国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 模塊化低壓無功補償電容器

    最近做的一個項目,接觸到一種模塊化低壓無功補償電容器,型號FST-3MZS,將傳統的接觸器+熔斷器+電容器等元件整合在一起的一種無功補償電容器,通過功率因數控制器可以實現電容器自動投切,過零投切,三相共補或者分相補償等……尤其是過零投切,以前只知道用可控硅可以實現,但是價格昂貴而且溫升高,功耗大,所以很少用。根據產品的介紹,應該是很不錯的。但是我們廠以前缺一直沒有用過。于是想來打聽一下,是否有人用過的類似的模塊化補償電容器,產品功能如何,是否可靠?

  • 低壓補償的電容器為什么會壞!

    老是看見各個單位的低壓電容器鼓肚,漏油,爆炸。。。。。。心里有點為這些單位叫屈。設計單位只是設計的功率補償夠了就可以,而且只采用純電容補償,因此問題就出在這里。純電容幾乎100%引起諧波電流的放大,不信大家可以請專業的諧波治理公司進行諧波檢測!所以在設計電壓補償的時候考慮串5%到7%的低壓電抗器!至于補償容量很好算,由有功、無功、現在功率因數,及目標功率因數就可以算出,因為補償的只是無功,因此算需補償容量時,有功是默認不變的。相信大家這個會算吧!~~電容器,電抗器的參數怎么確定,這個請大家咨詢專業的公司!這個不要相信電容器廠家直推不串電抗器的那種!要相信串電抗器的,哪怕是普通的6%串抗。那也是有明顯效果的!電容器推薦在450V以上的電容器!如果是400V的電容器他也串電抗器,一種是專業的設計,一種就是忽悠你錢的,99%是忽悠你的錢!價格差異在電抗器上,對于設備運行安全和維護來說,那幾萬塊其實不算什么!

  • 無功補償電容器怎么選擇?

    有的說國產的不太耐用 真的嗎?  之前用過一家 還沒到一年就壞了  有沒有一些規則啥的?每個項目不太一樣 是不是需要根據諧波 電壓來選擇呢? 謝謝謝謝

  • 低壓電力電容器無功補償的介紹

    摘要:文章介紹無功補償的作用,分析低壓并聯電容器無功補償的種類、電容補償控制的選擇及補償容量的確定等。 關鍵詞:低壓并聯電容器;無功補償;技術;經濟性 0引言 無功功率是維持電力系統正常運行主要的一個因素。搞好電力系統的無功平衡,提高負荷的功率因數,可以減少線路和變壓器中的有功功率損耗和其他電能損耗,從而提高電能質量,降低電能損耗,并保證了電力系統的穩定運行和用戶的供電質量。 1無功補償的作用 1.1提高變配電設備利用率,減少投資費用 對低功率因數的負荷進行無功補償,接入并聯電容器,由于無功電流得到補償,使得負荷電流減少。由于功率因數提高而使變配電設備減少的容量(kVA)可用公式1計算: ΔS =P/ COSφ1-P/ COSφ2 =P×(COSφ2-COSφ1)/(COSφ2×COSφ1) (1)式中: S---為減少的設備容量 P---為負荷有功功率

  • 無功補償電容器投切算法

    本人非電力專業,目前需要寫電容器投切算法,有些問題請教大家!循環投切方式中"分相分組循環"與"三相循環"應該怎樣理解,能否舉例子說明?編碼投切方式中"分相編碼"與"三相編碼"又應該怎樣理解,希望舉例子說明?謝謝!

  • 正泰智能無功補償電容器

    低壓配電無功補償裝置智能控制系統。

  • 不等容量的電容器無功補償投切

    一般常見的都是等容量的電容器投切,那么如果是不等容量的電容器又該如何投切呢?選擇帶有選擇功能的控制器就可以了嗎?還需什么?能否有無功補償方面的高手,留下聯系方式本人敬請指教

  • 求助:關于低壓電容器補償

    今天在一份低壓配電圖紙中看到有一面無功補償柜,電容器下標注為:EQ180/5-2-400.50-P7,不知是哪家公司的產品,具體參數是什么?請高手給以解說,先謝謝了!!!

  • 無功補償柜電容器頻繁損壞

    如題,某采石場有一傳送帶一粉粹機,補償柜采用微斷+接觸器+熱繼+電容。電容器全部投入后功率因數僅有0.87,電容器頻繁損壞,其中一只繼電器下端接線燒毀。。。。。稍后上傳圖片

  • 無功補償電容器配置、運行、維護

    無功補償電容器配置、運行、維護

  • 低壓系統電容器補償混補問題

    低壓系統電容器補償混補(三相共補+單相分補),現在設計院圖紙上20路三相共補+6路單相分補,可是我手上的“功率因數自動控制器”最多輸出18路。請問在1:不改動電容器容量,2:不采取電容器并聯共用1路,3:不采用智能電容器組。以上三點的情況下怎么實現。可以采用兩個16路的“功率因數自動控制器”串聯工作嗎?如果可以怎么設置呢?誰做過能傳個圖紙上來嗎?

  • 無功補償電容器額定電壓問題

    0.4KV和0.45KV的補償電容器有什么區別呢?謝謝!

  • 智能型低壓無功補償技術方案該怎么選擇電容器?

    小庫說: 智能型低壓無功補償技術方案該怎么選擇電容器?   1、自愈式并聯電容器結構特性   目前使用的電容器大都為自愈式并聯電容器。這類電容器采用金屬化聚丙烯薄膜繞卷而成。這種材料使得電容器在被擊穿短路后,能利用短路產生的熱量將周圍的金屬層熔化蒸發,使絕緣特性很快得以恢復,電容器能夠繼續使用。即具有自愈功能。   實際應用中,采用三相角形聯結并一體化封裝的結構電容器比較常見。三相角形聯結便于自動濾除三次諧波,一體化封裝則便于安裝。這類電容器兩端通常會并聯一只小電阻,作為電容器的放電回路。要求在電源斷開后30S,電容器兩端電壓小于65 V。另外還可裝設壓力保險,防止爆炸。   但事實上電容器損壞還是較多,甚至引起事故擴大。其主要原因在于電容器投切時產生的過電壓、過電流

  • 關于10KV無功補償如何配電容器問題

    三相星型400Kvar的并聯電容器改為單相星型接法的并聯電容器,那每個單相電容器的容量要多大啊?我計算出配的是231KVAR,不知道對不對,如不對,能告訴我公式嗎?還有電容的放電線圈配多大?

  • 無功補償并聯電容器的選擇及其裝設

    無功補償并聯電容器的選擇及其裝設.PDF

  • 電力電容器及無功補償技術手冊

    電力電容器及無功補償技術手冊

  • 并聯電容器無功補償的配置方法

    大家看看對自己可有用

  • 調諧型無功補償的電容器和電抗器

    樂意與大家分享,本文屬原創,轉或下載請注明出處。http://bbs.co188.com/promotions.php?fromuser=houxiaoye

  • 無功補償電容器的最佳安裝位置問題

    常州產繩絨機,有30個0.37kw的電動機,每5個一組,在一條總線上梳狀連接,形成A、B、C、D、E、F 6個接線點,每點的距離約2米。請問無功補償電容裝在那個點上最合理?(每個電動機負載一樣,電容用一組,直接連接,不用接觸器之類)

  • 探討各種無功補償、電容器、諧波等問題

    本帖最后由 fitman 于 2013-2-25 14:09 編輯 本人從事這種行業已經十多年,發現論壇中關心無功補償、電容器、諧波等問題的朋友們還是比較多的。最近比較空閑,決定開貼與大家一起探討相關問題,有興趣的可回貼提問。提問的請注意幾點:1、問題不論深淺,都可提出,但必須是經過思考和查找后還不清楚答案的;2、問題的提出必須明確,太廣泛是很難回答的;3、涉及產品質量的請不要點出廠家名字;4、因本人時間或學識探討不了的問題請大家見諒,不要人身攻擊。為加強與大家的探討,不定期寫一些小短文,歡迎大家討論:1、關于電容無功補償裝置輸出容量計算的探討(56樓)2、也來談談什么是無功?(62樓)3、關于無功概念的淺析。(81樓)4、淺析補償裝置引起諧振的現象。(91樓)5、圖形說明不同負荷的電流、電壓、有功、無功的關系(94樓)6、工廠柴油發電機組出線端有否必要進行無功集中補償?(96樓)7、補償或濾波裝置一次

點擊加載更多

低壓無功補償電容器

低壓無功補償電容器專題,為您提供低壓無功補償電容器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與低壓無功補償電容器 相關的專業交流討論,更多低壓無功補償電容器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 榆社县| 思茅市| 双鸭山市| 平武县| 通城县| 高邑县| 镇安县| 绥棱县| 团风县| 昆明市| 泊头市| 论坛| 景谷| 新和县| 阿勒泰市| 金寨县| 昌邑市| 望江县| 随州市| 土默特右旗| 日喀则市| 巫溪县| 辽宁省| 和政县| 英山县| 奉贤区| 佛学| 东乌珠穆沁旗| 拉萨市| 梁河县| 堆龙德庆县| 洮南市| 漳平市| 茌平县| 泸溪县| 舟山市| 门头沟区| 铜梁县| 兴安县| 旌德县| 清镇市|