国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 單相有功電能表的正確接線圖

    單相有功電能表的正確接線圖

           社為表計用于單相電路的電能計量裝置一般僅有一只單相電能表,電能表端子盒的端子直接接入被測電路,即直接接入式,當電能表的電流或電壓量限不能被滿足被測電路要求時,則需經互感器接入。       直接接入式接線根據電能表端子盒內電壓,電流接線端子排列方式不同可分為一進一出(單進單出)和二進二出(雙進雙出)兩種接線方式。        相同點:兩種接線方式的接線原理都是一樣,因為它們所反映的功率都是P=UIcos它們的電壓電流端子同名端的連接片在表內都是連好的。        不同點:只是端子盒內電壓、電流的出入端子的排列位置不同,電能表端子盒的接線端子應以“一孔一線”、“孔線對應”為原則,禁止在電能表端子盒端子孔內同時連接兩根導線。        1、一進一出接線的正確接線       將電源的相線(俗

  • 跪求三相四線電能表接線解答

    如果一個三相四線有功表在沒有互感器的前提下A相的進出火線入錯位置(該進進線的入得出線,該出線的入了進線)后面兩相正常接入,這樣的接法不會有影響吧???

  • 跪求2次接線圖!XL-21帶電能表的!

    跪求2次接線圖!XL-21帶電能表的!3線4制,有3個指示燈,1個電能表,3個互感,總開關400A的!3只A表,1只V表!”發我郵箱[email protected]或者QQ276635440

  • 三相四線電能表、電流表、電流互感器接線圖

    三相四線電能表、電流表、電流互感器接線圖

  • 淺析三相四線有功電能表的錯誤接線

    一、引言 具有三個元件的三相四線有功電能表,最適應用于中性點直接接地的三相四線制的電路中計量有功電能,不論電壓是否對稱,負載是否平衡,都不會引起線路附加誤差,均能正確計量有功電能。因此,它的使用十分廣泛。此接線方式應注意,應按正確相序A、B、C接線,N線(中線)與A、B、C相線不允許顛倒,否則錯計和使電壓線圈承受線電壓而燒環。 二、直接接入式三相四線電能表的接線 直接接入式三相四線電能表的標準接線和向量圖如圖1、圖2所示,電流IA、IB、IC分別通過元件1、2、3的電流線圈,電壓UA、UB、UC分別接入元件1、2、3的電壓線圈,電能表計量的功率表達式為: P=UAIAcosΦA+UBIBcosΦB+UCICAcosΦC 這與三相電路的總平均有功功率一致,因驅動力矩是三個元件力矩之和而不會反轉。因此三相四線有功電能表能測量三相電路的有功電能。 但在電能表各元件電壓線圈公共端點O至中線N間的連接線,如果沒有連接或者因某種原因而斷線,并在三相電壓和

  • 單相和三相四線電能表接線方法圖解

    知識點:單相和三相四線電能表 當把電能表接入被測電路時,電流線圈和電壓線圈中就有交變電流流過,這兩個交變電流分別在它們的鐵芯中產生交變的磁通;交變磁通穿過鋁盤,在鋁盤中感應出渦流;渦流又在磁場中受到力的作用,從而使鋁盤得到轉矩(主動力矩)而轉動。負載消耗的功率越大,通過電流線圈的電流越大,鋁盤中感應出的渦流也越大,使鋁盤轉動的力矩就越大。即轉矩的大小跟負載消耗的功率成正比。功率越大,轉矩也越大,鋁盤轉動也就越快。鋁盤轉動時,又受到永久磁鐵產生的制動力矩的作用,制動力矩與主動力矩方向相反;制動力矩的大小與鋁盤的轉速成正比,鋁盤轉動得越快,制動力矩也越大。當主動力矩與制動力矩達到暫時平衡時,鋁盤將勻速轉動。負載所消耗的電能與鋁盤的轉數成正比。鋁盤轉動時,帶動計數器,把所消耗的電能指示出來。這就是電能表工作的簡單過程。

  • 關于三相電能表的一些小問題

    我現在有塊浙江正泰DTS634型三相四線電子式有功電能表,160imp/kwh,3x220 380v,3x15(60)A,是直接接入的,沒有接電流互感器,我想問一下到底怎么讀,如果直接讀的話,好像有誤差,現在這塊表接了個15KVA的數控機床,請各位大大幫幫忙

  • 電能表原理以及接線培訓

    電能表原理以及接線培訓

    電能表原理以及接線培訓

  • 三相有功無功電能表接線使用設計圖

    三相有功無功電能表接線使用設計圖.pdf

  • 三相計量表柜接線圖布局整理

    請高手幫整理一下這張接線圖,這張接線圖要貼在三相計量表柜里面的,感覺現在比較亂。說明一下里面的主要元件:一般自鎖帶燈按鈕(四路觸點)、歐姆龍中間繼電器、630A斷路器以及電動操作機構、三相預付費電表。在此先謝了!可以發我郵箱[email protected]

  • 三相四線有功電能表誤接線造成的計量誤差

    三相四線有功電能表誤接線造成的計量誤差1簡例(1)其中一相電流互感器二次極性接反:假如A相電流互感器二次反極性,則各個元件所計量的功率表達式為:Pa′=Ua(-Ia)cosφa=-UaIa cosφaPb′=UbIb cosφb Pc′=UcIc cosφc三元件功率之和為P′=Pa′+Pb′+Pc′=-UaIacosφa+UbIbcosφb+UcIccosφc當三相電路平衡時Ua=Ub=Uc=U0Ia=Ib=Ic=I0φa=φb=φc=φ0則P′=U0I0cosφ0而實際輸出電能P=3UcIccosφ0,故P′≠P。由以上分析推導可知,本例錯誤接線造成的計量誤差是計量裝置只計量了1/3的有功電能,乘以3為實際有功電能值。(2)其中兩相電流元件接錯:假設AC兩相電流元件接錯,則各個元件所計量的功率表達式為: Pa′=UaIccos(120°-φc)Pb′=UbIbcosφb

  • 互感器、電能表接線和原理圖實物接線圖,學不會都難!

    互感器、電能表接線和原理圖實物接線圖,學不會都難!

    互感器、電能表接線和原理圖,學不會都難!關鍵是你能不能學會了。 1、電壓互感器V/V接法 V/V接法原理圖

  • 關于低壓二次接線圖的問題

    關于低壓二次接線圖的問題

    各位前輩好!!我是新手,看了廠家給我發來的低壓二次接線圖,上面有一個端子板的表,特別是表頭部分,分了四列。也看了一下書,關于每列代表的明確分類還不是特別清楚,書上說的和實際做的不一樣啊!因此,麻煩大家幫忙看看給解釋一下,謝謝啦!!![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 編輯 ]

  • 這樣的接線圖有什么問題呢

    這樣的接線圖有什么問題呢

    大俠們,請教一下,配電箱這樣做法,有什么問題呢?指點一下!

  • 高壓母聯柜的原理接線圖

    圖紙簡介: 高壓母聯柜的原理接線圖,以后還會陸續更新的 投稿網友: hjaghx 上傳時間: 2013-09-20 圖紙省份:

  • 請教大師電能表的接線問題

    有一電工,安裝電表(經電流互感器接入)時,電流互感器一次測穿了2匝,誤接后的電表的讀數乘2倍是否為正確讀數?請大師們指點!!謝謝啦

  • 請教電能表接線問題,急等

    型號:dssd331(MB3) 威勝的三相三線電能表。2個電流互感器接在A、C兩相上,液晶屏幕上顯示-Ia Ic,應該是a相電流互感器的2次側線接反了,請問這樣的話對計量結果有什么影響?謝謝各位解答。

  • 各種電表接線圖,都基本齊了

    電表是電力計量的基本裝置,經過網上收集,基本的接線方式都齊了,供大家參考。

點擊加載更多

三相電能表接線圖

三相電能表接線圖專題,為您提供三相電能表接線圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與三相電能表接線圖 相關的專業交流討論,更多三相電能表接線圖相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

急停開關接線圖

汽車功放接線圖

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 屏东市| 望江县| 思茅市| 盘山县| 台北县| 四川省| 新竹市| 佳木斯市| 枝江市| 云浮市| 珠海市| 丹凤县| 湟源县| 阳东县| 乾安县| 安顺市| 剑阁县| 泗洪县| 东兴市| 卢龙县| 古田县| 阿拉尔市| 垦利县| 鹤山市| 新和县| 临汾市| 武宁县| 汝阳县| 通江县| 兴隆县| 定兴县| 苗栗县| 晋宁县| 应城市| 大田县| 谢通门县| 灵宝市| 三江| 姜堰市| 江北区| 称多县|