国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 請問如何定這個水箱的容積?

    一個高中學校位于河邊,從河邊抽水上到一個后山的水箱,經過簡單沉淀后,用來沖廁所和綠化用水,全校一共3000人,397個自閉式大便器沖洗閥,18個掛式小便器,8個DN50的灑水口。請問如何定這個水箱的容積?

  • 請問如何估算水箱的容積?!

    請問各位:我要計算一棟三層員工宿舍的水箱容積,用水人數184,單位用水定額為120-200L/d,最高日用水量為22T-36.8T,那么水箱生活用水部分需儲存水量多少!?

  • 有供熱系統的水箱容積問題

    請問:如果一幢建筑考慮熱水(集中供水),水箱考慮生活冷水與消防水之外,要不要考慮進入熱交換器的冷水量,如果考慮,是不是這部分冷水量等于熱水量。

  • 水箱容積規范條文的理解

    水泵--水箱聯合供水:水箱容積宜為最大小時用水量的50%?如何理解呢?大家一起討論一下!我的理解:用水高峰時段內的用水取50%最位高位水箱的有效容積。那么用水高峰時段內究竟是幾個小時,要根據實際用水情況而定,一般設計時候無相關資料,我設計一般取4~6小時估算!不知大家有何高見?

  • 生活水箱的容積怎么確定

    我在做一個學校的給排水,2000人,我不知道怎么確定生活水箱的容積,看規范也不知道,要是按夜間上水的話,算出來是60立方米,感覺太大了。也不知怎么做了。

  • 太陽能系統水箱容積問題

    現做一個太陽能系統的大浴室,日用水量有850m3,采用太陽能系統+空氣源熱泵加熱,集熱水箱和供水水箱的容積到底怎么定呢,按規范算儲熱水箱容積V=qA感覺有點問題,屋頂只能放下大概1000平面的集熱板

  • 噴淋系統高位水箱容積的確定?

    本帖最后由 madperson001 于 2013-4-26 20:19 編輯 規范上沒有明確說。如何計算? 10.3. 1 采用臨時高壓給水系統的自動噴水滅火系統,應設高位消防水箱,其儲水量應符合現行有關國家標準的規定。消防水箱的供水,應滿足系統最不利點處噴頭的最低工作壓力和噴水強度。 10.3. 2 不設高位消防水箱的建筑,系統應設氣壓供水設備。氣壓供水設備的有效水容積,應按系統最不利處4只噴頭在最低工作壓力下的1Omin用水量確定。主要還是這2條怎么理解?水箱的容積計算:1、幾個噴頭?2、多久的用水量?

  • 浴室的熱水箱容積怎么計算?

    在做學校的公共淋浴室,有兩種方案1。采用單管供水,在屋頂設熱水箱和恒溫水箱(170個淋浴頭,需要設兩套恒溫水箱)2。采用雙管供水,在屋頂設冷水箱和熱水箱(冷水箱的容積可根據規范上的采用0.5-1.5小時的設計小時流量)熱水箱的容積怎么計算呢?這兩種供水方式可行嗎?

  • 屋頂生活水箱容積的確定?

    規范上說屋頂生活水箱容積按照不小于最大時用水量的50%來確定。。那么你們一般取值多少呢?我很是少用做屋頂水箱,最近有甲方要求一定要用,主要是其一期工程已經這么做了。。

  • 求助:水箱有效容積的幾個問題?

    水箱的有效容積在室外給水管網直接供水的時候水箱的有效容積 = 最大連續平均小時用水量 * 由水箱供水的最大連續時間這里面的 最大連續平均小時用水量 和 由水箱供水的最大連續時間 怎么求?如果 最大連續平均小時用水量就是平均小時用水量 ,由水箱供水的最大連續時間 就是 建筑物的用水時間那么水箱的有效容積不就是最高日用水量了?

  • 關于住宅的生活水箱容積算法的問題

    最近做一個住宅的給排水,對于生活水池的容積我先是用常規的方法,用最高日用水量的20%來算,但說容積較大,地下室不好放,所以讓用不小于水泵3min的設計流量來算,也就是不把生活水池作為一個貯水的容積,但是具體怎么算呢,看規范也沒一個明確的算法,想請教一下各位啊

  • 生活水箱的容積問題,請圍觀!

    生活水箱的容積問題,請圍觀!

    今天遇到一個問題,大家來圍觀!!!幫我看看這個工程的生活水箱容積到底是多少?是500立方米?還是300立方米?300立方米的生活水箱算轉輸水箱嗎?

  • 關于消防水箱容積的討論

    本帖最后由 mrcy90 于 2013-7-24 16:45 編輯 《建筑設計防火規范》8.4.4 2 消防水箱應儲存10min 的消防用水量。當室內消防用水量小于等于25L/s,經計算消防水箱所需消防儲水量大于12m3 時,仍可采用12m3;當室內消防用水量大于25L/s,經計算消防水箱所需消防儲水量大于18m3 時,仍可采用18m3;《高層民用建筑設計防火規范》7.4.7當采用臨時高壓給水系統時,應設高位消防水箱,并應符合下列規定:1 高位消防水箱的消防儲水量,一類公共建筑不應小于18m3;二類公共建筑和一類居住建筑不應小于12m3;二類居住建筑不應小于6.00m3。先說明一點:建規總說明中和高規總說明中分別說明適用于不同的建筑類型。所以這兩條規范內容沒有交叉。<

  • 單個生活水箱的允許最大容積?

    有一個公建項目,計算出來的生活水池有效容積為不小于900m3,擬采用食品級不銹鋼水箱,現在的問題是水箱容積的大小是否有規定。最經濟和方便的選擇是做兩個450m3的水箱,但是有設計師表示生活水箱的單個有效容積不能大于300m3,因此需三個水箱。查閱了手頭的規范,沒找到此規定。請高手幫忙確定一下,對單個生活水箱的最大有效容積有上限嗎?

  • 關于消防水箱容積的計算

    根據新版規范,消防水箱應滿足初期火災消防用水量的要求,但貌似沒說初期火災的時間。 新規范只規定了各種情況下水箱的最小容積,并無最大容積的要求。舊規范超過18立方仍按18立方。 現在有些倉庫噴淋計算下來,流量都是100L/s左右。按10min計算,水箱容積都要至少60立方。 這點不知如何解決。

  • 關于消防水箱容積的問題

    請教各位大神,消規5.2.1中規定商店建筑( 總建筑面積>10000平,<30000平)設置36T消防水箱,那么一個基地里比如是兩個各6000平的商業,那么是按18T還是36T來設計消防水箱容積呢?由于寫了一個總建筑面積,所以有點糾結。不知道是按一棟建筑來算,還是按整個基地里的所有商業部分來算。

  • 關于對規范中高位水箱的容積的探討

    <規范>3.7.5由城市給水管網夜間直接進水的高位水箱的生活用水調節容積,宜按用水人數和最高日用水定額確定.那么,對與只有夜間壓力能滿足水箱給水的情況,水箱勢必要存儲白天一天的生活用水.如果按規范說的用水人數乘以用水定額就是最高日用水量.這樣下來,水箱的容積是很大的.請教各位大蝦.以上這種情況的水箱容積是否就是按最高日用水量確定?謝謝

  • 關于生活給水水箱(低位)容積的請教!

    各位同行好,現手頭有個問題請教大家:建筑給排水設計規范中說到,低位生活水箱的有效容積的計算,當資料不足時,宜按最高日用水量的20%-25%確定.我手頭這個小區的住宅,給水:低區(市政水)供3層以下,中區供4-11層,高區供12-20層,這小區有中水,低區供10層以下,高區供11-20層,熱水采用集中熱水系統,分區同給水系統,給水和中水均采用變頻泵組加低位水箱加壓供水,請問,給水和中水各豎向分區的水箱容積如何確定?是要算出各分區對應的最高日用水量,再乘以20%-25%嗎?用水定額怎么取比較合適?

  • 請教膨脹水箱的容積計算

    容積計算有用體積膨脹系數X水溫最大波動值X系統的水容積,但這個公式很難用。還有一個是用系統充水時水的體積來計算的。現在的問題是有沒有一個比較直觀且實用的公式來定水箱的容積。謝謝!

  • 高層熱水系統得蓄熱水箱容積

    請教各位達人,25層的高層,功能是賓館+寫字樓采用電鍋爐加熱,熱水存入蓄熱水箱,再又由加壓泵供給高層熱水系統問題是如何確定蓄熱水箱的容積能否按照生活給水水箱的計算方法,儲存最高日用水量的5~20%確定容積?

點擊加載更多

水箱容積

水箱容積專題,為您提供水箱容積相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水箱容積 相關的專業交流討論,更多水箱容積相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

水箱規范

屋頂水箱作用

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 余江县| 岳西县| 镇赉县| 永胜县| 吉林市| 科技| 汨罗市| 衢州市| 伊川县| 罗定市| 克什克腾旗| 静安区| 淳安县| 建湖县| 灌云县| 东乌珠穆沁旗| 得荣县| 永胜县| 金华市| 密云县| 临夏县| 宜宾市| 阳西县| 大石桥市| 元氏县| 上蔡县| 伊宁县| 南汇区| 太康县| 麻江县| 临海市| 安乡县| 新乡县| 红原县| 彭山县| 镇平县| 搜索| 达孜县| 颍上县| 玉溪市| 苍山县|