一般的三次諧波定子接地都是要在開機帶負荷下整定系數的,為了整定k值,需要在中性點處接地,我想請教若在帶負荷情況下用接地棒直接鉤上中性點是不是就可以了?還是有專門的操作規程?若中性點處接了地,會對發電機的運行有影響嗎?謝謝高手指教!
小庫說: 相信大家選擇濾波電容器原因都只有一個,就是想抵抗諧波,諧波如果大的話可以降低電網電壓,增加電路損耗,浪費電網容量。那么濾波電容器真的可以抗諧波嗎? 其實一般的濾波電容器是不足以抗諧波的,諧波會使電容器介質損耗增加、發熱、壽命縮短,吸收諧波后會導致電容器過電流,使熔絲熔斷,電容器與電網電感形成串聯諧振時,將諧波放大,甚至燒毀電容器。 濾波電容器之所以能夠抗諧波,其實是與材質選用,生產工藝,技術條件,容量精確性和穩定性很大的關系。 而庫克庫伯的濾波電容器之所以對諧波是具有非常強的耐沖擊性,其在材質、工藝、技術條件上都是嚴格按照抗諧波技術所定制的,從而阻止來自電網的干擾,抵抗諧波電流對電網的污染。 庫克庫伯致力于改善電力系統運行性能,提升電能效率,提高電網質量,庫克庫伯電力電容器規避龐大笨重結構模式,新產品體
各位好,諧波濾波器一般在什么地方安裝?目前接觸過的工程中只有一個需要安裝濾波器,請問它的作用是什么?有沒有參考的安裝圖給我看看呀?
深圳市富力特濾波器件有限公司致力于滿足客戶對安全、經濟、高效、潔凈用電的實際需求,為客戶提供完整的電力無功補償及諧波治理方案,幫助客戶從配電系統的局部到整體,提高電能質量及運行可靠性、降低用電成本。 如果查看更多內容請登陸:www.szfilter.com.cn
我司幾條主要生產線都安裝了電源濾波器,近期發現濾波器的電抗器的聲音很響,主電流為450安培,主電流比剛安裝時上升了100安培左右,且諧波電流有40安培,請問哪位高手,幫幫分析原因,有無遇到類似的問題,指點指點,
關于發電機三次諧波的問題1.發電機三次諧波(高次諧波)是怎么產生的?為什么只有奇次諧波?2.機端三次諧波電壓和中性點三次諧波電壓有什么關系?為什么?3.三次諧波是怎么流通的?4發電機是通過 哪幾種方式消除三次諧波的?本人菜鳥,望高手給解釋一下,越詳細越好!越基礎越好!越通俗越好!謝謝了?。。。。?!
有兩臺發電機組并列運行,但是中性點之間存在電勢差,兩臺發電機不一樣,我請教別人說是兩個發電機不一樣,中性點產生的三次諧波就不一樣,不一樣就有電勢差!我也不知道是不是這樣,發電機的三次諧波的產生與什么有關?
接觸到一個項目:是一臺排氣風機(132KW),擬采用2臺變頻器(互為備用)進行控制,業主在設計初期要求在每臺變頻器前加裝諧波濾波器,并要求諧波抑制率<8%,后業主為了節約成本問能否只加裝1臺濾波器給變頻器用,因為兩臺變頻器不可能同時運行的!請問:1,能否這樣做呢?2,方案應該怎么設計!謝謝
請教:在定子100%接地保護中,基波零序電壓與三次諧波電壓有什么區別?在我的印象中,零序電壓與三次諧波電壓大致是一樣的.請教高手,這兩個有什么區別.
洛陽博創電力科技有限公司位于洛陽國家級高新技術開發區,引領綠色配電的明天隨著國民經濟的快速發展,我國出現了新一輪電力緊張局面,但同時能源利用率低下,能耗偏高。為了盡快緩解電力供需矛盾,國家在“十一五”計劃中明確指出2010年單位國內生產總值能源消耗比“四五”期末下降20%的指標要求。博創電力科技有限公司依靠引進國外技術與獨立研發,專注于改善電能質量領域的設備生產和軟件研發,為我國輸配電領域提高品質的功率補償設備,無源及有源濾波裝置和電能質量綜合監控設備。產品領域覆蓋從低壓220V至高壓35KV,廣泛應用于城市及農村電網和工業領域。改善用戶用電品質,降低電耗,為用戶的安全生產保駕護航。
變壓器容量630KVA,380V.中頻爐6脈負載。 5次電流180.7次90A。 其他不考慮。請大家給小弟指點一下。 謝謝了。
本人遇到了一個奇怪的問題:電源為電網,由試驗變壓器進線,當變壓器帶有三角接法時,如星三角,三角星或星星時,空載輸出為正常的正弦波形。而當變壓器為星星接法時,空載輸出有明顯三次諧波。當構建三次諧波的濾波器時,出現較長時間的暫態過程,且由于現有元器件的限制,濾波回路的電容較大,主回路為容性回路,在主回路合閘時,由濾波器帶來的影響比較大,不甚理想。 判斷:星星接法的相間電壓為正弦波形,而相對地(相)為帶有三次諧波的波形。 由于變壓器使用時,二次側必須接地,所以不能轉換成三角三角。請哪位高手不吝賜教,感激涕零~~~
電力濾波成套裝置 — 周13928480566 一、概述 電力濾波器主要用于鋼鐵、冶金、化工以及有諧波電流產生的場所,起就近吸收諧波源所產生的諧波電流,抑制揩波,消除電力諧波“污染”的作用,本電力濾波裝置為“無源型”濾波裝置,即由濾波電容器,濾波電抗器和電阻器適當組合,精密調諧后使濾波器對某一頻率的高次諧波電流呈現低阻抗,從而起到就地吸收諧波電流的目的,電力濾波裝置在運行中和諧波源并聯,除起濾波作用外還兼作無功補償的目的?二、工作原理 無源濾波器主要由濾波電容器、濾波電抗器等適當組合成 LC 濾波裝置,濾波器除起濾波作用外,還兼作無功補償作用。 LC 濾波器主要有調諧和濾波器、雙調諧和濾波器、高通濾波器、 C 型濾波器等。 實際運用中根據諧波電流的分布及大小以及無功需求情況設計成幾組濾波器,每一組濾波器對應某一次諧和波呈低阻抗,高通濾波器對截止頻率以上的 諧和波均呈現低阻抗, C 型濾波具有調庇護頻帶寬,損耗低的特點。濾波器的分組需進行精密計算,既要濾除主要的諧和波電流,也要滿足無功補償要求,同時還要防
公司名稱:廣州托普電氣有限公司 公司簡介: 公司位于廣州增城新塘太平洋工業區,擁有5000平米標準廠房,專業從事動態無功功率補償及諧波濾波技術開發、設備制造;濾波電力電容器及吸收電容器的技術開發、制造;濾波電抗器、平波電抗器、進線電抗器、串聯電抗器及小容量特種變壓器的技術開發、制造.產品銷售:TSF型低壓動態無功功率補償裝置TCR型高壓動態無功功率補償裝置
所謂諧波,是指電力系統和電力設備的使用過程中產生的頻率為工頻交流電基本頻率(50Hz 或60Hz)的整數倍數的一系列周期性的電流或電壓分量,它們的波形為也是標準正弦波。 在電力系統中出現的七次諧波畸變,就需要用第七諧波濾波器進行處理。第七諧波濾波器廣泛的應用于商業化辦公樓宇、醫院醫療、體育館、展覽館、星級酒店、機場航站、學校等民用建筑在,此外,石油化工工業、汽車制造工業、鋼鐵工業、半導體電子工業、通迅行業、造紙輕工工業、煙草工業等現代工業中也應用的非常廣泛。 在有色金屬鋁的冶煉生產中,鋁電解槽需要大而穩定的直流電流作為能源驅動。電解槽,電抗器所需的大量的直流電流通常是由整流機組提供的。整流機組是將工頻交流電轉換成直流電的設備。目前,整流機組常使用的是12 脈波整流橋整流技術,這種整流技術在為電解槽提供穩定電力能源的同時,也向供電系統中輸入了大量的諧波電流,這些諧波電流給電力系統的安全穩定運行,對其它電力用戶正常用電造成嚴重的不利影響。 因此,
請問南瑞RCS-978主變保護,有一個投三次諧波制動的控制字,一般故障時二次諧波居多,三次諧波較少,投了這個控制字后在主變內部故障時,保護會被閉鎖嗎?
弄了兩個月的單片機剛入門```經理突然給我張圖```讓我算接觸器上的電流``````能算出來嗎?求教啊``````條件是```變壓器6kvload p=500kw電抗器xkib300/6/6-50電容器hylp7600v 453kvarQ50=300KVAR 6KV
各位幫忙分析一下啊:我廠新投運的135MW發電機,保護用許繼的發變組保護,單元接線方式,起機后發"定子三次諧波接地"信號,我們查中性點接地變壓器二次輸出為零,查接線都正確,不知道哪位老大能夠解釋此類問題,或者碰見過啊
介紹了靜止型無功補償及諧波濾波系統中的電力電子、集成電路芯片的技術特點、性能和主要定理圖及其 應用。