12J201《平屋面建筑構造》中常用防水收頭做法匯總,施工時以具體工程設計為準,當設計作法與圖集不一致時,應以設計為準。
121212121
想請教各位這個圖片上的檐口叫什么。整個飄出去的是不是叫飛檐?另外兩個圖示的叫什么。請告知,謝謝。
地下室上方是衛生間 其排水管道要經過地下室的一段墻面 該墻面寬450mm需穿兩根管子 一根是De110另一根是De75 采用IV型防水套管查了一下資料兩個翼環的直徑之和是581mm 就是錯開的話也得521mm左右 不知怎么辦?
我們有個工程是帶地下室的,全為鋼筋混凝土剪力墻,要在外面做鋼纖維防水,可是做完后大面積空鼓,我的分析是可能基層太光滑原因,請教誰告訴我一個具體的施工工藝??????謝謝!!!!!!!!!!!!
在多層建筑里面廚房、衛生間排水管需要設置防水導管嗎?設置的話,應高于地面嗎?高多少?什么規范里面有記載? 請各位幫幫忙,小弟不勝感謝,
當有送排風機事接的防水百葉一般控制風速在多少?措施上好像寫的是4左右,可有的老同志說憑經驗控制在2左右。防水百葉的有效面積大概按百分之多少計算?
1.規范要求防水必須由專業隊伍施工,這一點在檔案上如何體現出來.2.地下防水工程施工時,必須保持地下水位穩定在基底0.5米以上,若施工時不做降水措施時,地下水位在基底0.2米處,對于施工質量有什么影響嗎.3.防水混凝土的施工縫為什么必須留在高出底板表面不小于300mm.4.若在混凝土配合比時,要采用60天強度,需要設計出具變更手續嗎.
1. 施工準備(1) 基層處理: 基層應清除干凈,去除污跡、油漬、灰皮、浮渣等。混凝土基層應堅實、平整。若有蜂窩、麻面、開裂、酥松等缺陷,則應事先修補好。修補前應剔鑿清洗干凈后,先局部噴涂混凝土永凝液DPS,然后用永凝液RMO 濃縮液涂抹配比料或等強度的水泥砂漿修補抹平再涂一遍混凝土永凝液DPS,墻面上的穿墻螺栓,外露鋼筋頭等應按防水混凝土細部構造要求處理。 永凝液DPS 施用于混凝土表面,對于正常使用情況下的混凝土表面或新筑的混凝土,以先用水沖刷或潤濕為佳;對于臟的混凝土表面或在炎熱、干燥的氣候條件下,使用永凝液DPS 前必須要用水沖刷濕潤,但表面不存有明水。 (2)永凝液 DPS 制備: 永凝液DPS溶液貯存時要注意蓋好,遠離熱源。用原液直接噴涂,嚴禁摻水稀釋。 使用前先將溶液搖晃均勻,直至起泡沫。如果溶液有凍結情況,要待完全融化后再使用。 (3) 設備和工具準備: 永凝液DPS噴涂以使用農用型泵送噴霧器為宜。根據承擔的作業類型,可用不同的工具。 小型或精細
最近遇到一問題,關于防水套管的,如果說剛性防水套管DN200的是指的外面的套管那還是指,里面的水管?是不是還有柔性的防水套管?請大家幫忙。
我有三個觀點,順便請教大家一下1:我覺得防水套管肯定是鋼制的2:塑料套管肯定不是防水的3:套管只有鋼制和塑料兩種材料大家覺得這個3個觀點還對???謝謝
看圖先,這3個套管是一個命令生成的,目前天正加套管好像還是只能一個個點,不能批量吧,建議天正新版加上這個功能。
我這是一個小區,用的是雨虹SAM-920,底板的還好,施工很快,但是地下室外墻不行,貼了之后不馬上回填就容易空鼓、脫落
我現在所在的單位修建人防地下室,設計要求做外防水,但是因是一貼建建筑,基礎底相差很大有6米左右,所以人防底拉板無法座在基底,只好放在室內地面下100mm處,外防水無法交圈,要改為C30防水混凝土,設計院又不讓加UEA,請高人指教防水混凝土的配合比。
請問各位大俠,衛生間防水的閉水實驗的驗收方法在什么規范里呢,時間是24小時,現在是不是改為48小時了,有這規定嗎,多謝.
大家看下我拍的圖片,今年開春安裝在廣場的地埋燈,最近檢查了下,發現80%都進水了,夏天的時候個別進水的已經處理了,首先有一個問題是當初安裝地埋燈時沒有安裝預埋件,每個燈頭下面預置的都是一段長20厘米左右大口徑PVC管,我處理的時候,除了將燈頭下端進線處膠塞擰緊外還用玻璃膠進行了封堵,上蓋也盡量擰緊,從圖片中各位能看到,燈罩四周也用玻璃膠進行了封堵,可是還是進水,能想的辦法都試過了,可是還是沒有效果啊,怎么地埋燈的防水這么難做嗎?不知道論壇內其他壇友安裝地埋燈的時候是不是也出現過同樣問題,有什么好的解決辦法嗎?各位多多指點啊
水景在園林景觀中占得比重越來越大,特別是現代的地產園林往往離不開水景元素,但是在實踐中發現很多水景都是擺設,1-2年就失去了水景的意義,其中原因是有很多方面的,只要因素之一就是水系的結構及防水問題,請大家發表觀點,提出好的施工方案辦法。(東北地區-冬季過后。)
一般的水池為了防止水從側壁漏出,要求穿水池上的水管都要安裝防水套管,邊上設止水翼環,那么套管和水管之間的空隙不是還是會漏水嗎?是不是套管和水管之間還有膠圈連接啊? 這種防水套管在施工上是怎么樣做的?
本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-26 20:24 編輯 地下室外墻的防水卷材施工,不知道是啥做法,哪位給解釋下啊,看看有什么需要改進的?
室外看臺裸露部位設計為聚氨酯防水涂料,保護層為50mm厚細石混凝土照面,現場施工為了保證兩者有效結合,現先進行涂刷聚氨酯防水涂料,后均勻涂撒細沙(樣板),這樣做有沒有什么依據 或者有沒有更好的做法?謝謝