產品介紹:對于高諧波的電網,用傳統的無功補償方式時連補償回路都無法投入,必須要大量的濾除諧波,才能符合國家標準規定。而對于一般的諧波含量不太高的環境,可以采用6%、7%或12%、13%串聯電抗器來抑制并少量的濾除諧波來解決補償電容的投入問題。但由于其投入成本高(一般每回路要增加千元以上),有的用戶一時還無法接受。本公司經過幾年的研制,開發成功了低阻抗諧波抑制器,對于抑制諧波電流,使得補償電容器能平安地投入;并抑制合閘涌流,同時破壞補償電容器與系統的諧振,確保系統的安全運行起到了一定的作用。防止投切電容時產生的“投切震蕩”以及投入電容后對系統中的諧波放大。而所用成本只相當于6%電抗器的30%左右,體積也只有6%電抗器的五分之一左右,可以說幾乎不占空間。而其作用是完全等同的。 典型品牌:[ 本帖最后由 hddqi 于 2010-6-3 13:02 編輯 ]
當同一個配電盤里面有很多設備回路時,用儀器測量其中一臺設備的電流諧波,測量值是否是該設備本身產生的諧波?如果不是,還請大俠指教怎么怎么計算?比如:電盤總電流I=3.5A,電流諧波=11.7% 其中一回電流I=0.08A,電流諧波=18.7%,則該回路電流諧波是多少?
變頻器中要進行大功率二極管整流、大功率晶體管逆變,結果是在輸入輸出回路產生電流高次諧波,干擾供電系統、負載及其他鄰近電氣設備。在實際使用過程中,經常遇到變頻器諧波干擾問題,下面簡單介紹諧波產生的機理、傳播途徑及有效抑制干擾的方法。 1、 變頻器諧波產生機理 變頻器的主電路一般為交-直-交組成,外部輸入380V/50Hz的工頻電源經三相橋路不可控整流成直流電壓信號,經濾波電容濾波及大功率晶體管開關元件逆變為頻率可變的交流信號。在整流回路中,輸入電流的波形為不規則的矩形波,波形按傅立葉級數分解為基波和各次諧波,其中的高次諧波將干擾輸入供電系統。在逆變輸出回路中,輸出電流信號是受PWM載波信號調制的脈沖波形,對于GTR大功率逆變元件,其PWM的載波頻率為2~3kHz,而IGBT大功率逆變元件的PWM最高載頻可達15kHz。同樣,輸出回路電流信號也可分解為只含正弦波的基波和其他各次諧波,而高次諧波電流對負載直接干擾。另外高次諧波電流還通過電纜向空間輻射,干擾鄰近電氣設備。 2、 抑制諧波干擾常用的方法 諧波的傳播途
請教大家了:關于諧波電流的計算方法,哪本書上有公式?配電手冊上有嗎?有一臺10KV、3000KVA整流變壓器,供給一套6脈動整流裝置,10KV側工作基波電流I1=150A,5次諧波電流含有率20%。整流變壓器由工廠自用35/10KV總降壓變電站供電,總降壓變電站10KV最小短路電流容量Ssc10=120MVA。工廠自用總降壓變電站引自220/110/35KV區域變電站,區域變電站35KV母線供電能力20000KVA,最小短路容量500MVA。工廠用電協議為10000KVA。假定無其他諧波源,無其他放大諧波電流的容性負荷,不討論除5次諧波而外的其他次數諧波。問題一:在這種情況下,公共連接點應該是( )1、整流變壓器10KV側母線;2、工廠自用總降壓變電所10KV母線;3、工廠自用總降壓變電所35KV母線;4、區域變電所35KV母線。問題二:該整流變壓器注入公共連接點(35KV)的5次諧波電流值約為( )要寫出計算過程1、6-7A;2、8-9A;3、10-11A
求高手解答,1.在低壓主配電系統中加入6%電抗+電容的組合對諧波有多少抑制。 2.UPS自帶濾波裝置和設備自帶隔離變壓器的諧波需治理么。 3.大約多少功率的設備需諧波抑制。
本文從小型水輪發電機的運行實際出發,詳細分析了產生諧波電流的原因和抑制諧波電流的方法,具有很好的現實意義。 關鍵詞小型水輪發電機 諧波電流 抑制<p>1 問題提出<p>在幾百kW,400V的小型機組運行中,我們曾觀測到發電機中性線電流增大的實例。如興義市興西湖管理所楓洞電站1號400kW機組,有時其中性線電流高達幾百安,常常將按規格配置的發電機中性線接地扁鐵(40×4mm)燒成暗紅,中性線發熱、燙手甚至熔化,嚴重威脅著發電機及其中性點設備的安全運行。在該站投運之初,運行人員為防止發電機中性線燒壞,曾將其拆除運行,但不久即發現,這樣做不但不能保證安全,反而使發電機的絕緣受到極大的威脅。因為中性線電流I0與負荷電流幾乎無關,即使讓兩臺發電機空載并聯運行,中性線I0仍很大。進一步用示波器觀察得到幅值不等的發電機相電壓波形如圖1所示。其最大幅值遠遠高于發電機相電壓。將發電機中性線拆除,再次用示波器觀察,發電機相電壓波形仍如圖1所示,但其幅值有時甚至遠遠高于發電機出口線電壓水平。這樣高的電壓在發電機上長期運行,將使發電機絕緣損壞而燒毀。因此,有必要尋找一種
請教三相系統中的ABC三相的三次諧波電流,為什么其初始相位是相同的?因為在下的理解是只有初始相位相同諧波電流才能直接相加(在中性線上)。 提前謝謝您的回復。
知識點:沖擊電流 電源起動時,可能需要輸入端的供電網絡提供短時的大電流脈沖,這種電流脈沖通常被稱為“浪涌電流(inrush current)”。 該浪涌電流首先給供電網中的斷路器和其它熔斷器的選擇造成了麻煩:斷路器一方面要保證在過載時熔斷,起到保護作用;另一方面又必須在輸入浪涌電流出現時
諧波抑制和無功功率補償
諧波電流一般都是在三相四線回路中的中性線產生,因此在選三相電纜時要考慮降低系數,那么請問在單相回路也會因諧波電流而考慮降低系數嗎,為什么?[ 本帖最后由 漫天飛雪 于 2009-10-7 13:46 編輯 ]
變頻器中要進行大功率二極管整流、大功率晶體管逆變,結果是在輸入輸出回路產生電流高次諧波,干擾供電系統、負載及其他鄰近電氣設備。在實際使用過程中,經常遇到變頻器諧波干擾問題,下面簡單介紹諧波產生的機理、傳播途徑及有效抑制干擾的方法。一、變頻器諧波產生機理變頻器的主電路一般為交-直-交組成,外部輸入380V/50Hz的工頻電源經三相橋路不可控整流成直流電壓信號,經濾波電容濾波及大功率晶體管開關元件逆變為頻率可變的交流信號。二、抑制諧波干擾常用的方法諧波的傳播途徑是傳導和輻射,解決傳導干擾主要是在電路中把傳導的高頻電流濾掉或者隔離;解決輻射干擾就是對輻
在電力電網中,存在大量非線性負載,引起電網電流波形不再是正弦波。這一非正弦波可用傅里葉級數分解成為一個直流量,基波正弦量和一系列頻率為基波頻率整數倍的高次諧波正弦分量之和。對目前三相交流發電機組發出的電壓而言,認為基波為正弦波,即波形中基本無直流量和高次諧波分量。但由于電力系統中存在著各式各樣的諧波源,使得高次諧波的干擾成了當前電力系統中影響電能質量的一大“公害”,各國對電力電網電壓正弦波形畸變的極限值都有明確的規定,要求用戶對接入電網的設備產生的諧波應采取一定措施,進行抑制。 1高次諧波產生的原因及其對電網的危害 高次諧波產生的原因主要是由于電力系統中存在非性線元件及負載產生的。如:電容性負載、感性負載及開關變流設備,諸如計算機及外設、電動機、整流裝置等。由于其為儲能元件或變流裝置,故使電壓、電流波形發生畸變,見圖1。 圖1帶有非線性負載時的電流波形 高次諧波電流通過變壓器,可使變壓器的鐵芯損耗明顯增加,從而變壓器出現過熱,效率降低,縮短變壓器的壽命。高次諧波對電網的影響也是如此,電纜內耗加大,電纜發熱,縮短電纜的使用壽命;
變頻器工作時,之所以產生諧波電流,是因為變頻器輸入端的整流電路阻抗不是一個定值,其阻抗著外加電壓的變化發生變化,這就導致整流器從電網吸取的電流不是正弦電流。單相整流器由整流橋和平滑電容構成。一般情況下,負載的電流由平滑電容供給,僅當正弦波的電壓高于平滑電容的電壓時,才會有電流流入電容和負載中,因此僅在電壓峰值處產生脈沖狀,這種脈沖電流中包含了豐富的諧波成分。同樣的道理,三相整流器也會產生諧波電流,但是這時對應每個波峰,不是一個脈沖電流,而是兩個脈沖電流。
靠近我公司的另一家公司的電爐變壓器產生的諧波很大,諧波污染十分嚴重,導致我10KV電容器高壓熔斷器經常熔斷,請問有沒有簡單經濟高效的抑制諧波的方法?
有些設計院規定一級為60KA,二級為40KA,三級為20KA,這三級之間如何準確地劃定界限?以機房為例:比如說低壓總配柜安裝第一級,機房內UPS輸入柜安裝第二級,UPS輸出總配柜用第三級,請問各UPS輸出列頭柜該用什么?
1 設計原則 對于家居信息系統的保護除了做好常規的防雷設施和處理好接地問題外,還應在信息家電的電源端加裝相應的過電壓保護裝置,以消除電網浪涌、雷電感應電壓、設備切換等意外事件對信息家電設備的沖擊和毀壞。要求進入信息家電內的電源線、信號線應通過防雷、防過壓處理,并將設備外殼、室內的金屬門、窗、管道等進行等電位處理。 信息家電設備雷電過電壓及電磁干擾防護是保護通信線路、設備及人身安全的重要技術手段和確保通信線路、設備運行不受干擾必不可缺少的技術環節。信息網絡過電壓保護必須運用電磁兼容原理將計算機網絡局部的防護歸結到整體的雷電過電壓保護。 網絡設備所處的建筑物作為一個欲保護的空間區域,從電磁兼容的角度出發,可由外到內分為幾個雷電保護區,現已規定出各部分空間不同的雷電磁脈沖(LEMP)的嚴重程度。 根據雷電保護區的劃分要求,建筑物外部是直擊雷區域,在這個區域內的設備最容易遭受損害,危險性最高,是暴露區,為0區;建筑物內部所處的位置為非暴露區可將其分為1區、2區,越往內部,危險程度越低,雷電過電壓對內部電子設備的損害主要是沿線路引入。
國家標準規定諧波電流較大的場合,如氣體放電燈、空調、變頻器,電纜選用時要考慮降低系數為0.86,但不知道開關的降低系數哪里有,什么規范寫了,請問誰知道,謝謝!
變頻器電磁諧波污染及抑制措施
我的問題:西門子s120變頻器帶動西門子變頻電機,速度一高機器就過流過熱停機。參見附圖綠色的電流圖,已經不是一條線,而是很寬的一個諧波帶。電機很熱