10KV配電設計中高壓室用的高壓柜的柜型如何選擇?KYN有許多柜型,請教高手們如何分?比如說什么情況下會用到那一種柜型?
高壓配電裝置設計和計算.pdf
圖紙簡介: 10KV高壓配電柜原理圖全套圖紙 ,全部的二次保護,主要包括:主進線柜原理圖,備用進線柜原理圖,分段開關柜原理圖,變壓器柜原理圖, 計量柜原理圖,聯絡隔離原理圖等等。 投稿網友: meili314159 上傳時間: 2
10KV高壓配電所主接線設計主要內容包括:典型工廠10KV高壓配電所的主接線設計(包括主接線方案的確定、負荷計算、設備導體的選擇、短路計算、設備導體的校驗);10KV高壓配電所的電力進出線路的設計(包括電力進出線路接線方案的確定、電力進出線路的選擇和校驗)等。要求寫出設計說明書、列出設計表格、畫出設計圖紙。還有一些數據未列出
高壓配電裝置設計技術規程,撕掉封面僅供參考,哈哈哈!
因為高壓系統的改造,對高壓配電系統不是太熟悉,請各位幫助尋求高壓配電系統的知識和設計等資料。EMAIL:[email protected]
一、配電裝置選擇原則: 1) 選擇裸導體和電器的環境溫度應符合表3.0.2的規定。 選擇裸導體和電器的環境溫度 表3.0.2 類 別 安裝場所 環境溫度(℃) 最 高 最 低
高壓配電裝置技術設計規范
圖紙簡介: 高壓配電室設計圖紙樣本 非常有價值的參考資料 投稿網友: biliguo58 上傳時間: 2013-08-07 圖紙省份:<
實際當中看到,一般配電房的照明是在建筑電氣專業先搞好的,但是等到變電所設計好了,它是按照電氣設備來布置的,所以一般以前的都不怎么行還得整改。究竟照明是變電所設計時搞好還是先前搞好呢?
我在做一個焦碳堆場的照明的時候,共給這個焦碳堆場配了30盞的400W的高壓汞燈,我配了三個單相的斷路器來做這30盞燈的開關,其中一個斷路器控制10盞,我當初由于沒有考慮這30盞燈的啟動電流,所以只配了個額定電流為40A的開關,而在正式的調試中發現這些開關都跳了, 所以我想在此問問,高壓汞燈的啟動電流是多大的,大概是額定電流的幾倍呢??那微型的斷路器有短延時的脫扣器嗎?聽說高壓汞燈的啟動時間可以持續10-15分鐘的,請問如果有短延時脫扣器的話可以避開這啟動電流嗎??
應該會很有用的!
一個朋友搞了一個制作鋼化玻璃的廠,變壓器容量為630KVA,問我高壓柜該怎么設計,我覺得搞一臺負荷開關柜帶熔斷器保護就可以了。不知道這種設計合理不?供電局不會不同意吧?
目前情況:1、污水處理廠,絕大部分二級負荷 2、現有一期處理水廠大概1000KVA,兩路10KV高壓進線,兩臺變壓器,負載率約80%左右 3、兩個水廠比鄰現有需求:新建二期污水處理廠,負荷大概1100kva,預設值兩臺630kva變壓器求教:根據CJJ120-2008行業標準,設置兩路高壓電源。那么,此變配電室兩路高壓怎么引進?是重新申請高壓用戶還是在一期上申請增容,然后從一期引進高壓電源?如果是從一期引進,高壓電源怎么分支?這樣做允許嗎(關于高壓是否能分支,本人不懂)?望回答詳細點,最好能列出手畫簡圖和所需要什么柜體,或者說明從哪里可以看到規范等。各位大俠,本人初來乍到,請指教!!
圖紙簡介: 本圖紙為:配電房典型設計,圖集包括一次主接線圖,配電房接地布置圖,直流屏原理圖,配電房設備布置圖,土建圖紙。圖紙還包括了A-N型配電所土建部分,配電房作為負荷末端的電源,是工程設計人員必須熟知和掌握的,歡迎同行們下載參考。 投稿網友: guozhiyuan1234
圖紙簡介: 本工程為工廠6kV高壓配電裝置更新,新裝變壓器,圖紙內容包括:變壓器系統圖、電纜路徑圖,6kV母聯自投原理圖,保護采用南瑞的RCS9600系列,含端子圖。 投稿網友: fby139 上傳時間: 2014-08-06
供電電源:1.我國輸配電網絡中的電壓等級2.電網中各電壓等級變電所的容量變電所主變壓器設置參考表 表23.電網對用戶供電的一般規定上海市電力公司對用戶供電的規定為:a.低壓供電(非居民用戶):用戶單相用電設備總容量10kW及以下的,可采用低壓單相220V供電。用戶用電設備容量在350kW以下或最大需量在150kW以下的,采用低壓三相四線380V供電。b.10kV供電:用戶受電設備總容量在6300kVA以下的,采用10kV供電。c.35kV供電:用戶受電設備總容量在6300kVA至40000kVA的,采用35kV電壓供電。d.110kV及以上供電:用戶受電設備總容量超過40000kVA的,采用110kV及以上電壓供電。e.供電容量的界限在特殊情況下,可作適當變動。高壓電動機配電的典型結線:1.10KV電源10KV直
隨著我國城市化進程的不斷推進和各種物質的極大豐富,人們的居住條件發生了翻天覆地的變化,各種大型居住小區、別墅群拔地而起,人員居住更加集中,現代化程度更高,各種配套設施一應俱全,其居住環境在舒適性、美觀性、安全性和環保性等方面都較以往有了更高的要求。 這就要求供電系統設計人員在設計時,要結合該居住小區的規模和小區規劃需求,全面提升設計水準,要既能滿足小區的用電負荷,又能保證小區的用電安全。 下面筆者就針對大型居住小區的供電系統的設計問題,與同行朋友們一起作如下的分析和探討。 一、大型居住小區的用電特點及負荷的確定 目前,隨著我國制造業的大力發展,人們生活水平逐步提高,各種用電器具不斷增多,使用方便、干凈、快捷的電能源正逐步取代其他類型的能源。在大型小區內,設置鍋爐房、水泵房、基礎道路設施、健身娛樂
電氣規范 大家都分享一下