国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 10KV高低壓配電室設計圖

    10KV高低壓配電室設計圖全套很全面。[ 本帖最后由 liujiachuan 于 2009-6-7 20:54 編輯 ]

  • 某建筑項目供配電工程低壓原理設計圖

    圖紙簡介: 本工程是某建筑項目供配電工程低壓原理設計圖,圖紙內容:電容動態無功補償、三鎖兩鑰系統、配線及其原理圖,要用高版本的CAD打開才行,可供參考。 投稿網友: qq_1397889563917 上傳時間: 2014-06-0

  • 請教高低壓配電室門的設計禁忌

    低壓配電設計規范中要求,當配電裝置的長度大于7米時,這種配電室就要設兩個出口。出口應布置在配電裝置的兩端, 除了這些外,還有沒有其他的要求

  • 【提問】有關于高低壓配電室

    1、在供電時商業用電和居民用電的變壓器是否要獨立,有無條款及文件規定?2、供電時動力用電與非動力用電的變壓器是否要獨立,有無條款及文件規定?3、動力用電與非動力用電是否要分別計量?

  • 變壓器高低壓母線的設計

    近日在思考變壓器的高低壓母線選型的時候,發現了一個比較糾結的問題:變壓器的低壓側母線,如果光考慮載流量的條件時,是以二次側額定電流還是以下游各配電所的總計算電流,作為選擇依據? 在既往的工程中,這個問題實際上是不會太過于細考的,必然是無須考慮直接就按照變壓器二次側的額定電流作為選型的依據。因為即使是有具體的使用設備清單,按照國情,也極有可能會是在將來出現增加負荷的現象,這個時候按二次側額定電流選母排是絕對會避免日后的許多問題的。--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 但是。。。OK。。。有個但是我就知道肯定是有自己的疑問了。我們在進行負荷統計的時候引入需要系數這個統計概率概念的目的是為了盡大可能的利用設備,減少運行損耗,減少投資成本。上面的做法是不是又跟需要系數的設計初衷有出入?<

  • 配電室設計時高低壓母線選擇問題

    請問進行配電室設計的時候高低壓銅母線的選擇是否需要載流量乘以系數,還有不同溫度母線載流量不同設計的時候選擇載流量按哪個溫度選擇。

  • 標準變配電所高低壓系統設計全套施工圖

    圖紙簡介: 本圖紙主要為變配電所的設計,是委托供電部部門完成的圖紙,很精確,很正規。圖紙內容齊全,包括:設計說明、高低壓一次圖,配電所平面布置圖、大樣圖、二次原理圖等。 投稿網友: chenkai8889246 上傳時間: 201

  • <急!!!>高低壓配電室設計問題

    先說說情況,高壓進線YJV22-3*400,16臺高壓柜,供8臺低壓。其中本所內有四臺變壓器及低壓柜,2*1600+2*1000。請問:1.變壓器中性點直接接地不合理了,要改為在配電柜內一點接地(王老的低壓電氣裝置的設計安裝提到),尤其是多臺聯絡的變壓器,請問出自哪本規范?規范有無類似規定?設計中單臺這個一點接地設在那個柜子中呢?互為連鎖的兩臺變壓器呢?設在其中一臺的進線柜合適嗎?還是聯絡柜?2.王老建議變壓器中性點至低壓柜PEN線要絕緣,請問,四芯密閉低壓母線槽PEN算不算絕緣?3.8000KVA(一共8臺,其中本配電室內4臺)的配電室的接地母線扁鋼多大規格合適?50*5?60*6?依據為何?計算肯定是需要,但大家有無經驗?4.高低壓(干式)配電設備是否需要用防火墻隔開?合用房間是否合適?依據何在?

  • 供配電系統變壓器配置與高低壓供配電方式

    供配電系統變壓器配置與高低壓供配電方式

    供配電系統的監控對象為高壓系統、低壓系統、直流系統、變壓器、備用發電機系統的有關設備的狀態控制及系統電流、電壓、功率等參數,監測的信號由相應設備上的電壓互感器、電流互感器、電能傳感器、溫度傳感器及開關設備輔助觸頭上腳導,經過變送器轉換為統一的直流參量,再轉換送入現場監控器中。由監控站輸出的控制信號通常送到相應的操作機構的線圈上,控制某些斷路器或開關設備自動接通或分斷。對于一級負荷為保證供電可靠性,必須有兩個獨立電源,在一路電源停電或需要檢修時,其他電源間聯絡開關自動閉合,由另一路電源給所有重要負荷提供電能,還要設置一臺發電機組,供應事故照明、消防用電和其余重要負荷用電。采用計算機監控系統能實現變配電所無人值班,自動測量、監視、控制,并把測量的數據由計算機及時準確的進行分析和處理,自動顯示并打印。以計算機為核心的供配電系統是實現遠距離測量、監視與控制綜合自動化的系統,可以減少值班人員勞動強度,減少維護量,提高供電安全性,合理調配負荷,實現合理運行和科學管理及有效節能。 1、負荷分布及

  • 高低壓供配電講座,免費試聽,10號,11號

    涉及案例及知識點高低壓配電的設計思路介紹視頻:http://www.tudou.com/programs/view/QjTNcDlcook/ 一.了解建筑概況:本次介紹的建筑為北京房山區長溝鎮京西南旅游集散服務中心一期建設工程,總建筑面積為23000平米,其中地上建筑面積約為20150平方米,地下建筑面積約為2850,建筑高度不超過24米,室內外高差為0.6米,為多層民用公共建筑。地上三層(局部四層),地下一層。地下一層:4.2米;首層:5.4米;二層:4.5米;三、四層:4米。本工程為旅游集散、餐飲、展覽、

  • 10kV配電室高低壓設備精解

    基于工程實例,圖文解讀10kV配電室內高低壓設備,看看分別都包含什么?

  • 請教關于高低壓系統設計 要點

    本人新手 準備著手高低壓 配電系統 ,會算變壓器容量 開關等,選址,排屏等,可是 還是有太多的不明白 ,我司 現在 就只有我一個做電氣的了,請求大俠解惑。高壓柜 出線 電纜大小 如何確定的? 如800kva 電纜型號為YJV-15Kv. 高低壓系統設計 需要 注意哪些細節 ? 看哪些詳細規范? 可能問得很復雜了, 見笑了。[ 本帖最后由 p13416284873 于 2012-11-10 16:48 編輯 ]

  • 請高人指點工廠高低壓設計?

    我們上新項目,大概有5000kw容量,高壓分線后經過各車間變壓器然后進入動力和加熱設備,請教注意什么問題? 歐式箱變好還是裸露戶外好,最好的方案就是節約資金!請聯系我! 可發短信至 13954654949 qq:515076100

  • 高低壓配電室面積如何確定?

    我在做一個廠房,內設變壓器室,高壓室,低壓室,負荷一共六百多KW,選取一臺八百KW的變壓器,請問高壓室和低壓器各有多少臺柜子,面積又需要多大呢?謝謝

  • 這個跟高低壓配電室是什么關系?

    這個跟高低壓配電室是什么關系?

    是不是室外高壓電纜要通過這個開關站,然后再通過這個開關站進入建筑的高低壓配電室?謝謝。

  • 求:高低壓調試資料或書籍。

    求:高低壓調試資料或書籍。 順便祝大家步步高升啊! 大家有的就分享下哈。本人十分感謝。 或發到我郵箱[email protected]

  • 315kVA配電室內高低壓電氣設計圖

    圖紙簡介: 設計范圍從10kV高壓進線至0.4kV低壓出線柜,為配電房高低壓設備選型、布局、保護控制提供合理方案。本設計為配電房電氣設計,不包括配電房土建結構配筋,消防,防水等其他專業設計。 投稿網友: xdl0000 上傳時間:

  • 小區高低壓供配電設計電氣施工圖(共166住宅戶,商鋪39戶,2x630kva容量)

    圖紙簡介: 本工程為小區配電工程,進線T接線后經分支箱進線分支,并新建630kVA箱變2座。主要設計內容有設備材料清單、施工設計說明、支接桿安裝圖 、10KV供電示意圖、10KV電纜分支箱主接線圖、箱變電氣一次系統圖、箱變平面布置圖、箱變接地網布置圖、電纜井施工圖、接線箱配電拓撲圖、電纜分支箱主接線圖。圖紙主要亮點在于工程的完整性,從10KV接線端至施工現場、至防雷接地等公用工程部分均包含在內,是份典型的小區配電施工圖紙。

點擊加載更多

高低壓供配電項目設計與調試

高低壓供配電項目設計與調試專題,為您提供高低壓供配電項目設計與調試相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高低壓供配電項目設計與調試 相關的專業交流討論,更多高低壓供配電項目設計與調試相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

低壓配電設計手冊

配電站設計規范

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 西青区| 青神县| 武平县| 乐业县| 兴业县| 彭泽县| 边坝县| 灵山县| 荃湾区| 阜康市| 亚东县| 平利县| 北碚区| 南丰县| 苏尼特右旗| 石棉县| 德清县| 额尔古纳市| 太仓市| 灌阳县| 宽甸| 瑞安市| 柳江县| 水富县| 灵石县| 白城市| 北辰区| 运城市| 阿拉善左旗| 光山县| 永昌县| 昌宁县| 水富县| 万盛区| 永新县| 马公市| 新乡县| 临海市| 乐平市| 稻城县| 凉山|