国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 10kV接地電壓互感器接線圖

    10kV接地電壓互感器接線圖

  • 電壓互感器接線圖及方式的探討分析

    電壓互感器接線圖及方式的探討分析

    電壓互感器的接線方式很多,常見的有以下幾種: 電壓互感器 (1) 用一臺單相電壓互感器來測量某一相對地電壓或相間電壓的接線方式 (2) 用兩臺單相互感器接成不完全星形,也稱V—V接線,用來測量各相間電壓,但不能測相對地電壓,廣泛應用在20KV以下中性點不接地或經消弧線圈接地的電網中。 <

  • 關于電壓互感器接線的有關規定

    國標DL/T866 有專門章節說明

  • 有關電壓互感器接線問題

    有關電壓互感器接線問題

    電流互感器和電壓互感器選擇及計算導則(DL T866- 2004)第8.2.2條第C款中規定三個單相互感器接成Y-Y型,當一次側中性點接地時在系統高壓側為非有效接地系統中,不能允許接入測量相電壓的儀表。這是為什么???在實際設計中不是很注意到這一點。

  • 10kV計量電壓互感器接線

    10kV不接地系統,計量用電壓互感器y-y接線一次側到底要不要接地,原因是什么,此接地形式下,二次側測得是相電壓還是線電壓

  • 電壓互感器二次的接線問題

    想請教下為什么有的電力系統中電壓互感器(三相)的二次電壓有的是B相接地?有的是N相接地?這兩種接地有什么區別和特點?在什么情況下選這兩樣接地方式??謝謝!!!

  • 電壓互感器的原理及接線方法

    電壓互感器的原理 電壓互感器的原理的高電壓對電壓的比值等于高壓側的繞組匝數除以低壓側的繞組匝數,也就是電壓比等于匝數比。而電流互感器的一次側線圈匝數放很少,一般也就是一根導線,二次側放很多匝,這樣從電壓互感器的原理上來分析,如果一次感應到低電壓,那么二次側如果開路的話就會感應到很高的電壓,而二次側的電壓是不能超過2000V的,所以二次側是堅決不可以開路的。從另一個方面將,因為一次和二次都是串聯接法形成了回路,所以一次側感應到的電壓就等于一次側的電阻*流過的電流,二次側的電流就等于二次側感應到的電壓除以二次側的電阻,當一次側流過大電流的時候,因為一次側感應到的電壓就等于一次側的電阻*流過的電流,所以一次電壓就增大,一次電壓增大,二次感應到的電壓也增大,而二次側電流等于電壓除以二次側電阻,所以二次側感應到的電流也就增大了。 電壓互感器的接線方式很多,常見的有以下幾種: 1,用一臺單相電壓互感器來測量某一相對地電壓或相間

  • 10KV電壓互感器的接線方式?

    10KV電壓互感器的接線方式?

    重復了,具體見下面的問題![ 本帖最后由 skyscreen 于 2009-11-7 22:29 編輯 ]

  • 請教:10kV電壓互感器接線

    請教:10kV電壓互感器接線

    請教附圖中這三種接線都是啥意思。有那些不同。

  • 電氣主接線圖中關于主變、電壓互感器的問題

    電氣主接線圖中關于主變、電壓互感器的問題

    有幾個問題想請教一下1.那個主變旁邊三道斜杠是什么?三條線?該怎么理解?2.電壓互感器為什么有的里面是y形,三角形,有的里面是橫杠啊?3.電壓互感器里面是橫杠的那個圖,避雷器和驗電器之間的那個四邊形是什么啊?套管嗎?

  • 10KV三只電壓互感器接線法

    三只電壓互感器型號為JDZ10-10/0.220KV1只 JDZ10-10/0.1KV 2只排列順序 A相入 ——A X + + X A——B相入為220V操作電源 + C相入 ——A X此接法是否正確

  • 10kV電壓互感器接線問題請教!?

    10kV電壓互感器接線問題請教!?

    10kV電壓互感器中性線(點)問題請教?!如圖:中性線(B601)是不是不能有斷點(或者最好不要有)?,否則的話,這三個電壓A601、B601、C601只有A、C兩相裝設了單級開關,而B相是直接接到電壓小母線的?!但是我發現有時候也有用三級的開關的,即A601、B601、C601都有斷點,我想請教高人們,裝三級開關是不是有些不合理?!有沒有相關的標準或者規定來說明呢?!

  • 電壓互感器V/V接線之切磋

    電壓互感器V/V接線之切磋 電壓互感器有中性點接線、B相接線、V/V接線,請問V/V到底是怎么接的?它與前兩種有何異同?V/V接線要是接錯了,有何后果?

  • 電壓互感器的接法及意思

    請大家幫忙看看下圖的電壓互感器應該用什么接法,及所表示的含義,謝謝!因為不懂,正在學習中。

  • 關于電壓互感器的線圈問題

    關于電壓互感器的線圈問題

    請問圖中的電壓互感器是表示初級10KV,次級2個都是100V的嗎?次級有沒有開口三角形?

  • [求助]電壓互感器的選取

    問問大家電壓互感器的選取,還有電壓互感器除了保護電路過壓時給斷路器脫扣外還有別的用途嗎?本人對電壓互感器了解很少,希望知道的朋友給以指點。

  • 強手請進(關于電壓互感器)

    有正規書籍介紹:“用于中性點非直接接地系統的三相電壓互感器,其第三繞組電壓應為100/3V”。就此問題,我翻閱了很多資料,發現漏洞百出。請問后來強手,這里的第三繞組是開口三角形的單個分繞組,還是其串接的三個分繞組?其電壓為什么是100/3V而不是100V?

  • 為何連續燒毀電壓互感器?

    6KV供電系統,大約有10幾個回路,當系統發生接地故障時,所在的各個支路光字牌都顯示系統接地,但上次卻發生連續燒毀兩組電壓互感器的事故,接地故障解除后,沒再發生。請各位高手指教。

  • 電壓互感器回路怎么理解

    電壓互感器回路怎么理解

    電壓互感器回路三角怎么理解,為何連上接地,

點擊加載更多

電壓互感器的接線圖

電壓互感器的接線圖專題,為您提供電壓互感器的接線圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電壓互感器的接線圖 相關的專業交流討論,更多電壓互感器的接線圖相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電腦音響接線圖

串聯接線圖

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 平乡县| 古田县| 丰县| 大悟县| 潼南县| 沙坪坝区| 武城县| 荆门市| 米易县| 当雄县| 徐州市| 延长县| 宁波市| 祁东县| 新民市| 宜章县| 饶阳县| 营口市| 井陉县| 抚松县| 清流县| 拜泉县| 东光县| 逊克县| 芷江| 苗栗县| 芦山县| 新巴尔虎右旗| 本溪| 元朗区| 武城县| 晋城| 贺州市| 绥德县| 河间市| 策勒县| 石阡县| 浦县| 赣州市| 乌拉特中旗| 广丰县|