人防按防化等級分:甲、乙、丙、丁四個等級,劃分依據是什么?到處找不到~~~~~大家幫幫忙!!!先謝謝了~~~
人防防護區DWQ屬于LKQ么?根據《人民防空地下室設計規范GB 50038—2005》第2.22條規定,DWQ應該不屬于LKQ人民防空驗收規范上也說LKQ門框墻不允許出現任何預制類構件,但是昨天人防驗收非要把DWQ上的4分墊塊給去掉!這符合規范要求么》?
人防規范中此條:“對于多層的乙類防空地下室和多層的核5級、核6級、核6B級的甲類防空地下室,當其上下相鄰樓層劃分為不同防護單元時,位于下層及以下的各層可不再劃分防護單元和抗爆單元。”這條的意思是不是說,位于人防下部樓層的人防無論面積大小,可以只定為一個防護單元?謝謝指教!
各位前輩好,我們單位有一成套產品XLP動力配電分線箱,防護等級為IP34D。其中的數字解釋為3:防止人手持直徑不小于2.5mm的工具接近危險部件;防止直徑不小于2.5mm的固體異物進入設備外殼內。4:防止由于在外殼各個方向濺水對設備造成有害影響。D:防止人手持直徑不小于1.0mm長度不超過100mm的金屬線接近危險部件。其中的“D”是附加字母,它的要求比“3”的要求要高,那對防護等級的檢驗是不是就按最高的要求,按“D”的要求去檢驗就行了,請哪位前輩幫助解答一下,謝謝!
工地管道穿越人防圍護結構,老師傅說防護閥門必須采用焊接法蘭,可是在人民防空實際規范和施工驗收規范中并沒有規定,哪位大俠來解下惑!
各位大俠,人防工程防護密閉套管有ABCDEF六種型號,本人認為穿防護單元內部的門框墻之類的混凝土墻采用AB型套管,穿越臨空墻,外墻時采用CD型套管,穿防護單元隔墻時則采用EF型套管,不知各位大俠認為何如?還請見教,圖集為07FS02,謝謝!
請救急:防護等級為IP55、IP56是什么意思呀,有哪位知道告訴我一下呀?不銹鋼的外殼的防護等級為IP55,要做哪些內容呀?
目前在談一個項目,業主要求低壓盤柜的IP防護等級很高,我想知道有沒有這方面的盤柜IP防護等級使用地點的標準,以便談的時候可以把業主的要求降底一點,這樣可以好做一點。
關于在工程設計中,電氣設備的IP防護等級設定是必須的。規定源于IEC 60529-2001 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)。疑問如下:一、有沒有本標準的中文翻譯稿或者等同采納的中文標準提供上傳?二、針對我們工程設計中常用的電氣設備,一般如何設置?
大家設計配電裝置和用電設備時要遵守,不然事故可大可小,本人曾目睹過高壓變電所一片灰燼的情景
防護等級IP30,用戶也可根據使用環境的要求在IP20-IP40,不太明白具體意思?有關防護等級的標準規范哪里可以查到?
如有不詳,請補充
關于防護等級為IP33的室外配電箱?哪位高手能不能幫忙解釋一下?現在有的業主提出要有IP33防護等級要求的型式試驗報告!目前是不是只做IP30的防護等級!
〔求救〕箱變、變壓器的防護等級。具體需要箱變和干式變壓器的防護等級,包括防火等級和防護等級,屬于幾類防火和IPXX 的防護等級?變壓器設在河堤另一側。距離河水大約60米遠。設置箱變,干式變壓器放在箱變內。
請問什么樣的燈具算IP2X防護等級呢?如果是香油生產車間(病類),按火災21區設計沒問題吧?再希望大家給指點些注意事項?謝謝
根據規范定義,防護單元是指在防空地下室中其防護設施和內部設備均能自成體系的使用空間。防護單元的面積是指最里面一道密閉門以內的,且不包括擴散室、密閉通道等的面積嗎?
防護等級IP54, IP為標記字母,數字5為第一標記數字,4為第二標記數字 第一標記數字表示接觸保護和外來物保護等級,第二標記數字表示防水保護等級
如題:配電柜中常用到的小型白色斷路器,它們級與級之是的保護等級是如何表示的呢?
關于IP54與IP65防護等級的配電箱最近發現有個招標文件中提到IP54與IP65防護等級的配電箱(市政項目)請問各位專家有哪些廠家可以做到這么高防護等級的配電箱?謝謝了!!
按國際電工委員會標準IEC 529-598和國標GB 7000-96規定,根據異物和水的侵入的防護程度進行分類。如IP65,其中第一位數字即與(1)中等級6對應,表示完全防塵。而第二位數字與(2)中等級5對應,表示防止噴水進入,其余依此類推。 (1) 防異物 第一位數字 防護等級 等級 簡述 護細節 0 無防護 無特殊防護要求 1 防止大于50mm異物進入 防止大面積的物體進入,如手掌等 2 防止大于12mm異物進入 防止手指等物體進入 3 防止大于2.5mm異物進入 防止工具、導線等進入 4 防止大于1.0mm異物進入 防止導線、條帶等進入體進入 5 防塵(防止小于1.0mm異物進入) 不允許過量的塵埃進入致使設備不能滿意工作 6 塵密(完全防塵) 不準塵埃進入 (2) 防水 第二位數字 防護等級 等級 簡述 防護細節 0 無防護 無特殊防護要求 1 防止水滴進入 垂直下滴水滴應無害 2 防止傾斜15°的水滴 燈具正常位置和直