請教各位專家,小弟車間遇到如下問題請教各位: 車間有個變壓器(10KV/0.69KV)變壓器下,掛了7臺大功率的變頻器,其中690KW兩臺,340KW三臺,290KW兩臺,用的都是用的ABB ACS800系列變頻器。低壓側配了四面濾波柜,其中5次濾波柜有三個,七次濾波柜有一個,柜子投用是根據功率因素控制器來投用的,開始沒投用時功率因素就已經0.96了(因為都是變頻器,功率因素高),所以沒有投用。 但是NOKIA人員用FULK電能測量設備測試了此變壓器下的諧波波形,可以明顯看出波形明顯失真,諧波含量大。當時通過設置在功率因素控制器上設置容抗=感抗=1,參數后投入了一個5次濾波柜,但是感覺柜子發出噪聲很大,并且感覺有共振現象,測量電抗器溫度三相70度左右,正常已投用的35度左右。本人要求繼續投用其它柜子,由于是感性負載,NOKIA人員設置了下容性的參數,將功率因素調至0.9.又投一個,但是震動依舊大,并且再不能投用了。 感覺這似乎跟設計有關,想請教問題: 1:濾波柜投入后震動怎么這么大? 2: 有什么辦法將更多柜子投入(諧波含量大是肯定的)
現在有種稱之為調諧濾波補償的柜子。本人對這種東西陌生。熟悉一點的人可以指點一下嗎?很想知道主要原理以及相關的要求。謝謝!
深圳市富力特濾波器件有限公司致力于滿足客戶對安全、經濟、高效、潔凈用電的實際需求,為客戶提供完整的電力無功補償及諧波治理方案,幫助客戶從配電系統的局部到整體,提高電能質量及運行可靠性、降低用電成本。 如果查看更多內容請登陸:www.szfilter.com.cn
公司在搞無緣濾波柜,看了一些資料有點疑問,麻煩老手幫助解答一下:lol 1.在設計濾波柜時,我們要考慮變壓器的阻抗,請問考慮變壓器阻抗的意義?2.在設計濾波柜的容量時,應考慮功率因數及諧波電流值來參考,是否該回路基波補償電流應等于諧波電流,也就是投切開關容量為 基波電流的2倍是否正確?現功率因數補償到1的話,如需100Kvar,而濾出全部諧波電流需200Kvar,是否也就確定了我們只能濾 出部分諧波電流,而剩余部分無法濾出?3、濾波電抗器其基波電流確認是否應為電容電流的1.1倍,這個值是否合理?而諧波電流與基波電流值是否應該相同,也就說補償容量 為開關容量的一半,也有說應該是三分之一,請問那個更合理一些?4、在設計時是否同一次通道回路越少越好,一個回路投切開關最大應選到多大為好?5、濾波電容為單相電容,一端接地,整柜與負載并聯,在設計成角內時該柜是否還是并聯?謝謝!!!
我司幾條主要生產線都安裝了電源濾波器,近期發現濾波器的電抗器的聲音很響,主電流為450安培,主電流比剛安裝時上升了100安培左右,且諧波電流有40安培,請問哪位高手,幫幫分析原因,有無遇到類似的問題,指點指點,
現場一臺中頻爐運行正常,無源濾波器與中頻率并聯運行三天無任何問題,在第三天中午突然出現中頻爐不能啟動,經查發現濾波柜只要接入400V系統,用萬用表測可控硅B相正半波那個可控硅就出現短路現象,把濾波柜與400V系統斷開中頻爐工作正常。后本人現場核查只要濾波柜AC200V控制電源接通,可控硅B相正半波即出現短路現象。(控制電源取B相和N相,控制電源經DZ47-63/2C 10A,核查無短路現象)現在還未找到原因,請高手幫忙謝謝!
保定巴方專業生產電爐消諧柜、電爐濾波柜、電爐濾波補償柜、中頻爐消諧柜、中頻爐濾波柜、中頻爐濾波補償柜
各位好,諧波濾波器一般在什么地方安裝?目前接觸過的工程中只有一個需要安裝濾波器,請問它的作用是什么?有沒有參考的安裝圖給我看看呀?
產品概述 低壓觸點式靜態無功補償裝置采用電容器專用交流接觸器投切電容器組,適用于配電所負載變化相對平穩的場所,根據低壓系統無功變化自動調節補償容量;也可采用戶外柱上式結構補償線路無功,用于改善電網質量,提高功率因數,減少電網無功損耗。 產品特點 ●在投入時限流電阻先被串入電路,限制瞬態沖擊電流,延長電容器使用壽命 ●開關閉合時電阻小,導通容量大,壓降小,功耗低,無波形畸變 ●采用SLC系列靜態功率因數控制器,抗干擾能力強,能抵御從電源直接輸入的 2000V干擾脈沖;能分別測量三相電壓、電流、無功功率及功率因數,能測量并顯示2~31次諧波電壓電流 產品適用范圍 ●BSTSC靜態無功補償濾波成套裝置廣泛應用于電力、鋼鐵、煤礦、鐵道、石油、機械、化工、造船、港口、輕工、建材、礦山等低壓380v、 660v、1000V供配電系統中,要求靜態無功
小庫說: 相信大家選擇濾波電容器原因都只有一個,就是想抵抗諧波,諧波如果大的話可以降低電網電壓,增加電路損耗,浪費電網容量。那么濾波電容器真的可以抗諧波嗎? 其實一般的濾波電容器是不足以抗諧波的,諧波會使電容器介質損耗增加、發熱、壽命縮短,吸收諧波后會導致電容器過電流,使熔絲熔斷,電容器與電網電感形成串聯諧振時,將諧波放大,甚至燒毀電容器。 濾波電容器之所以能夠抗諧波,其實是與材質選用,生產工藝,技術條件,容量精確性和穩定性很大的關系。 而庫克庫伯的濾波電容器之所以對諧波是具有非常強的耐沖擊性,其在材質、工藝、技術條件上都是嚴格按照抗諧波技術所定制的,從而阻止來自電網的干擾,抵抗諧波電流對電網的污染。 庫克庫伯致力于改善電力系統運行性能,提升電能效率,提高電網質量,庫克庫伯電力電容器規避龐大笨重結構模式,新產品體
接觸到一個項目:是一臺排氣風機(132KW),擬采用2臺變頻器(互為備用)進行控制,業主在設計初期要求在每臺變頻器前加裝諧波濾波器,并要求諧波抑制率<8%,后業主為了節約成本問能否只加裝1臺濾波器給變頻器用,因為兩臺變頻器不可能同時運行的!請問:1,能否這樣做呢?2,方案應該怎么設計!謝謝
洛陽博創電力科技有限公司位于洛陽國家級高新技術開發區,引領綠色配電的明天隨著國民經濟的快速發展,我國出現了新一輪電力緊張局面,但同時能源利用率低下,能耗偏高。為了盡快緩解電力供需矛盾,國家在“十一五”計劃中明確指出2010年單位國內生產總值能源消耗比“四五”期末下降20%的指標要求。博創電力科技有限公司依靠引進國外技術與獨立研發,專注于改善電能質量領域的設備生產和軟件研發,為我國輸配電領域提高品質的功率補償設備,無源及有源濾波裝置和電能質量綜合監控設備。產品領域覆蓋從低壓220V至高壓35KV,廣泛應用于城市及農村電網和工業領域。改善用戶用電品質,降低電耗,為用戶的安全生產保駕護航。
變壓器容量630KVA,380V.中頻爐6脈負載。 5次電流180.7次90A。 其他不考慮。請大家給小弟指點一下。 謝謝了。
10KV高壓補償柜已送到現場 第一次投入燒電抗器 換了后投入燒電容器 現在東西換好了 但不感投入使用 這個是配4000KVA的礦用變壓器 負載就是礦上的什么單晶硅之類的 當地的供電局沒辦法對這個情況作出測量 現在我們猜測是3次及以上的諧波有點超標 但是現在換元件成本又太高了 現在不知道有什么好方法 求助各位了
動態濾波補償消弧柜配電聚優柜
沒用過濾波柜,有三臺160KW變頻電機 還有兩臺250KW變頻電機,是否有必要設濾波柜,另外 有源和無源濾波柜有什么區別?這個電源指的什么?能不能用電容加電抗的形式來抵抗諧波而不用濾波柜, 沒做過帶濾波柜的,不會做
我昨天測了一個用電主要是變頻電機的用戶,電容柜不運行時,總柜的5次電流諧波最嚴重,達到45%,第一分路的5次諧波電流是10%,第二回路的5次諧波電流是78%,為什么總柜的電流諧波要比分柜少呢?電流諧波不是像電流一樣是分柜電流+分柜電流=總柜電流嗎?
我廠主要設備是電爐,需調壓,供電部門檢測諧波偏大。安裝諧波治理柜后電壓畸變增大85%電流畸變65%零線電流增大30%。請問這是為什么?
公司名稱:廣州托普電氣有限公司 公司簡介: 公司位于廣州增城新塘太平洋工業區,擁有5000平米標準廠房,專業從事動態無功功率補償及諧波濾波技術開發、設備制造;濾波電力電容器及吸收電容器的技術開發、制造;濾波電抗器、平波電抗器、進線電抗器、串聯電抗器及小容量特種變壓器的技術開發、制造.產品銷售:TSF型低壓動態無功功率補償裝置TCR型高壓動態無功功率補償裝置
電力濾波成套裝置 — 周13928480566 一、概述 電力濾波器主要用于鋼鐵、冶金、化工以及有諧波電流產生的場所,起就近吸收諧波源所產生的諧波電流,抑制揩波,消除電力諧波“污染”的作用,本電力濾波裝置為“無源型”濾波裝置,即由濾波電容器,濾波電抗器和電阻器適當組合,精密調諧后使濾波器對某一頻率的高次諧波電流呈現低阻抗,從而起到就地吸收諧波電流的目的,電力濾波裝置在運行中和諧波源并聯,除起濾波作用外還兼作無功補償的目的。 二、工作原理 無源濾波器主要由濾波電容器、濾波電抗器等適當組合成 LC 濾波裝置,濾波器除起濾波作用外,還兼作無功補償作用。 LC 濾波器主要有調諧和濾波器、雙調諧和濾波器、高通濾波器、 C 型濾波器等。 實際運用中根據諧波電流的分布及大小以及無功需求情況設計成幾組濾波器,每一組濾波器對應某一次諧和波呈低阻抗,高通濾波器對截止頻率以上的 諧和波均呈現低阻抗, C 型濾波具有調庇護頻帶寬,損耗低的特點。濾波器的分組需進行精密計算,既要濾除主要的諧和波電流,也要滿足無功補償要求,同時還要防