最近做一個 地下水池水池深度地面下10米左右,設計采用C30級混凝土就可滿足要求。但根據地勘,在干濕交替處(范圍大約3米),地下水對混凝土中的鋼筋具有 中等腐蝕按照工業建筑防腐蝕規范4.2.3條中 結構混凝土的基本要求 腐蝕等級為中的最低混凝土等級為C35。疑惑1,同一條池壁,澆注兩種不同等級的混凝土是否合適。疑惑2,能否采用添加阻銹劑或涂刷涂料的方式,統一采用C30級混凝土。疑惑3,地下水對鋼筋的腐蝕性能否適用本條對混凝土的要求。大家是怎么看待這個問題的呢。
GB 50046-2008 工業建筑防腐蝕設計規范.pdf
2008工業建筑防腐蝕設計規范
因為地勘報告上地下水對基礎有中度腐蝕作用,上次審圖提出后,好不容易找到這本規范,希望大家以后看地勘報告也注意地下水對基礎的腐蝕性,比較容易遺漏。
不知道有沒有已經發過的,先發一下吧。
建筑防腐蝕設計規范講座
應該做工廠設計的有可能會用到
4.8.5-1表注2:埋入土中的混凝土結構或砌體結構,也應按本表進行防護。。。。,是不是指埋入土中的鋼筋混凝土墻柱構件需要按此表防護,但如果是弱腐蝕,是不是可以選擇表內1項不做防護處理,可表4.8.5-2基礎梁在弱腐蝕是必須防護處理(因為埋深淺而且容易干濕交替),而埋入土中的鋼筋混凝土墻柱也是同基礎梁有同樣環境,可卻只在4.8.5-1表注提及參4.8.5-1的處理方式,糾結了.
混凝土等級的要求,比以前嚴了。防腐的做法也變了。反正有腐蝕性地下水和土的地方,要注意嘍!自己好好看吧。
工業建筑防腐蝕設計規范中為何不控制C3A的含量,而控制最大氯離子的含量,這與混凝土規范中耐久性的要求有所不同,那位高手可以解釋一下
請教一下··在工業建筑防腐蝕設計規范里4.8.5-1,基礎與墊層的防護要求··弱腐蝕下基礎的表面防護··1.表面不做防護··2.瀝青冷底子油兩遍,瀝青膠泥涂層3.聚合物水泥漿兩遍··既然1寫有表面不做防護,那第2第3條瀝青冷底子油兩遍,瀝青膠泥涂層和聚合物水泥漿兩遍說的基礎哪個部分?
包含水工金屬結構防腐蝕規范和各種防腐涂料的選擇
有個工程,地勘報告上提到場地水對混凝土結構具中等腐蝕性,對鋼筋混凝土結構中鋼筋具微腐蝕性。應符合現行國家標準《工業建筑防腐設計規范》(GB50046)的規定;本工程采用鉆孔灌注樁,根據《工業建筑防腐設計規范》(GB50046)4.9.3條3 混凝土灌注樁的混凝土強度等級不應低于C35,水灰比不宜大于0.45,抗滲等級不應低于S8;鋼筋的混凝土保護層厚度不應小于55mm。樁基混凝土是否要按此條考慮呢,請教各位有沒有這方面的經驗
《工業建筑防腐蝕設計規范》是否適用于民用建筑 —— 答 網友 “CHENGCS” 的疑問
表格4.9.5為什么沒有侵蝕性CO2的防護措施,地勘中有侵蝕性CO2中等腐蝕評價,應該采取哪種措施進行高強預應力管樁的樁身防護,是否同PH中一樣,采取增加鋼筋保護層厚度的方法
水利部最近發布了第 16號公告,水工金屬結構防腐蝕規范SL105-2007,自2008年2月26日正式實施。但很可惜,目前在網上還找不到電子版本。
建筑鋼結構防腐蝕技術規程
GBJ16-87 2001 中 提到 適用于單層多層高層工業建筑新規范 GBJ0016-2006 去掉了這一條而高規中明確規定不關他的事
【書名】 建筑防腐蝕材料設計與施工手冊★ ★ ★ ★ 【格式】 PDF 【容量】 10.6M 【清晰度】 較低【壓縮分卷】 2【壓縮版本】 WinRAR 3.8 【說明】 【簡介】 【評價】 ★ ★ ★ ★ 【語言】 中文【版權信息】 見截圖【正文頁數】 384