国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 走道內機械排煙系統設計計算步驟

    一、設置機械排煙走道要求:有自然排煙部位,但是自然排煙長度遠大于規范規定的30米:內走道包括連通的無窗辦公室。二.排煙風道排煙量

  • 關于機械排煙設計方法與要求的探討.rar

    關于機械排煙設計方法與要求的探討.rar

  • 關于機械補風系統的設計

    多層的封閉商場,共四層,每層超5000平方,設計兩個防火分區,十個防煙分區,屋頂設置四臺機械排煙風機,風量在40000左右。現要設計機械補風系統,請問:1、機械補風系統設計時,機械補風量50%是按一臺排煙風機的風量計算,還是一個防火分區兩臺排煙風機的風量計算?2、風口形式是采用類似加壓送風口的形式嗎?如果采用不帶閥的百葉風口,在風量計算上是否要幾層疊加?3、補風口的大小上有什么要求,距離上有什么要求?4、如果新風系統送風量能夠達到,是否可以用新風系統代替?跪求解答,謝謝!!

  • 還是關于機械排煙的補風問題?

    參考《建筑設計防火規范》以及《高層民用建筑設計防火規范》的條文解釋,里面有講到機械補風是規定了地下、半地下空間及其他密閉場所設置機械排煙時,要求考慮補風,并且說“對于一般有可開啟門窗的地上建筑或自然通風良好的地下建筑,在排煙過程中空氣壓差的作用下可通過通風口或門窗縫隙補充進入排煙空間內時,可不設補風系統。”1、我注意到這里條文解釋采用了門窗縫隙,那么是否意味著封閉樓梯間的開窗,以及內走道四周靠外墻房間內有可開啟的窗戶,都可作為機械排煙的補風口? 2、如果是這樣,那么是否意味著除了地下室還有全封閉式幕墻建筑外的一般建筑都不需要設置機械補風系統?3、如果門窗縫隙可作為補風口,那么補風量的大小是否按照排煙量的50%來考慮,門窗縫隙的長度或面積是否需要計算?4、另外,一般玻璃幕墻可開啟一定角度的外窗的補風面積,是否參照排煙面積中有效面積的計算方式來計算?

  • 建筑的不同防火分區在設計機械排煙時的問題

    小弟今天剛接了一個防排煙的改造項目,該建筑四層以上樓梯間采用自然排煙。二至三層因條件局限只能采用機械排風,請教各位仁兄是怎樣考慮二至三層樓梯間的正壓送風和機械排煙的?能否和內部走廊公用一套排煙風機系統?小弟我是做凈化工程的,對這塊不甚了解!請各位賜教

  • 這樣設計的排煙送風對嗎

    這樣設計的排煙送風對嗎

    這樣設計的排煙送風對嗎?送風和排煙區別是什么?

  • 030112醫藥潔凈廠房機械防排煙設計的探討

    030112醫藥潔凈廠房機械防排煙設計的探討

  • 最新建筑設計防火規范關于機械排煙的部分

    現在都不知道怎么整了,感覺關于機械排煙的東西好少,不知道是不是應該沿用以前的規范,關于最小機械排煙量,跨防煙分區的話排煙量應按多少來計算的一些條文都沒找到,如果的能找到的兄弟,希望多多指教

  • 重慶一棟18層的商住樓機械防排煙設計

    圖紙簡介: 本工程為重慶一區縣的18層商住樓工程,其中負一層為車庫,一層為商場。本設計主要是涉及商住樓的車庫送風,排煙及塔樓部份的剪刀梯正壓送風的相關內容。 投稿網友: qwe123456929633 上傳時間: 2014-08-

  • 在能局部自然排煙的條件下,又如何設計機械排煙,標準如何?

    手頭正做一個項目,核心筒的內走道,但是在某層又形成了擴大房間,該擴大房間部分窗戶可以開啟,但是達不到2%的面積比,請問在這種情況下,如何考慮機械排煙的風量設計?是需要把能自然排煙的那部分房間面積刨掉嗎?還是統統按無可開啟窗戶設計排煙量?

  • 新手求教,旅館應該怎么設計機械防排煙系統

    請教大家一下,一般的旅館應該怎么設計機械防排煙系統?第一次做,不知道應該從哪入手。?規范看的一知半解。群里的高手們能否指點一二?謝謝

  • 案例分享:一個地下車庫機械排煙設計的問題討論

    地下車庫的一個防火分區即一個防煙分區,面積約4000m2; 在現在的實際設計中,地下車庫的防火分區面積≯4000m2,其中劃分為2個防煙分區、每個防煙分區面積≯2000m2,每個防煙分區各設一個機械排煙系統,每個防火分區設置一個機械補風系統或每個防煙分區各設置一個機械補風系統。 【結論】大家有什么看法呢?

  • 大家幫我看看這個地下是否需要設計機械排煙

    我現在有點不清楚了,每個房間的面積沒有超過50m2,但總面積超了200m2;走道中最遠房間門到樓梯門沒有超20m,應該不用設置排煙系統是吧?

  • 求助:這個走廊要做機械排煙么?

    求助:這個走廊要做機械排煙么?

    請教下大家這個繞一圈距離不超過30m只有兩端有個窗子,我認為不要機械排煙。不知道大家怎么看?

點擊加載更多

機械排煙設計

機械排煙設計專題,為您提供機械排煙設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與機械排煙設計 相關的專業交流討論,更多機械排煙設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

通風排煙規范

通風防排煙設計規范

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 施秉县| 佛冈县| 武清区| 互助| 敦煌市| 云南省| 盐边县| 龙江县| 吉隆县| 灌南县| 五莲县| 陇川县| 徐闻县| 文山县| 晴隆县| 吴旗县| 新龙县| 井冈山市| 南雄市| 绥棱县| 昂仁县| 泗阳县| 台东市| 江北区| 木兰县| 黄陵县| 睢宁县| 泸溪县| 东乌| 长沙县| 岳池县| 巩留县| 河曲县| 岳西县| 扬中市| 华阴市| 萝北县| 扎囊县| 太谷县| 滕州市| 荃湾区|