜是否可以從低壓柜出線到貫穿電井末端?那么是否就可以不用設過路箱了呢?
去年做了鄭州的一個項目,里邊的住宅用到了預分支電纜。關于預分支電纜有一些問題,為什么分支電纜的長度不能超過3m?(去年做設計時同學告訴我的)我問了一下同學,跟我說是參見《低壓配電設計規范》 GB50054-2011第6.2.5條。首先,當時他跟我說時這個規范還沒有實施。其次,關于這條規范,我覺得是不是我理解的不到位呢……《低壓配電設計規范》 GB50054-2011 6.2.5 短路保護電器應裝設在回路首端和回路導體載流量減小的地方。當不能設置在回路導體載流量減小的地方時,應采用下列措施:1 短路保護電器至回路導體載流量減小處的這一段線路長度,不應超過3m; 我想知道,這一句的3m,指的是圖中的1段還是2段。我的理解是,“短路保護電器應裝設在回路首端和回路導體載流量減小的地方”,規范上說了,“當不能設置在回路導體載流量減小的地方時,應采用下
單位有兩根35KV直埋電纜,每根電纜1300米,從單位110KV變電所放出,平時一根正常供電,另一根備用,目前發現備用電纜有單相接地故障,(兩根電纜中間有接頭)請問各位怎么能找出故障電纜的故障點,或者有什么儀器能判斷故障點
請教:直埋電纜穿越國道保護管可不可以使用塑料波紋管?規范上應該用鋼管,可頂管的施工單位說目前電力系統都在使用塑料波紋管。
請問各位朋友66KV電壓的直埋地電纜 距離建筑物的距離是多少呢??那個規范上說明??我查了很多規范都沒有明確的回答!!只有對架空線的回答!!請問那位朋友知道!!謝謝!!
請教大家如何檢查預分支電纜的質量?我們現在這個項目用的江蘇寶勝的,不知道品牌怎么樣?大家平常在現場是如何把關他的質量的?
預分支電纜型號規格為 YDF-YJV-4(1*150)+1(1*70)/4(1*35)+1(1*16)我的理解就是4根150mm2的單芯電纜加一根70mm2的單芯電纜的敷設1.150mm2電纜敷設子目(2-626 *0.67):工程量*42.70mm2電纜敷設子目(2-625 *0.67):工程量*13.150mm2戶內干包式電纜頭制安子目(2-630 *1.2):150mm2單芯電纜根數4個4.70mm2戶內干包式電纜頭制安子目(2-629 *1.2):70mm2單芯電纜根數1個分支電纜敷設部分1.35mm2電纜敷設子目(2-624 *0.67):工程量*42.16mm2電纜敷設子目(2-624 *0.67):工程量*13.35mm2戶內干包式電纜頭制安子目(2-630 *1.2):150mm2單芯電纜根數4個4.16mm2戶內干包式電纜頭制安子目(2-629 *1.2):70mm2單芯電纜根數1個請問我這樣理解對嗎
前兩天我們公司一個工程里預埋了一些鍍鋅鋼管4寸(穿越公路的,土建還沒施工完),待土建完工后我們還要進行預埋,這導致拐角處的連接不知道用什么方法連接,各位DX有什么好招,好方法指教一下,不勝感激!!!!!
變電房出線共九根,相同路徑。準備采用直埋,如果是一層,電纜壕溝就要很寬。能不能分兩層敷設呢?比如上面4根,下面5根,用沙土隔開(電纜不穿管)