社為表計用于單相電路的電能計量裝置一般僅有一只單相電能表,電能表端子盒的端子直接接入被測電路,即直接接入式,當電能表的電流或電壓量限不能被滿足被測電路要求時,則需經互感器接入。 直接接入式接線根據電能表端子盒內電壓,電流接線端子排列方式不同可分為一進一出(單進單出)和二進二出(雙進雙出)兩種接線方式。 相同點:兩種接線方式的接線原理都是一樣,因為它們所反映的功率都是P=UIcos它們的電壓電流端子同名端的連接片在表內都是連好的。 不同點:只是端子盒內電壓、電流的出入端子的排列位置不同,電能表端子盒的接線端子應以“一孔一線”、“孔線對應”為原則,禁止在電能表端子盒端子孔內同時連接兩根導線。 1、一進一出接線的正確接線 將電源的相線(俗
一、引言 具有三個元件的三相四線有功電能表,最適應用于中性點直接接地的三相四線制的電路中計量有功電能,不論電壓是否對稱,負載是否平衡,都不會引起線路附加誤差,均能正確計量有功電能。因此,它的使用十分廣泛。此接線方式應注意,應按正確相序A、B、C接線,N線(中線)與A、B、C相線不允許顛倒,否則錯計和使電壓線圈承受線電壓而燒環。 二、直接接入式三相四線電能表的接線 直接接入式三相四線電能表的標準接線和向量圖如圖1、圖2所示,電流IA、IB、IC分別通過元件1、2、3的電流線圈,電壓UA、UB、UC分別接入元件1、2、3的電壓線圈,電能表計量的功率表達式為: P=UAIAcosΦA+UBIBcosΦB+UCICAcosΦC 這與三相電路的總平均有功功率一致,因驅動力矩是三個元件力矩之和而不會反轉。因此三相四線有功電能表能測量三相電路的有功電能。 但在電能表各元件電壓線圈公共端點O至中線N間的連接線,如果沒有連接或者因某種原因而斷線,并在三相電壓和
三相四線有功電能表誤接線造成的計量誤差1簡例(1)其中一相電流互感器二次極性接反:假如A相電流互感器二次反極性,則各個元件所計量的功率表達式為:Pa′=Ua(-Ia)cosφa=-UaIa cosφaPb′=UbIb cosφb Pc′=UcIc cosφc三元件功率之和為P′=Pa′+Pb′+Pc′=-UaIacosφa+UbIbcosφb+UcIccosφc當三相電路平衡時Ua=Ub=Uc=U0Ia=Ib=Ic=I0φa=φb=φc=φ0則P′=U0I0cosφ0而實際輸出電能P=3UcIccosφ0,故P′≠P。由以上分析推導可知,本例錯誤接線造成的計量誤差是計量裝置只計量了1/3的有功電能,乘以3為實際有功電能值。(2)其中兩相電流元件接錯:假設AC兩相電流元件接錯,則各個元件所計量的功率表達式為: Pa′=UaIccos(120°-φc)Pb′=UbIbcosφb
如果一個三相四線有功表在沒有互感器的前提下A相的進出火線入錯位置(該進進線的入得出線,該出線的入了進線)后面兩相正常接入,這樣的接法不會有影響吧???
滿意回答顧名思義,逆止功能,是指在機械部分或者電器部分,采用一定的手段和機構,防止電表在任何情況下發生的倒轉,從而保證電表的計量數字不可逆顯示。當然,這個手段只是電表計量精確度保證措施的其中一種而已。
知識點:單相和三相四線電能表 當把電能表接入被測電路時,電流線圈和電壓線圈中就有交變電流流過,這兩個交變電流分別在它們的鐵芯中產生交變的磁通;交變磁通穿過鋁盤,在鋁盤中感應出渦流;渦流又在磁場中受到力的作用,從而使鋁盤得到轉矩(主動力矩)而轉動。負載消耗的功率越大,通過電流線圈的電流越大,鋁盤中感應出的渦流也越大,使鋁盤轉動的力矩就越大。即轉矩的大小跟負載消耗的功率成正比。功率越大,轉矩也越大,鋁盤轉動也就越快。鋁盤轉動時,又受到永久磁鐵產生的制動力矩的作用,制動力矩與主動力矩方向相反;制動力矩的大小與鋁盤的轉速成正比,鋁盤轉動得越快,制動力矩也越大。當主動力矩與制動力矩達到暫時平衡時,鋁盤將勻速轉動。負載所消耗的電能與鋁盤的轉數成正比。鋁盤轉動時,帶動計數器,把所消耗的電能指示出來。這就是電能表工作的簡單過程。
三相四線電能表、電流表、電流互感器接線圖
三相有功無功電能表接線使用設計圖.pdf
跪求2次接線圖!XL-21帶電能表的!3線4制,有3個指示燈,1個電能表,3個互感,總開關400A的!3只A表,1只V表!”發我郵箱[email protected]或者QQ276635440
三相四線有功表無功表電流互感器電流表接線圖
注意的是各電流互感器的電流測量取樣必須與其電壓取樣保持同相,即1、2、3為一組;4、5、6 為一組;7、8、9 為一組。 不帶電流互感器的三相四線電表接線圖
與三相四線有功電表相連接的三個熔斷器,如果有一只或是兩只損壞而斷路,對相連接的三項思想有功電表的準確度是否有影響?如果有影響的話,請幫忙說明下會產生什么影響?希望各位前輩幫我耐心細心解答下!非常感謝~~
今天去給三臺箱變送電,其中兩臺箱變的低壓三相四線制電能表顯示逆相序告警,一臺正常。用相序表測量故障的相序顯示逆相序!安裝方說他們的高壓電纜的相序沒錯,不讓動電纜,最后我們廠家只能把電能表的AB兩相的電壓和電流都換換,調過以后電能表顯示正常。回來后一直在思考原因。是電纜確實相序弄反了還是其他的原因?求指點
電能表原理以及接線培訓
請教 :直入式三相表,因為工作電流加大,不想換表的情況下可以假裝互感器不?怎么計量?在線求教、
我現在有塊浙江正泰DTS634型三相四線電子式有功電能表,160imp/kwh,3x220 380v,3x15(60)A,是直接接入的,沒有接電流互感器,我想問一下到底怎么讀,如果直接讀的話,好像有誤差,現在這塊表接了個15KVA的數控機床,請各位大大幫幫忙
各位老師,我是外行人,三相三線有功電能表,Y或V接線互感器斷壓、斷流計算電量,不用那些工式,還有那些復雜數字,有沒有快捷方法。只用輸入幾個系數,就能算出追補電量。(現有案例,是c相失壓,c相失壓能有多大誤差,c相失壓與a相失壓誤差一樣嗎?
各位大俠,誰有這種AINRTAL型三相四線電子式電能表的說明書呀,,想看看他的原理和使用方法什么的,,我這不塊表,不知道在顯示屏上顯示的是什么意思,,,,,還有最大需量是什么?大家有知道的嗎?下面是這個表的圖片。
請高手幫整理一下這張接線圖,這張接線圖要貼在三相計量表柜里面的,感覺現在比較亂。說明一下里面的主要元件:一般自鎖帶燈按鈕(四路觸點)、歐姆龍中間繼電器、630A斷路器以及電動操作機構、三相預付費電表。在此先謝了!可以發我郵箱[email protected]
三相四線有功電能表接線圖
三相四線有功電能表接線圖專題,為您提供三相四線有功電能表接線圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與三相四線有功電能表接線圖 相關的專業交流討論,更多三相四線有功電能表接線圖相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題