国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 【請教】電纜屏蔽線這樣接地對嗎?

    【請教】電纜屏蔽線這樣接地對嗎?

    http://bbs.co188.com/content/219_6131693_1.html前段時間發的貼子說到屏蔽線接地的問題。有些沒說明白的這里補一下。那些設備都是10kv或6kv的。總有30多個柜子全是這樣接的。這幾天我發現一些新問題。特來請教大家。我拿其中一臺變壓器來說。其他的都是一樣的。首先。出線柜里的屏蔽層是經過零序才接地。而在變壓器的另一端也是接地了的。電纜長度約50米。電壓是10千伏的。請問這樣做對不對?可不可以兩頭接地。出線柜:變壓器端:

  • 小弟不才,詢問屏蔽線的接地問題

    例如一根4*0.5的屏蔽線,一頭接變頻器的控制端,另一頭操作臺的進線端,請問該屏蔽線兩頭的屏蔽網是不是都要接地啊,還是只需要一端接地就可以了.

  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 屏蔽線屏蔽層應一端接地還是兩端接地

    屏蔽接地通常采用兩種方式來處理:屏蔽層單端接地和屏蔽層雙端接地。① 屏蔽層單端接地是在屏蔽電纜的一端將金屬屏蔽層直接接地,另一端不接地或通過保護接地。在屏蔽層單端接地情況下,非接地端的金屬屏蔽層對地之間有感應電壓存在,感應電壓與電纜的長度成正比,但屏蔽層無電勢環流通過。單端接地就是利用抑制電勢電位差達到消除電磁干擾的目的。這種接地方式適合長度較短的線路,電纜長度所對應的感應電壓不能超過安全電壓。靜電感應電壓的存在將影響電路信號的穩定,有時可能會形成天線效應。② 雙端接地是將屏蔽電纜的金屬屏蔽層的兩端均連接接地。在屏蔽層雙端接地情況下,金屬屏蔽層不會產生感應電壓,但金屬屏蔽層受干擾磁通影響將產生屏蔽環流通過,如果地點A和地點B的電勢不相等,將形成很大的電勢環流,環流會對信號產生抵消衰減效果。動力電纜線兩邊接地,電機端的PE必然要接在驅動端的PE上,并最終接入機箱內的大地匯流排。 信號線則需要區別情況對待,一般而言模擬信號主張單端接地,以避免雙端接地時,地電勢

  • 電纜的屏蔽層應幾點接地?

    先給大家拜個早年,祝大家新年好。再向大家請教2個問題。1。電纜的屏蔽層是一點接地還是兩點接地?為什么?2。電纜的鋼鎧應幾點接地?為什么?

  • 關于二次系統屏蔽接地的事兒

    本來是個跟帖的,但是屏蔽接地的事非常重要,跟大家分享一點經歷!雷電對地放電,大電流流過的大地附近的電纜就會感應過電壓,如果電纜沒有屏蔽層,或者屏蔽層接地不好,就會,在電纜芯線內感應高電壓,于是過電壓就竄進了運行回路內。變電站安裝的避雷器主要是防一次過電壓的,二次過電壓還是要靠設備的良好接地,構筑很好的屏蔽防護措施(我們的二次電纜全部都是鎧裝屏蔽電纜,其實這個投資是值得的,幾十年來,我們沒有發生過二次設備串進雷電過電壓的事件),而我們公司的儀表自控系統就經常受到雷電過電壓的襲擊。雖然他們是弱電設備,抗高電壓能力的確差些,但是主要還是他們對接地和屏蔽工作認識不足,這方面工作沒做好,即使后來投資百萬加裝防浪涌裝置,效果依然不明顯。所以,我非常贊同坦克的看法。其實接地屏蔽工作一定要非常重視,不然會發生一些莫名其妙的故障。去年,我們接收一個220kV變電站時,抽查他們的電纜接地情況,發現所有的二次電纜的屏蔽層都是捆扎的,要求施工單位(西北一家大型電建公司)返工焊接,他們不同意,他說他們在西北都是這么做的,從來沒見過我們這樣要求的。 當然,最終還是返工了,上萬根二次電纜啊,沒日

  • PLC和變頻器屏蔽線的接法

    為防止PLC和變頻器之間的控制信號線受空間電磁場的干擾,可在這些控制信號線的外層接屏蔽線,以提高系統的抗干擾能力。此種接線一定要注意,對屏蔽的接地點只能選取一點。不管是在PLC一邊,還是在變頻器的一邊。一般選在信號接收端,即變頻器一邊。這樣,可提高系統的抗干擾能力。如果屏蔽線在兩端都接地,會使屏蔽線上有電流流過,不但不能提高系統的抗干擾的能力,反而會加重外界對PLC的干擾。

  • 控制電纜的屏蔽層接地問題@

    請教各位:1.配電房的高壓室,控制室之間的控制電纜的屏蔽層是一側接地還是兩側接地?2.接CT,PT的控制電纜的屏蔽層如何接地?@ccc___ @紅蘋果 @攻城師118181

  • 用屏蔽線纜(RVVP)當視頻電纜用

    用屏蔽線纜(RVVP)當視頻電纜用 剛竣工的一個項目 施工人員在施工的時候不小心將一根RVVP4*0.75的屏蔽線纜當成了SYV75-5的視頻電纜用,距離有100多米,穿好了 調試的時候才發覺. 當時真是嚇壞了 線纜拉也拉不回來 增加也增加不了 怎么辦? 死馬當活馬醫 用RVVP當SYV 來用 頭子做上去 居然真能用 效果比視頻線 差了點點 顏色偏暗 不過湊合還是可以用的

  • 關于電纜屏蔽接地的問題(鼻子近來下)

    一般電纜屏蔽都要單端接地.因為如果兩斷重復接地的話,就會形成回路,產生感應電流,這樣就失去的屏蔽的作用,我說的對嗎?請各位大蝦幫慢

  • 高壓電纜屏蔽線接地保護是單獨接地還是接到保護系統?

    請問:高壓電纜屏蔽線的接地是指接到整個保護系統的地中(如我其它設備全是接零保護)?還是電纜屏蔽線單獨打個接地極進行保護?

  • 淺析屏蔽雙絞線接地方式

    由于現今電信通信網絡的發展日新月異,云南網線批發唯康通信分析道,隨著干擾源的增加以及綜合布線網絡遍及各處,難免有些信息需要有保密或防干擾的要求。因此,屏蔽雙絞線的用處和需求量也越來越大。 但是,由于很多人對雙屏蔽網線、屏蔽雙絞線的了解還不深入,甚至有些人還不清楚屏蔽雙絞線和非屏蔽網線的區別。至于如何正確的安裝屏蔽雙絞線,如何接地等等的規范,也就常常出現疑問了。這里,云南超六類網線廠家唯康通信給大家講一下。

  • 35kV單芯電纜屏蔽層接地問題?

    請問35kV單芯鋁芯電纜,總長800米,兩端為鐵塔,中間布置三個電纜分接箱,請問在沒有購置過流保護裝置的情況下電纜銅屏蔽層如何接地?

  • 西門子通訊電纜的屏蔽與接地

    西門子通訊電纜的屏蔽與接地在有高壓電的場合如果接地不好很容易燒接口或者5611卡的哦

  • 電纜的屏蔽與接地--西門子

    電纜的屏蔽與接地--西門子[ 本帖最后由 hero_2008 于 2010-8-3 11:30 編輯 ]

  • 屏蔽接地是屬于保護接地還是工作接地?

    屏蔽接地的要求是不是單獨增設一個接地體,單獨敷設扁鋼到地下?是不是要求達4歐姆啊?可不可以接到我們三相五線制的PE保護接地上?那這個靜電接地與屏蔽接地就不是一個相同的概念了,今天查了一下相關資料,如果是靜電接地則可以單獨做一個接地體,防靜電接地電阻一般要求小于等于100歐。 如果靜電與屏蔽接地電阻只有這樣的要求,要達100歐姆是很容易的,像隨便在地下單獨敷設幾塊角鋼就行了,我們的微機系統屏蔽線接地都接到這個防靜電地上就行了?這樣理解是對的么?

  • 關于網線代替雙絞屏蔽線問題

    發現現在超五類網線是雙絞屏蔽線(不過是鋁屏蔽網),能不能代替很多復雜現場扛干擾用的雙絞屏蔽線,很少看到現場有人把網線放在橋架里連接編碼器信號反饋到電控柜里,但是很多復雜的現場的電腦網線沒有任何干擾,是因為TCP/IP協議比較好還是網線扛干擾能力強呢?

  • 屏蔽電纜的屏蔽層為什么不能重復接地?

    一 屏蔽層接地通常采用兩種方式來處理:屏蔽層單端接地和屏蔽層雙端接地。屏蔽線接地專題,為您提供屏蔽線接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與屏蔽線接地 相關的專業交流討論,更多屏蔽線接地相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電氣接地

接地線的作用

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 南皮县| 亳州市| 伽师县| 安溪县| 疏勒县| 鄂托克前旗| 丰台区| 湘潭县| 望城县| 屏东市| 嫩江县| 洛浦县| 赤壁市| 安溪县| 平原县| 南宁市| 株洲县| 株洲市| 常州市| 南召县| 格尔木市| 伊春市| 鹿邑县| 海伦市| 凤冈县| 酉阳| 济南市| 长葛市| 海兴县| 安图县| 同仁县| 吉木萨尔县| 松潘县| 深圳市| 会理县| 柯坪县| 临西县| 贵溪市| 营口市| 嫩江县| 黄石市|