最近做一個 地下水池水池深度地面下10米左右,設計采用C30級混凝土就可滿足要求。但根據地勘,在干濕交替處(范圍大約3米),地下水對混凝土中的鋼筋具有 中等腐蝕按照工業建筑防腐蝕規范4.2.3條中 結構混凝土的基本要求 腐蝕等級為中的最低混凝土等級為C35。疑惑1,同一條池壁,澆注兩種不同等級的混凝土是否合適。疑惑2,能否采用添加阻銹劑或涂刷涂料的方式,統一采用C30級混凝土。疑惑3,地下水對鋼筋的腐蝕性能否適用本條對混凝土的要求。大家是怎么看待這個問題的呢。
2008工業建筑防腐蝕設計規范
GB 50046-2008 工業建筑防腐蝕設計規范.pdf
因為地勘報告上地下水對基礎有中度腐蝕作用,上次審圖提出后,好不容易找到這本規范,希望大家以后看地勘報告也注意地下水對基礎的腐蝕性,比較容易遺漏。
不知道有沒有已經發過的,先發一下吧。
建筑防腐蝕設計規范講座
混凝土等級的要求,比以前嚴了。防腐的做法也變了。反正有腐蝕性地下水和土的地方,要注意嘍!自己好好看吧。
表格4.9.5為什么沒有侵蝕性CO2的防護措施,地勘中有侵蝕性CO2中等腐蝕評價,應該采取哪種措施進行高強預應力管樁的樁身防護,是否同PH中一樣,采取增加鋼筋保護層厚度的方法
應該做工廠設計的有可能會用到
工業建筑防腐蝕設計規范中為何不控制C3A的含量,而控制最大氯離子的含量,這與混凝土規范中耐久性的要求有所不同,那位高手可以解釋一下
建筑鋼結構防腐蝕技術規程
請教一下··在工業建筑防腐蝕設計規范里4.8.5-1,基礎與墊層的防護要求··弱腐蝕下基礎的表面防護··1.表面不做防護··2.瀝青冷底子油兩遍,瀝青膠泥涂層3.聚合物水泥漿兩遍··既然1寫有表面不做防護,那第2第3條瀝青冷底子油兩遍,瀝青膠泥涂層和聚合物水泥漿兩遍說的基礎哪個部分?
4.8.5-1表注2:埋入土中的混凝土結構或砌體結構,也應按本表進行防護。。。。,是不是指埋入土中的鋼筋混凝土墻柱構件需要按此表防護,但如果是弱腐蝕,是不是可以選擇表內1項不做防護處理,可表4.8.5-2基礎梁在弱腐蝕是必須防護處理(因為埋深淺而且容易干濕交替),而埋入土中的鋼筋混凝土墻柱也是同基礎梁有同樣環境,可卻只在4.8.5-1表注提及參4.8.5-1的處理方式,糾結了.
【書名】 建筑防腐蝕材料設計與施工手冊★ ★ ★ ★ 【格式】 PDF 【容量】 10.6M 【清晰度】 較低【壓縮分卷】 2【壓縮版本】 WinRAR 3.8 【說明】 【簡介】 【評價】 ★ ★ ★ ★ 【語言】 中文【版權信息】 見截圖【正文頁數】 384
有個工程,地勘報告上提到場地水對混凝土結構具中等腐蝕性,對鋼筋混凝土結構中鋼筋具微腐蝕性。應符合現行國家標準《工業建筑防腐設計規范》(GB50046)的規定;本工程采用鉆孔灌注樁,根據《工業建筑防腐設計規范》(GB50046)4.9.3條3 混凝土灌注樁的混凝土強度等級不應低于C35,水灰比不宜大于0.45,抗滲等級不應低于S8;鋼筋的混凝土保護層厚度不應小于55mm。樁基混凝土是否要按此條考慮呢,請教各位有沒有這方面的經驗
第一次搞廠房,涉及到防腐排水溝,以前沒做過,有沒有大佬可以說下08J333 建筑防腐蝕構造-70頁第二個圖的做法:上圖中編號9、10、11、12分別是說的什么?
資料簡介:書名:工業安裝防腐蝕絕熱工程施工與計價手冊 出版社:中國建筑工業出版社 作者:楊國范 出版日期:2006-10-1 簡介: 本手冊主要適用于新建、擴建工程中工業安裝防腐蝕、絕熱工程施工,編制施工圖預算、概算及招投標報價,以及合理確定工程造價的計價基礎。 本手冊分為計量單位計價表和計量單位計價明細表兩部分,每一部分都包括防腐蝕工程和絕熱工程兩章內容,并一一對應。防腐蝕工程包括:基層處理工程;涂料工程;手工糊襯玻璃鋼工程;橡膠板及塑料板襯里工程;襯鉛及搪鉛工程;噴鍍(涂)工程;補口補傷工程;磚、板襯里工程。絕熱工程包括絕熱層安裝工程;保護層、防潮層安裝;防火涂料。 本手冊以直接工程費計量單位計價(其中包括人工費、材料費、施工機械使用費)合價表示,這是安裝工程費中最主要的組成部分,也是工程造價、招標、投標報價的計算基礎。 本手冊可作為工業安裝防腐蝕、絕熱工程的廣大工程技術人員、工程造價人員和招投標人員必備的參考依據。目 錄第一部分 計量單位計價表
《工業建筑防腐蝕設計規范》是否適用于民用建筑 —— 答 網友 “CHENGCS” 的疑問
電纜橋架防腐蝕方法分為: 表面防護、原材料防腐等.. 橋架表面防護方法有多種,僅涂層防護就分有金屬、有機物、無機物三類。 而金屬深層可采取電鍍、粉鍍、熱熱鍍溶、溶鍍、金屬包層等? 除普通鋅金屬外,尚有各種組合的鋅合金或鋁等。 又如有機物涂層。 僅涂料就可有多種樹脂供選擇等等。 故不能把表面防護技術視為靜止不變的。諸如在經濟最佳方面,宜不斷求的進步。 對嚴酷的腐蝕環境且耐久性要求高的工程條化,宜探尋更切會需要
工業建筑防腐蝕
工業建筑防腐蝕專題,為您提供工業建筑防腐蝕相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與工業建筑防腐蝕 相關的專業交流討論,更多工業建筑防腐蝕相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題