型號:dssd331(MB3) 威勝的三相三線電能表。2個電流互感器接在A、C兩相上,液晶屏幕上顯示-Ia Ic,應該是a相電流互感器的2次側線接反了,請問這樣的話對計量結果有什么影響?謝謝各位解答。
有一電工,安裝電表(經電流互感器接入)時,電流互感器一次測穿了2匝,誤接后的電表的讀數乘2倍是否為正確讀數?請大師們指點!!謝謝啦
如果一個三相四線有功表在沒有互感器的前提下A相的進出火線入錯位置(該進進線的入得出線,該出線的入了進線)后面兩相正常接入,這樣的接法不會有影響吧???
現在家庭大多用單相電子式電能表來計量電量,按說明書上接線一般是1孔火線(相線)進,2孔火線(相線)出,3孔零線(中性線)進,4孔零線(中性線)出;可好象火線零線接反(即1,2接零線,3,4接火線),也不影響計量,請問這是怎么回事?還有這樣接是否會影響電能表的使用壽命?說明書上說同一表箱內多只表安裝時,嚴禁零線串聯接線,這又是為什么?如果零線串聯接線,會出現什么后果?
知識點:單相和三相四線電能表 當把電能表接入被測電路時,電流線圈和電壓線圈中就有交變電流流過,這兩個交變電流分別在它們的鐵芯中產生交變的磁通;交變磁通穿過鋁盤,在鋁盤中感應出渦流;渦流又在磁場中受到力的作用,從而使鋁盤得到轉矩(主動力矩)而轉動。負載消耗的功率越大,通過電流線圈的電流越大,鋁盤中感應出的渦流也越大,使鋁盤轉動的力矩就越大。即轉矩的大小跟負載消耗的功率成正比。功率越大,轉矩也越大,鋁盤轉動也就越快。鋁盤轉動時,又受到永久磁鐵產生的制動力矩的作用,制動力矩與主動力矩方向相反;制動力矩的大小與鋁盤的轉速成正比,鋁盤轉動得越快,制動力矩也越大。當主動力矩與制動力矩達到暫時平衡時,鋁盤將勻速轉動。負載所消耗的電能與鋁盤的轉數成正比。鋁盤轉動時,帶動計數器,把所消耗的電能指示出來。這就是電能表工作的簡單過程。
社為表計用于單相電路的電能計量裝置一般僅有一只單相電能表,電能表端子盒的端子直接接入被測電路,即直接接入式,當電能表的電流或電壓量限不能被滿足被測電路要求時,則需經互感器接入。 直接接入式接線根據電能表端子盒內電壓,電流接線端子排列方式不同可分為一進一出(單進單出)和二進二出(雙進雙出)兩種接線方式。 相同點:兩種接線方式的接線原理都是一樣,因為它們所反映的功率都是P=UIcos它們的電壓電流端子同名端的連接片在表內都是連好的。 不同點:只是端子盒內電壓、電流的出入端子的排列位置不同,電能表端子盒的接線端子應以“一孔一線”、“孔線對應”為原則,禁止在電能表端子盒端子孔內同時連接兩根導線。 1、一進一出接線的正確接線 將電源的相線(俗
一、引言 具有三個元件的三相四線有功電能表,最適應用于中性點直接接地的三相四線制的電路中計量有功電能,不論電壓是否對稱,負載是否平衡,都不會引起線路附加誤差,均能正確計量有功電能。因此,它的使用十分廣泛。此接線方式應注意,應按正確相序A、B、C接線,N線(中線)與A、B、C相線不允許顛倒,否則錯計和使電壓線圈承受線電壓而燒環。 二、直接接入式三相四線電能表的接線 直接接入式三相四線電能表的標準接線和向量圖如圖1、圖2所示,電流IA、IB、IC分別通過元件1、2、3的電流線圈,電壓UA、UB、UC分別接入元件1、2、3的電壓線圈,電能表計量的功率表達式為: P=UAIAcosΦA+UBIBcosΦB+UCICAcosΦC 這與三相電路的總平均有功功率一致,因驅動力矩是三個元件力矩之和而不會反轉。因此三相四線有功電能表能測量三相電路的有功電能。 但在電能表各元件電壓線圈公共端點O至中線N間的連接線,如果沒有連接或者因某種原因而斷線,并在三相電壓和
1 低壓三相電能表的接線檢查 1.1直接接入或經低壓電流互感器接入三相二元件電能表的接線檢查。 1.1.1斷開A相電壓進表線,觀察鋁盤之轉向;恢復A相電壓,斷開C相電壓進表線,觀察鋁盤之轉向,若接線正確則有: cosφ>0.5時,電能表鋁盤皆正轉,且斷開A相電壓時的轉速慢于斷開C相電壓時的轉速。 cosφ=0.5時,斷開UA鋁盤正轉,斷開UC停轉。 cosφ<0.5時,斷開UA鋁盤正轉,斷開UC反轉。 1.1.2斷開B相電壓進表線,觀察鋁盤之轉向,若接線正確,斷開UB后的轉速應為斷開前轉速的1/2。 1.1.3恢復B相電壓,將A、C電壓進表線調換,若接線正確,調換后鋁盤應停轉或稍有蠕動。 1.2直接接入或經低壓電流互感器接入三相二元件電能表的接線檢查。 1.2.1將任一相電流進表線短路或從電流互感器二次側短路,正常情況電能表鋁盤轉速應為短路前的2/3。 1.2.2恢復電流進線,再將另外任意一相電壓斷開,正常情況下鋁盤轉速應為斷開前的2/3。 2 高壓
1、電壓互感器V/V接法 V/V接法原理圖 V/V接法3D示意圖 2、電壓互感器Y/Y接法
單相及三相四線電能表互感器接線
如圖,求教!謝謝!!!!!
電能表錯接線的主要表現為:電能表反轉、不轉、轉速變慢等情況。由于電能表計量裝置是由電能表、互感器、二次回路等多種元件構成,因此,電能表的錯誤計量及其更正也呈多樣性變化。為公平、公正、合理計量電能,及時、快捷、正確診斷錯誤接線及采取有效的防范措施,是擺在供電企業員工面前的重要課題,是提高供電企業形象和減少電量丟失的有效途徑。筆者結合裝表接電和電能計量裝置的運行檢查實踐,淺談電能表比較典型的錯誤接線及防止措施,以供同行參考。
三相有功無功電能表接線使用設計圖.pdf
三相四線有功電能表誤接線造成的計量誤差1簡例(1)其中一相電流互感器二次極性接反:假如A相電流互感器二次反極性,則各個元件所計量的功率表達式為:Pa′=Ua(-Ia)cosφa=-UaIa cosφaPb′=UbIb cosφb Pc′=UcIc cosφc三元件功率之和為P′=Pa′+Pb′+Pc′=-UaIacosφa+UbIbcosφb+UcIccosφc當三相電路平衡時Ua=Ub=Uc=U0Ia=Ib=Ic=I0φa=φb=φc=φ0則P′=U0I0cosφ0而實際輸出電能P=3UcIccosφ0,故P′≠P。由以上分析推導可知,本例錯誤接線造成的計量誤差是計量裝置只計量了1/3的有功電能,乘以3為實際有功電能值。(2)其中兩相電流元件接錯:假設AC兩相電流元件接錯,則各個元件所計量的功率表達式為: Pa′=UaIccos(120°-φc)Pb′=UbIbcosφb
交流電能表錯誤接線100例解析
跪求2次接線圖!XL-21帶電能表的!3線4制,有3個指示燈,1個電能表,3個互感,總開關400A的!3只A表,1只V表!”發我郵箱[email protected]或者QQ276635440