国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 人防工程防爆波按鈕如何預埋?

    請教各位高手。人防工程防爆波按鈕如何預埋?是直接預埋還是先預埋線盒,再固定按鈕?直接預埋的話接線如何處理?預埋的時候應當將鋼管固定在按鈕出線孔處,那豈不是無法接線?如果先預埋線盒的話,線盒有什么要求?后期按鈕如何與線盒固定?謝謝!

  • 人防防爆地漏的材質及特點

    主要有鑄鐵、PVC、

  • 地下人防音響信號即防爆按鈕如何安裝

    人防呼叫按鈕又叫地下人防音響信號是用于地下人防室的特殊產品,該產品安裝時需要提前預埋按鈕底盒,底盒尺寸為150*150*100,后期接好線以后將按鈕用水泥澆灌在墻體之內。

  • 防爆場所風機按鈕如何設置

    首先請教斑竹一個問題:為何刪除本人的貼子?學有先后寡博之分,請教相對簡單的問題(相對于高手)貼就要被刪除?本人對此表示抗議,希望有一個刪除的理由?其次再請教各位大蝦一個簡單問題:車間內防爆房間的防爆風機的控制按鈕如何設置?

  • 人防防化等級如何劃分的?

    人防按防化等級分:甲、乙、丙、丁四個等級,劃分依據是什么?到處找不到~~~~~大家幫幫忙!!!先謝謝了~~~

  • 人防呼叫按鈕的原理及使用

    人防呼叫按鈕的原理及使用

    人防呼喚按鈕產品包括一帶容置腔的底座,一按鈴設置在所述容置腔內,一襯板蓋在所述的底座上,且該襯板上對應按鈴的按鈕處設有一通孔,一帶有通孔的上蓋板蓋在襯板上,且在襯板和上蓋板之間形成一容置槽,一轉盤可轉動的設置在容置槽內并且部份露在蓋板的通孔處,在轉盤上開設有一轉盤轉動至適當位置時與襯板上的通孔對應的通孔,所述的轉盤上另向外設有一手柄;由于將按鈴設置在防

  • 人防防化規范的一點疑問

    [size=0.83em]3 天前 上傳下載附件 [size=0.83em](98.2 KB)

  • 人防地下室防爆產品的作用?

    請教各位大師,安裝在人防地下室的防爆波閘閥和防爆地漏有什么作用?為什么防爆閘閥要在防護結構的內外側各裝一個?在什么情況下才使用防爆鋼管?順便問問,哪里有《人民防空地下室設計規范》或《人民防空地下室消防設計規范》下載?

  • 跪求防爆(電鈴,按鈕,吊扇,儀表)的圖集

    我有一個工程,是危險站房的設計,領導要我快點給他們,我現在找這些防爆方面的圖集,誰有給小弟一份啊,是跪求啊斑竹不要把我的帖子刪了,求你了

  • 人防防護區DWQ屬于LKQ么?

    人防防護區DWQ屬于LKQ么?根據《人民防空地下室設計規范GB 50038—2005》第2.22條規定,DWQ應該不屬于LKQ人民防空驗收規范上也說LKQ門框墻不允許出現任何預制類構件,但是昨天人防驗收非要把DWQ上的4分墊塊給去掉!這符合規范要求么》?

  • 了解下呼叫按鈕和人防密閉盒

    常常有客戶將人防呼叫按鈕接線盒和人防密閉盒搞混,覺得是一個東西,其他這兩個的區別是很大的,接下來小編分以下幾點介紹: 呼叫按鈕接線盒:

  • 請教關于人防防護單元的劃分

    人防規范中此條:“對于多層的乙類防空地下室和多層的核5級、核6級、核6B級的甲類防空地下室,當其上下相鄰樓層劃分為不同防護單元時,位于下層及以下的各層可不再劃分防護單元和抗爆單元。”這條的意思是不是說,位于人防下部樓層的人防無論面積大小,可以只定為一個防護單元?謝謝指教!

  • 關于人防區防爆地漏的安裝求組

    關于人防區防爆地漏的安裝求組

    地下二層是人防區,地下一層不是人防區,但地下一層有防爆地漏排水排到地下二層,我想知道地下二層的這段排水管可以用U-PVC管嗎?

  • 詩說人防防倒塌棚架頂梁

    本帖最后由 結設是藝術 于 2017-2-18 11:07 編輯 防塌棚架梁扁平,迎荷面小減變形。梁高不宜大300,特殊情況可酌情。 2016.11.11

  • 人防防倒塌棚架應該和主體脫開嗎

    如題,主樓是剪力墻,地下二層是人防,有一緊挨主樓從地下上地面的人防樓梯,設防倒塌棚架的時候,需要和主體結構脫開,單獨做柱子嗎?把防倒塌棚架的梁搭到主樓的剪力墻上可不可以?如果不可以,有什么依據沒有?具體規范條文在哪

  • 人防內防爆地漏設置、消防等問題!

    各位高手好,由于我是第一次做人防,并且手頭這個工程規模又大又復雜,有幾個問題拿不準,在此提出,向各位大俠學習!也希望有同樣問題的年輕工程師都來學一下!1.何種情況必須用防爆地漏,何種情況用一般的即可?2.是不是必須保證每個防護單元和每個防火分區都要有一套信號閥、水流指示器?人防外的一小塊兒也要單獨設一套嗎?3.每個防護單元的消火栓都要成環?各防護單元的消火栓環網也要連接起來?

  • 防爆場所有直接啟動消防泵的消火栓按鈕不?

    如題最近一個項目被審圖中心審出一條:消火栓按鈕不具有直接啟動功能,不當。我做的是一個工廠,用的是海灣GST系統,非防爆場所消火栓按鈕可直接啟泵;防爆場所消火栓按鈕通過模塊啟泵。是不是防爆場所也有可以直接啟泵的消火栓按鈕??知道的高手給個樣本唄:time: 謝謝!!!!!!!!!!!!!!!

  • 人防內防爆地漏設置、消防知識

    1.何種情況必須用防爆地漏,何種情況用一般的即可?RE:防爆地漏設置在人防出口的擴散室、濾毒室、排風豎井或是人員掩蔽的脫衣室等處,主要考慮的是進出口部會受到沖擊波破壞。在人防內部的衛生間泵房等處采用普通地漏即可。2.是不是必須保證每個防護單元和每個防火分區都要有一套信號閥、水流指示器?RE:每個防護分區和防火分區應該設置獨立的信號閥和水流指示器。3.每個防護單元的消火栓都要成環?各防護單元的消火栓環網也要連接起來?RE:消防栓成環同普通建筑,沒有單獨成環的要求,但是進出防護分區的管道需設防爆閥門和密閉套管,穿越兩個防護分區之間的管道,兩邊均應設置防爆閥門中間設置密閉套管。

點擊加載更多

人防防爆按鈕

人防防爆按鈕專題,為您提供人防防爆按鈕相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與人防防爆按鈕 相關的專業交流討論,更多人防防爆按鈕相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

人防配電箱

人防水電工程

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 西平县| 凤城市| 邳州市| 来安县| 盱眙县| 秦安县| 恩平市| 阳城县| 灵武市| 新巴尔虎左旗| 涟水县| 山东省| 苍山县| 五大连池市| 福泉市| 庄浪县| 年辖:市辖区| 汪清县| 观塘区| 抚州市| 民县| 宁国市| 久治县| 杭州市| 北碚区| 宣武区| 西乌珠穆沁旗| 青海省| 图木舒克市| 巨野县| 巴南区| 定西市| 中卫市| 油尖旺区| 泰安市| 育儿| 深水埗区| 镇远县| 青浦区| 武胜县| 疏勒县|