在我們的日常生活中,電力是不可或缺的一部分。隨著生活水平的不斷提高,我們的用電需求也越來越大。在電力系統中,電力用戶需要電力系統供給大量無功功率。無功功率會致使電網功率因數下降,增大電能損耗。因此,在電力用戶中,提高功率因數,減少無功電力消耗,對節能降耗具有十分重要的意義。
何為靜態無功補償,動態無功補償,靜止式動態無功補償?何為諧波 濾波補償?何為調壓補償?請教高手
功率因數是針對不同的負載說的,在之前的直流電時代,是沒有功率因數這一說的,那時候功率因數都是1。后來特斯拉將我們帶入了交流電時代,從此以后功率因數就常常伴隨著我們的身邊。(一般功率因數都是小于1的)。
隨著時代不斷發展,國家經濟實力越來越強,企業在享受到各種減費降負利好的同時,也面臨越來越嚴格的各種規章制度,比如說電力公司要求投入補償電容器做無功補償。
在ccc無功補償裝置柜中低壓電容選用450v 16kvar的三相普通電容器10組,系統電壓400v,那么在銘牌上應標注多大電流和補償容量
有的說國產的不太耐用 真的嗎? 之前用過一家 還沒到一年就壞了 有沒有一些規則啥的?每個項目不太一樣 是不是需要根據諧波 電壓來選擇呢? 謝謝謝謝
小庫說: 智能無功控制器的作用是采集相關的電壓、電流,依照一定的控制策略,通過投切電容器組以實現控制目標。通常的控制目標為:功率因數、電壓、無功功率或無功電流。大多數廠家產品的控制目標一項可通過定值設定,也可同時設定功率因數、電壓。1、過壓、過流的保護功能 電壓、電流越限定值可設定。在電壓、電流越限時可斷開電容器。這樣可避免電容器受到沖擊,過早損壞。若具有諧波超標保護功能,則能避免諧振的影響,對電容器也會起到很好的保護。另外,投切時間的設置應能滿足電容器完全放電的時間要求。 當然,若元件損壞的損失小于無功補償不夠的損失另當別論。 2、輕載自動識別 對于負載很輕的時候,很可能投入一組電容器就過補,退出就欠補,形成振蕩投切。控制器應能很容易地解決此問題。用戶也可視情況通過改小電容器容量。設
請教各位老師:上弟新手,請用最簡單最直接的方法解釋一下動態無功補償與靜態無功補償的區別,我們現在的無功補償用靜態還是動態的,為什么,電容加電阻補償是屬于靜態還是動態,靜態和動態補償?shù)漠嫹ㄊ鞘裁矗x謝。
1、先請教一個在低壓母線上集中補償的關于容量的問題:我的算法是先計算出低壓母線上的所有設備的有功、無功,然后算出視在功率,然后根據需要達到的功率因數水平來計算無功補償容量,可是看很多帖子上都說直接按照變壓器容量的30%來補償就行,不知道這個經驗是為什么呢?例如:我們那個項目是四臺2000KVA的變壓器帶四個母線,我算的無功補償量是1840KVAr,分別在四段低壓母線下面裝了兩個240KVAr的電容補償柜,這樣做應該沒有問題吧?2、關于補償范圍的問題:在低壓母線上裝設電容柜,屬于低壓側無功補償,它補償?shù)姆秶诘蛪耗妇€往上,而下面的設備不在補償范圍之中,是不是下面設備比如電機的功率因數還是沒有變化啊,這個補償范圍的定義是指什么?3、還是一個范圍的問題:假如單母線分段,正常運行時母聯斷路器分開,互為備用,那么加在A段下面的電容器是不是對B段起不到補償作用?4:變壓器都知道是無功負載,即吸收無功,那么變壓器的無功損耗是不是就是它吸收的無功啊?這個和別人今天爭論了很長時間,我認為是的,呵呵5:還有一個同步電機的無功出力的問題先不問了,呵呵,再思考思考
無功補償能提高系統電壓水平,增強電網穩定裕度,降低線損,并由此產生經濟效益。為了確保功率因數達到考核指標,保證電網供電的政策運行,無功補償就顯得尤為重要。本文著重對無功補償在電力電網中的應用進行分析。 無功補償是電力網建設和改造的重要組成部分,它是保持網絡無功平衡,提高電壓質量,降低網絡損耗的有效措施,是降損措施中投資少回報高的方案。通過無功補償來降低網損和提高電壓是一種投資少回報高的方案。因此,解決好配電網絡無功補償以及效
在高壓電網中,無功補償裝置的作用有哪些?有哪些補償方式? 一般來說,系統中提到的無功負載大多是感性無功負載。具有容性功率負載的裝置與感性功率負載并聯在同一電路中。當感性無功負載吸收能量時,容性負載釋放能量,當感性負載釋放能量時,容性負載吸收能量,能量在容性負載和感性負載之間交換,這樣,容性負載吸收的無功功率就可以從容性負載裝置輸出的無功功率中得到補償。一般將無功補償方法分為以下七種: 1.同步調相機。好處:可以發出感性的無功,也可以吸收感性的無功。缺陷:損耗大、噪聲大、響應速度慢、結構維護復雜。適用性:在電廠中應用較少。 2.就地補償好處:終端補償,將線損降到最低。不利因素:臺數多、投資大。用途:水廠、水泥廠廣泛應用。 3.集中補償好處:整個變電站都可以得到補償,投資比較小。缺點:一般是固定補償,負載低的時候可能有補償。應用:適合負荷波動小的系統。 4.自動補償優勢:可自動調節無功輸出,系統無功平衡,技術成熟,占地小,成本低。缺陷:反應速度慢,并受到電容放電時間的限制。適用
配網無功補償及補償效益分析 2005-11-30 鄭琳 這篇文章被閱讀了< 2 >次 1 無功補償概述 電網中的電力負荷如電動機、變壓器等,大部分屬于感性負荷,在運行過程中需向這些設備提供相應的無功功率。在電網中安裝并聯電容器等無功補償設備以后,可以提供感性電抗所消耗的無功功率,減少了電網電源向感性負荷提供、由線路輸送的無功功率,由于減少了無功功率在電網中的流動,因此可以降低線路和變壓器因輸送無功功率造成的電能損耗,這就是無功補償。無功補償可以提高功率因數,是一項投資少,收效快的降損節能措施。 電網中常用的無功補償方式包括:①在變電所母線集中安裝并聯電容器組;②在高低壓配電線路中分散安裝并聯電容器組;③在配電變壓器低壓側和用戶車間配電屏安裝并聯補償電容器;④在單臺電動機處安裝并聯電容器等。 加裝無功補償設備,不僅可使功率消耗減小,功率因數提高,還可以充分挖掘設備輸送功率的潛力。 確定無功補償容量時,應注意以下兩點:①在輕負荷時要避免過補償,倒送無
低壓配電無功補償裝置智能控制系統。
本人非電力專業,目前需要寫電容器投切算法,有些問題請教大家!循環投切方式中"分相分組循環"與"三相循環"應該怎樣理解,能否舉例子說明?編碼投切方式中"分相編碼"與"三相編碼"又應該怎樣理解,希望舉例子說明?謝謝!
電力電容和無功補償技術手冊 來源于網絡哦
我是新手,學的不是電力專業,但現在在從事電力方面的工作,我很想搞清這個問題。請各位指教。低壓無功補償是采用并聯電容器,來削弱感性負載產生的無功功率,以提高功率因數(不知道說的對不對)。高壓無功補償是不是也是這樣的道理?如果不是的,那原理是什么啊?謝謝啊