4.8.5-1表注2:埋入土中的混凝土結構或砌體結構,也應按本表進行防護。。。。,是不是指埋入土中的鋼筋混凝土墻柱構件需要按此表防護,但如果是弱腐蝕,是不是可以選擇表內1項不做防護處理,可表4.8.5-2基礎梁在弱腐蝕是必須防護處理(因為埋深淺而且容易干濕交替),而埋入土中的鋼筋混凝土墻柱也是同基礎梁有同樣環境,可卻只在4.8.5-1表注提及參4.8.5-1的處理方式,糾結了.
最近做一個 地下水池水池深度地面下10米左右,設計采用C30級混凝土就可滿足要求。但根據地勘,在干濕交替處(范圍大約3米),地下水對混凝土中的鋼筋具有 中等腐蝕按照工業建筑防腐蝕規范4.2.3條中 結構混凝土的基本要求 腐蝕等級為中的最低混凝土等級為C35。疑惑1,同一條池壁,澆注兩種不同等級的混凝土是否合適。疑惑2,能否采用添加阻銹劑或涂刷涂料的方式,統一采用C30級混凝土。疑惑3,地下水對鋼筋的腐蝕性能否適用本條對混凝土的要求。大家是怎么看待這個問題的呢。
2008工業建筑防腐蝕設計規范
GB 50046-2008 工業建筑防腐蝕設計規范.pdf
因為地勘報告上地下水對基礎有中度腐蝕作用,上次審圖提出后,好不容易找到這本規范,希望大家以后看地勘報告也注意地下水對基礎的腐蝕性,比較容易遺漏。
GBJ16-87 2001 中 提到 適用于單層多層高層工業建筑新規范 GBJ0016-2006 去掉了這一條而高規中明確規定不關他的事
不知道有沒有已經發過的,先發一下吧。
混凝土等級的要求,比以前嚴了。防腐的做法也變了。反正有腐蝕性地下水和土的地方,要注意嘍!自己好好看吧。
你好,本人從事工業建筑結構設計有幾年時間,可對結構設計依然比較困惑。1.規范選用問題。目前的結構設計規范大多針對的是民間(常用的抗規、鋼規等),審圖時候也是以這些為依據,有些設計指標硬套。2.工業車間有很多重型設備,結構設計時只是考慮其在樓面支撐時候的荷載,設備本身在地震作用下對結構的影響怎么考慮呢。有些時候對于有振動荷載的設備,會采用一些荷載放大系數,或是局部鋼構人為加強的措施(以硬碰硬);3.工業建筑的使用年限內功能會有改變,或是根據生產需求會有很多加建,改建等。目前僅是對加改建的局部進行設計以及加強等,多次的如此改加建,其實對于原結構已經產生了很大的影響吧,但因實際結構圖紙、模型的缺失,以及設計周期短等原因,壓根就沒有考慮過其整體作用(還是說壓根不用考慮?)
建筑防腐蝕設計規范講座
工業建筑防腐蝕設計規范中為何不控制C3A的含量,而控制最大氯離子的含量,這與混凝土規范中耐久性的要求有所不同,那位高手可以解釋一下
請教一下··在工業建筑防腐蝕設計規范里4.8.5-1,基礎與墊層的防護要求··弱腐蝕下基礎的表面防護··1.表面不做防護··2.瀝青冷底子油兩遍,瀝青膠泥涂層3.聚合物水泥漿兩遍··既然1寫有表面不做防護,那第2第3條瀝青冷底子油兩遍,瀝青膠泥涂層和聚合物水泥漿兩遍說的基礎哪個部分?
求助,對于工業建筑如何根據廠房高度、荷載等級折算成與其相當的民用建筑的層數?請大家指教
埋地鋼質管道犧牲陽極陰極保護設計規范SY-T0019-97
現在對建筑的分類比較多,容易引起混淆,自己做的嘗試區別開
10、電氣、電信、火災報警安裝GB50303-2002 建筑電氣工程施工質量驗收規范GBJ147-90 電氣裝置安裝工程高壓電氣施工及驗收規范GBJ148-90 電氣裝置工程電力變壓器、油浸電抗器、互感器施工及驗收規范GBJ149-90 電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗收規范GB50034-2003 工業企業照明設計標準GB50150-2006 電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準(代替GB50150-91)GB50168-2006 電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規范(代替GB50168-92)GB50169-2006 電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范(代替GB50169-92)GB50170-2006 電氣裝置安裝工程旋轉電機施工及驗收規范(代替GB50170-92)GB50171-92 電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路接線施工及驗收規范GB50172-92 電氣裝置安裝工程蓄電池施工及驗收規范GB50173-92 電氣裝置安裝工程35KV及以下架空電力線
應該做工廠設計的有可能會用到
請問各位: 工業防腐規范和防腐圖集 上說的:基礎表面防腐,和墊層采用防腐。 基礎表面應該不包括基礎的下表面吧? 我看圖集上基礎下表面就是采用的墊層防腐請賜教
本文基于《工業建筑節能設計統一標準》GB51245-2017與《建筑節能與可再生能源利用通用規范》GB?55015-2021,兩本規范規定性要求與權衡判斷要求進行比對,僅對本人所涉及的項目(一類工建)以及夏熱冬暖地區進行敘述個人觀點。規定性要求: