高壓配電裝置設計和計算.pdf
高壓配電裝置設計技術規程,撕掉封面僅供參考,哈哈哈!
高壓配電裝置技術設計規范
一、配電裝置選擇原則: 1) 選擇裸導體和電器的環境溫度應符合表3.0.2的規定。 選擇裸導體和電器的環境溫度 表3.0.2 類 別 安裝場所 環境溫度(℃) 最 高 最 低
應該會很有用的!
規范規定,高壓配電裝置單排布置柜后維護通道為800,但是,下面有注固定開關柜為靠墻布置時,柜后與墻凈距應大于50,側面與墻凈距應大于200.而且,還沒有規定柜離門的距離,是否說是沒有電氣距離?謝謝
下面圖片中的內容來自GB50059,請教圖中標注為紅色的部分,配電裝置的設計是否包含變壓器?還是指變電所中除變壓器外的如斷路器,隔離開關等的設計?提前謝謝您的回復。
電氣規范 大家都分享一下
高壓成套配電裝置的閉鎖有機械閉鎖和電氣閉鎖兩種,如接地刀和手車之間采用機械閉鎖方式使其接地刀合上時手車不能搖到工作位置;手車和斷路器之間使用電氣閉鎖方式使其手車處在實驗位置時若在檢修就不讓斷路器合閘等。 而且你要了解下五防內容了 1.防止誤分、合斷路器; 2.防止帶負荷拉、合隔離開關;3.防止帶地線合刀閘;4.防止帶電掛接地線;5.防止誤入帶電間隔。一句話就是:送電先合刀閘且地刀不能合,合刀閘后也不能合地刀,再合斷路器;停電先分斷路器再分刀閘,最后送電后不要跑到高壓柜哪里亂晃特別是柜門沒關的情況下,否則離gua不遠了。
高壓配電裝置設備型式的選擇與布置設計涉及的范圍較廣,本文所述大中型水電站高壓配電裝置設備型式的選擇與布置設計,主要指220kV至500kV電壓等級的大中型水電站的變電站或開關站的高壓配電裝置設備型式的選擇與布置設計。它是水電站電氣設計的重要部分。因為高壓配電裝置設備型式的選擇與布置設計,不僅直接關系到電氣主接線設計,而且對樞紐布置、廠房布置、電站投入運行后的運行維護管理、環境保護和水土保持等有著較大的影響。另外,高壓配電裝置作為電力系統的一個重要組成部分,其設備型式的選擇與布置設計不僅對電站本身且對電力系統的安全、可靠、經濟運行也起著十分重要的作用。因此,這不僅是一項技術含量高、涉及范圍較廣的重要設計工作,同時也是衡量電氣專業設計技術水平的一個重要標志。 我國大中型水電站建設進入20世紀80年代后,發展非常迅速。目前,除即將發電的世界最大的三峽特大型水電站外,已建成發電的超大型水電站主要有白山、萬家寨、小浪底、丹江口、葛洲壩、劉家峽、龍羊峽、二灘、巖灘等18座。這18座超大型水電站的高壓配電裝置設備型式的選擇與布置設計,按設備型式劃分主要有SW系列少油斷
<<3-110KV高壓配電裝置設計規范>>中看到一條:第4.0.2條 配電裝置的母線和引線不宜采用銅導體。.有沒有人能給解釋一下,為什么不能采用銅導體??求教
2008版3~110KV高壓配電裝置設計規范
DLT5352-2006高壓配電裝置設計技術規程,基本上變電站各級配電裝置(包含750kV)設計都參考這個規范進行
[url=]3kV~110kV高壓配電裝置設計規范[/url]
摘要:三維設計技術因其優越的多專業協同能力和空間可視性,已經在變電工程設計中廣泛應用。結合三維設計技術特點提出一套戶外配電裝置三維設計優化流程,詳細闡述戶外配電裝置優化過程中關鍵控制點和三維校驗半徑的選取原則。以某沿海地區 500 kV 變電站工程為應用案例,介紹利用三維設計進行 500 kV 戶外復合式組合開關設備 (hybrid gas insulated switchgear,HGIS) 配電裝置設備布置、間隔寬度、縱向尺寸和吊裝模擬校驗的優化過程,優化方案較原有方案節約占地近 30%,充分體現三維設計在變電工程中良好的應用前景。 關鍵詞:三維設計;戶外配電裝置;專業協同;空間可視性 0 引言目前變電工程設計主要采用二維設計軟件輔助設計,設計人員需要依靠空間想象能力和多角度斷面圖完成三維空間的校驗工作,繪圖工作量大,重復勞動多,設計精細度和質量無法有效管控。隨著技術不斷進步,三維設計軟件平臺越來越多地應用到變電工程設計中,三維設計可實現多專業協同工作,提供直觀的空間設計環境,將設計人員從重復勞動中解放出
DLT5352-2006高壓配電裝置設計技術規程已出版發行了,3月1日起實施。
水利水電工程高壓配電裝置設計規范
今天在別處找到這個規范,傳上來共享下。低壓配電裝置及線路設計規范GBJ54-83
DLT 5352-2006 高壓配電裝置設計技術規程
希望有此產品的用戶用得著