企業為化纖廠,變電總容量22000KVA.電力局設計的圖紙是采用的35/10KV,10KV/0.4KV的配電方式,實際僅一臺10Kv設備.我們建議改為35/0.4直降方式供電,但是由于本人水平不專,沒有找到相關的設計規范.特來尋求幫助,望不吝賜教.
2008版3~110KV高壓配電裝置設計規范
[url=]3kV~110kV高壓配電裝置設計規范[/url]
<<3-110KV高壓配電裝置設計規范>>中看到一條:第4.0.2條 配電裝置的母線和引線不宜采用銅導體。.有沒有人能給解釋一下,為什么不能采用銅導體??求教
規范規定,高壓配電裝置單排布置柜后維護通道為800,但是,下面有注固定開關柜為靠墻布置時,柜后與墻凈距應大于50,側面與墻凈距應大于200.而且,還沒有規定柜離門的距離,是否說是沒有電氣距離?謝謝
配電裝置內部各元件和連接的要求依據哪些規范?如:配電柜內部的空氣開關接線端子和無絕緣的母線是否需要安裝絕緣護板? 個元件之間、導線連接的有什么規定?等等。 各位大俠指點一下。
下面圖片中的內容來自GB50059,請教圖中標注為紅色的部分,配電裝置的設計是否包含變壓器?還是指變電所中除變壓器外的如斷路器,隔離開關等的設計?提前謝謝您的回復。
水利水電工程高壓配電裝置設計規范
供配電系統設計規范2009word
高壓配電裝置設計和計算.pdf
規范表4.2.5成排布置的配電屏通道最小寬度,里面不受限制時和受限制時,這個沒太明白是什么意思,什么樣的情況叫受限制,什么樣的情況又是不受限制,求各位前輩解答下,謝謝了
供配電設計規范征求意見稿
在低壓配電設計規范中有這樣一條:第3.1.8條 成排布置的配電屏,其長度超過6m時,屏后的通道應設兩個出口,并宜布置在通道的兩端,當兩出口之間的距離超過15m時,其間尚應增加出口。其中:”當兩出口的距離超過15米時期間尚應增加出口“這一句是什么含義?是在15米中間的配電柜之間空一個過道,兩側配電柜用母線橋連接還是在配電柜后面的墻上在留一個門?
電纜溝應設置在配電屏前還是屏后?第3.1.9條 成排布置的配電屏,其屏前和屏后的通道最小寬度應符合表3.1.9的規定。屏前 屏后 維護 操作1.8 1.0 1.2我看圖紙上電纜溝才0.8m寬,跟墻靠得很近.根本沒可能有1.8m和2.2m(不知是不是1.0+1.2還是總共1.2m呢?)
供配電系統設計規范2009版
轉載的↓、へへ——————————————————————供配電系統設計規范GB50052-2009 在2010.7.1號實行,而執行了14年的GB50052-95也終于要壽終正寢了。新老規范里有哪些不一樣的地方,我做了一些比照: 異同之處:不同:1. 章節的區別; 老規范共六章,新規范共七章。即老規范的附錄一,在新規范中升格為 “術語”一章。 2. 老規范的第一章的第1.0.2 條中,適用于“110KV 及以下的供配電系統”,在新規范1.0.2 中取消了這一限制。 3. 在新規范中增加了1.0.6 “本規范規定了供配電系統設計的基本技術要求。當本規范與國家法律、行政法規的規定相抵觸時,應按國家法律、行政法規的規定執行。” 4. 老規范的名詞解釋中,共9 個名稱“ 一級負荷中特別重要的負荷,應急電源,電壓偏差,逆調壓方式,電壓波動,電壓閃變,不對稱度,電壓正弦波形畸變率,基本無功功率”。