主要有鑄鐵、PVC、
地下二層是人防區,地下一層不是人防區,但地下一層有防爆地漏排水排到地下二層,我想知道地下二層的這段排水管可以用U-PVC管嗎?
各位高手好,由于我是第一次做人防,并且手頭這個工程規模又大又復雜,有幾個問題拿不準,在此提出,向各位大俠學習!也希望有同樣問題的年輕工程師都來學一下!1.何種情況必須用防爆地漏,何種情況用一般的即可?2.是不是必須保證每個防護單元和每個防火分區都要有一套信號閥、水流指示器?人防外的一小塊兒也要單獨設一套嗎?3.每個防護單元的消火栓都要成環?各防護單元的消火栓環網也要連接起來?
1.何種情況必須用防爆地漏,何種情況用一般的即可?RE:防爆地漏設置在人防出口的擴散室、濾毒室、排風豎井或是人員掩蔽的脫衣室等處,主要考慮的是進出口部會受到沖擊波破壞。在人防內部的衛生間泵房等處采用普通地漏即可。2.是不是必須保證每個防護單元和每個防火分區都要有一套信號閥、水流指示器?RE:每個防護分區和防火分區應該設置獨立的信號閥和水流指示器。3.每個防護單元的消火栓都要成環?各防護單元的消火栓環網也要連接起來?RE:消防栓成環同普通建筑,沒有單獨成環的要求,但是進出防護分區的管道需設防爆閥門和密閉套管,穿越兩個防護分區之間的管道,兩邊均應設置防爆閥門中間設置密閉套管。
防爆地漏,是用在人防排水口部的,防爆地漏平時關閉,戰時打開,有防毒防沖擊波的作用。 防爆地漏安裝于通向人防防護區外的排水管上的防護區內端,平時處于關閉狀態,將該漏芯放置在閥腔里,并順時針方向旋轉約60度即可完全密閉鎖緊(反之逆時針方向旋轉60度即可退出),防爆地漏密閉時可防止爆炸沖擊波及其它有毒氣體由管道進入防護體,起到安全防護作用,戰時該地段染毒需進行清洗時,將防爆地漏打開,進行排水,即可沖洗。 人防設備防爆地漏適用于新建或改建各類防空地下室中的擴散室、洗消間、防毒通道等需沖洗房間的排水地漏裝置, 防爆地漏安裝于通向人防防護區外的排水管上的防護區內端,平時處于關閉狀態,不銹鋼漏芯及外圈能有效的杜絕銹蝕。將漏芯放置在閥腔里,并順時針方向旋轉約60度即可完全密閉鎖緊(反之逆時針方向旋轉60度即可退出),密閉時可防止爆炸沖擊波及其他有毒氣體進入防護區,起到安全防護的作用。戰時該地段染毒需清洗時,可將地漏打開,進行排水。防爆地漏經模擬核爆炸試驗,達到五級人防的抗爆要求。 現在防爆地漏的驗收比較
人防按防化等級分:甲、乙、丙、丁四個等級,劃分依據是什么?到處找不到~~~~~大家幫幫忙!!!先謝謝了~~~
[size=0.83em]3 天前 上傳下載附件 [size=0.83em](98.2 KB)
請教各位高手。人防工程防爆波按鈕如何預埋?是直接預埋還是先預埋線盒,再固定按鈕?直接預埋的話接線如何處理?預埋的時候應當將鋼管固定在按鈕出線孔處,那豈不是無法接線?如果先預埋線盒的話,線盒有什么要求?后期按鈕如何與線盒固定?謝謝!
人防防護區DWQ屬于LKQ么?根據《人民防空地下室設計規范GB 50038—2005》第2.22條規定,DWQ應該不屬于LKQ人民防空驗收規范上也說LKQ門框墻不允許出現任何預制類構件,但是昨天人防驗收非要把DWQ上的4分墊塊給去掉!這符合規范要求么》?
本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-4-30 22:10 編輯 以下為地下室人防部分防爆地漏平面圖與系統圖,根據系統圖的意思防爆地漏采用DN80規格的,鍍鋅管也是采用DN80規格,兩者之間是直接采用螺紋連接嗎?防爆地漏底部就是帶螺紋的嗎?
本帖最后由 結設是藝術 于 2017-2-18 11:07 編輯 防塌棚架梁扁平,迎荷面小減變形。梁高不宜大300,特殊情況可酌情。 2016.11.11
如題,主樓是剪力墻,地下二層是人防,有一緊挨主樓從地下上地面的人防樓梯,設防倒塌棚架的時候,需要和主體結構脫開,單獨做柱子嗎?把防倒塌棚架的梁搭到主樓的剪力墻上可不可以?如果不可以,有什么依據沒有?具體規范條文在哪
請教各位大師,安裝在人防地下室的防爆波閘閥和防爆地漏有什么作用?為什么防爆閘閥要在防護結構的內外側各裝一個?在什么情況下才使用防爆鋼管?順便問問,哪里有《人民防空地下室設計規范》或《人民防空地下室消防設計規范》下載?
實景拍攝
我在2009措施(P131)和圖集上看到防爆波地漏設在防護密閉門內,集水坑設在防護密閉門外,集水坑內也沒在排水管道上設閥門。但我們這里的老總認為這是錯的,理由是沖擊波能從管道內將防爆波地漏頂開。應該在防護密閉門外設防爆波地漏,集水坑設在防護密閉門內,這樣沖擊波作用在地漏頂部,不能傳到防護密閉門內。大家投票選一下,A同意措施和圖集;B同意我們老總。最好能有理由
我是新手,請問下各位前輩,我們的工程是人防地下室,底板結構標高為-4.5m,而地下室建筑面標高為-4.0m,當初裝人防防暴地漏的時候按-4.5m的標高裝的,如果再做水泥砂漿找平裝修層的話,那防暴地漏就會比自然地面低50CM,因為太深,能不能在上面裝塊帶洞的鋼板,防止危險發生,還有這么深會不會影響到人防驗收。
人防規范中此條:“對于多層的乙類防空地下室和多層的核5級、核6級、核6B級的甲類防空地下室,當其上下相鄰樓層劃分為不同防護單元時,位于下層及以下的各層可不再劃分防護單元和抗爆單元。”這條的意思是不是說,位于人防下部樓層的人防無論面積大小,可以只定為一個防護單元?謝謝指教!
人防區域,防爆地漏是否可以做預留洞,人防質監站是否能驗收通過呢?在圖集07FS02中有兩種做法,是否可以按預留洞的方法做呢?
一、防爆原則 &nbs
碰到有個項目,人防的干式衛生間一定要設地漏么?還是說可以不設?開水間需要設地漏么?求助