高壓配電裝置技術設計規范
高壓配電裝置設計技術規程,撕掉封面僅供參考,哈哈哈!
規范規定,高壓配電裝置單排布置柜后維護通道為800,但是,下面有注固定開關柜為靠墻布置時,柜后與墻凈距應大于50,側面與墻凈距應大于200.而且,還沒有規定柜離門的距離,是否說是沒有電氣距離?謝謝
應該會很有用的!
電氣規范 大家都分享一下
高壓配電裝置設計和計算.pdf
一、配電裝置選擇原則: 1) 選擇裸導體和電器的環境溫度應符合表3.0.2的規定。 選擇裸導體和電器的環境溫度 表3.0.2 類 別 安裝場所 環境溫度(℃) 最 高 最 低
[url=]3kV~110kV高壓配電裝置設計規范[/url]
<<3-110KV高壓配電裝置設計規范>>中看到一條:第4.0.2條 配電裝置的母線和引線不宜采用銅導體。.有沒有人能給解釋一下,為什么不能采用銅導體??求教
2008版3~110KV高壓配電裝置設計規范
DLT5352-2006高壓配電裝置設計技術規程,基本上變電站各級配電裝置(包含750kV)設計都參考這個規范進行
今天在別處找到這個規范,傳上來共享下。低壓配電裝置及線路設計規范GBJ54-83
DLT5352-2006高壓配電裝置設計技術規程已出版發行了,3月1日起實施。
下面圖片中的內容來自GB50059,請教圖中標注為紅色的部分,配電裝置的設計是否包含變壓器?還是指變電所中除變壓器外的如斷路器,隔離開關等的設計?提前謝謝您的回復。
一、成套配電裝置檢査和驗收要求成套設備進場開箱后應檢查:1.設備的油漆應完整無損,外殼亦無變形及損傷:柜內電器裝置及元件、絕緣瓷瓶齊全,無損傷裂紋等缺陷,手柄無扭斜變形,手車、抽屜出入靈活,螺釘緊固、無銹蝕。接地線應符合有關技術要求,接地螺栓應完整,緊固螺栓的平墊、彈簧墊應齊全。2.設備和器材的型號、規格應符合設計要求,附件、備件的供應范圍和數量應符合合同要求,元件外觀無機械損傷。3.技術文件應齊全:電氣設備和元件均有合格證,關鍵或貴重部件應有產品制造許可證的復印件。4.柜體幾何尺寸應符合設計要求,對與設計圖紙不符或進場前的損傷,要確認并記錄。二、成套配電裝置安裝前建筑工程應具備的條件1.屋頂、樓板施工完畢,不得滲漏。2.預埋件和預留孔符合設計要求,預埋件牢固。3.進行裝飾時有可能損壞已安裝的設備或安裝后不能再進行裝飾的工作應全部結束。4.混凝土基礎及構支架達到允許安裝的強度和剛度,設備支架焊接質量符合要求。
配電裝置內部各元件和連接的要求依據哪些規范?如:配電柜內部的空氣開關接線端子和無絕緣的母線是否需要安裝絕緣護板? 個元件之間、導線連接的有什么規定?等等。 各位大俠指點一下。
水利水電工程高壓配電裝置設計規范
DLT 5352-2006 高壓配電裝置設計技術規程
10kV配電變壓器技術規范-1
10kV配電變壓器技術規范-2-5
高壓配電裝置設計技術規范
高壓配電裝置設計技術規范專題,為您提供高壓配電裝置設計技術規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓配電裝置設計技術規范 相關的專業交流討論,更多高壓配電裝置設計技術規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題