潔凈空調施工組織設計方案
這是廠房凈化工程施工經驗的總結,要保證潔凈空調系統施工的成功,應抓住以下原則:1.嚴格把好材料采購關,把好工序無塵檢查關。2.建立各項制度,保證潔凈空調施工。3.加強施工人員的技術及素質教育。4.備足備全各種工具器具。
素材 | 筑龍暖通原創 如需轉載,請注明來源 通風空調、潔凈系統設備數量多,尺寸及重量較大,所涉及的材料種類也多,安裝較復雜,工藝安排需按一定要求進行,故在系統開始安裝時應先做好嚴密的組織,才能減少返工,確保工程順利實施。 一、空調系統概況
隨著潔凈室的應用,潔凈空調的使用已越來越廣泛,潔凈度的等級也在提高。不少潔凈空調通過精心設計、認真施工,獲得了成功,但也有的潔凈空調系統設計施工完成后因達不到潔凈度要求而降級使用,甚至報廢改作一般空調。潔凈空調系統的技術要求、施工質量要求高,投資大,一旦失敗,無論從財力、物力、人力上講都會造成浪費,因此要搞好潔凈空調系統,除完美的設計圖紙以外,還要求高質量高水平的施工。網友通過潔凈空調工程的施工,將一些體會介紹給大家,供作交流。
本文通過潔凈空調工程的施工,將一些體會介紹給大家,供作交流。 1、制作風管的材料是確保空調潔凈度的基本條件 材料選用。潔凈空調
近年來,潔凈空調的使用在科研、醫療、高科技產品生產、實驗室以及電子產品、精密儀器生產領域已越來越廣泛。隨著潔凈空調使用范圍的不斷擴大,潔凈度的等級也在提高。1 制作風管的材料是確保空調潔凈度的基本條件 材料選用。潔凈空調系統風管一般采用鍍鋅鋼板加工。鍍鋅鋼板應選用優質板,鍍鋅層標準宜>314g/m2,且應鍍層均勻,無起殼,無氧化。吊架、加固框、連接螺栓、華司、風管法蘭、鉚釘均應采用鍍鋅件,法蘭墊料應采用有彈性、不產塵、有一定強度的軟橡膠或者乳膠海綿,風管的外保溫可采用容重32K以上難燃PE板,以專用膠粘貼,不得使用玻璃棉等纖維制品。 材料采購 材料采
關鍵詞:潔凈空調;潔凈風管;高效過濾器 近年來,潔凈空調的使用在科研,醫療,高科技產品 生產,實驗室以及電子產品,精密儀器等生產領域越來 越廣泛。隨著潔凈空調使用范圍的不斷擴大,潔凈度的 等級也在提高,不少潔凈空調通過精心設計,認真施工,獲得了成功。作者根據在某些工程施工技術管理中的一 些經驗和體會,就潔凈空調施工中應該注意的事項進行 闡述和歸納。 1 風管的制作和安裝 一般施工單位和操作工人習慣于普通風管的施工方法,對潔凈系統的施工缺少實際經驗,往往影響最后的驗收。其實潔凈空調系統對風管的嚴密性要求很高,比如醫院的手術室,由于醫院潔凈空調系統通過過濾手術室的空氣保持手術室內部的塵埃、細菌有害氣體的濃度在受控范圍內,并保持一定的溫度和相對濕度。所以對風管的密閉性及設備的潔凈程度、保潔方法提出較高的要求,所制作風管的材料質量、風管制作的質量都要控制好。下面結合本公司對一些空調潔凈系統的施工情況分析風管制作的注意事項。 1.1 對材料的質量控制 潔凈空調系統風管一般采用鍍鋅鐵皮加工,鍍鋅鋼板應選用優質板,鍍層均勻,無起
本工程綜合樓區域有SMW工法樁、深層攪拌樁、高壓旋噴樁、鉆孔灌注樁這四種樁型。其中深層攪拌樁數量很少只有十幾根,請問這四種樁都需要各自編寫技術交底和施工方案嗎?請各位大神不吝賜教。
一、工程概況1.工程概況,設計范圍及主要依據:1.1工程概況及本專業設計范圍:本工程位于XX市,由地下一層超市,汽車庫及設備用房,裙房一~八層的商場服裝展示廳等組成,建筑總面積為平方米,建筑總高度為米,屬一類綜合性建筑,本專業的設計范圍包括大廈舒適性中央空調,采暖,通風及防排煙設計。1.2主要設計依據:1.2.1建設單位設計委托任務書,1.2.2中華人民共和國工程建設標準強制性條文—房屋建筑部分(2000年)1.2.3采暖通風與空氣調節設計規范GBJ19-87(2001)版1.2.4高層民用建筑設計防火規范GB50045—95(2001)1.2.5汽車庫,修車庫,停車場設計防火規范GB50067—971.2.6通風與空調工程施工質量驗收規范GB50243—20021.2.7株洲市公安消防支隊建筑工程消防設計審核意見書(株公消審字2003第143號)1
近年來,潔凈空調的使用在科研、醫療、高科技產品生產、實驗室以及電子產品、精密儀器生產領域已越來越廣泛。隨著潔凈空調使用范圍的不斷擴大,潔凈度的等級也在提高,不少潔凈空調通過精心設計、認真施工,獲得了成功,但也有的潔凈空調系統設計施工完成后因達不到潔凈度要求而降級使用,甚至報廢改作一般空調。潔凈空調系統的技術要求、施工質量要求高,投資大,一旦失敗,無論從財力、物力、人力上講都會造成浪費,因此要搞好潔凈空調系統,除完美的設計圖紙以外,還要求高質量高水平的施工,本文通過潔凈空調工程的施工,將一些體會介紹給大家,供作交流。1、制作風管的材料是確保空調潔凈度的基本條件材料選用。潔凈空調系統風管一般采用鍍鋅鋼板加工,鍍鋅鋼板應選用優質板,鍍鋅層標準宜>314g/m2,且應鍍層均勻,無起殼,無氧化。摘要: 通過實際施工,本文粗略總結了潔凈空調系統施工的要點。首先必須重視材料的選用、采購、保管。在風管制作階段,要具備清潔的加工場所和清潔的加工機具,加工人員要具較高的技術水平和良好素質。風管安裝時要確保施工環境無污染,系統風管必須清潔無塵。參加安裝的人員要穿戴無塵衣、口罩、鞋套。使用的器具、材料均應擦洗干凈,并以無塵紙檢查合格。潔凈室的防排煙系統不得遺漏。潔凈系統的調試必須制訂周密的計劃,組織相關人員并按有關規范進行。 -------------------------------------------------------------------------------- 近年來,潔凈空調的使用在科研、醫療、高科技產品生產、實驗室以及電子產品、精密儀器生產領域已越來越廣泛。隨著潔凈空調使用范圍的不斷擴大,潔凈度的等級也在提高。不少潔凈空調通過精心設計、認真施工,獲得了成功,但也有的潔凈空調系統設計施工完成后因達不到潔凈度要求而降級使用,甚至報廢改作一般空調。潔凈空調系統的技術要求、施工質量要求高,投資大
商場通風空調工程施工方案看貼要回!
各位前輩、各位大蝦: 我現在在做一個電視演播廳的中央空調工程,演播廳比較高,風管比較大,還有風筒,現在急需施工方案,請各位前輩指教。
上網下載的,有需要的下
塔吊專項施工方案 一、工程概況 工程名稱:XXX 建設單位:XXX指揮部 設計單位:XXX設計研究總院 勘察單位:XXX勘察分院 施工單位:XX建設股份有限公司 XXX地塊位于XXX南路東側、橋閘路以北地塊,東側為海門河,北側為同步施工的XXX地塊。由1幢27層主樓及相應3層裙房組成。本單位承包施工段為該工程的C幢樓及1/14軸-26軸×
蘇州某工程磚砌體施工方案(燒結大孔磚)(點擊跳轉) 本工程磚砌體均采用KM1型燒結大孔磚(190×190×90)與KM1配套實心磚(190×40×90)相結合進行砌筑,混凝土地坪內墻基采用 九五實心燒結磚(240×115×90)砌筑,地下室砌筑砂漿采用M5水泥砂漿砌筑,地上部分采用M5混合砂漿砌筑。
我沒接觸過潔凈空調,對這很茫然!現在我這里有一150平米的實驗室,要裝潔凈空調,10萬級,從哪里入手呢?都需要注意些什么呢?還有,潔凈空調大約每平米多少錢?各位大蝦,點化點化我啊!