設計單位:廣州雅可思(宏碩)照明設計有限公司 項目介紹:武邑縣地處東經115°45′--116°08′,北緯37°37′--38°00′之間,東西最寬27公里,南北最長42.5公里,總面積830.1平方公里。位于河北省東南部,衡水市東北部,東鄰阜城縣、景縣、西接桃城區、深州市,南與棗強縣接壤,北與武強縣毗連,東北與泊頭市為鄰。地處京津都市經濟圈和臨港經濟半徑輻射范圍之內,北距北京260公里、天津240公里,西距石家莊120公里,東距黃驊港170公里,南距鄭州460公里。 照明等級分區規劃:街道景觀道路的景觀照明是四條道路景觀穿插相交的照明作為紐帶對各景觀點進行有機的串聯,形成有主有次,明暗有序的照明體系,從而達到具有藝術性,觀賞性的夜景照明氛圍。 亮度等級分析及設計風格定位說明:一級照明區:道路路口;交叉口;部分市政大樓納入其中?!ざ壵彰鲄^:四條道路;建設路;106國道;騰達北大街;新華北大街。三級照明區:其他周邊建筑;街道重點
1.根據JGJ16-2008距離建筑物20米,配電系統采用TT接地形式,現在大家都是這樣做的嗎?2.景觀照明距離一般都比較長,大家有沒有采用三相供電,若是采用三相間隔供電,規范要求不能用三相斷路器保護三個分支照明回路,那是不是可以采用單個單相斷路器來保護呢?3.景觀照明一般需要時間控制,這一點是怎么實現的呢?這幾點很不清楚,請教一下大家
各位大佬好,本人在做一個公園的景觀照明工程,具體的燈具甲方說他們自行購買,那我是不是只需要出一份說明(包含燈具工程量),一份平面圖以及一份配電系統圖就好了?我之前一直做得是路燈,領導非要我出和路燈圖紙一樣的什么線路敷設斷面圖之類的,我感覺沒有必要啊,而且每個地方土層也不一樣,還有井,路燈井要1.2M,給景觀照明用太浪費了吧?
去年做了一個設計項目,是道路的景觀照明,是大設計院外包給我們的,他們負責整條道路改造,我們只管里面景觀照明部分不含路燈。我用了TN-S系統做的,后來院里審圖改成了TT系統,院里直接出藍圖的,我到現場圖紙交底才發現被改了。施工單位和業主監理都覺得可以用TN-S,施工也方便,電話請示了公司電氣負責人,說也可以用TN-S,好像印象中強規有要求,反而TN-S合理什么的。于是項目就這么做下去了,現在工程結束了要整理聯系單之類,結果院里審圖的工程師不給簽字,說非要用TT系統,說施工方怎么做不管,設計必須這么出。可問題是TT系統TN-S系統用的電纜之類不同,施工方沒聯系單沒依據去算錢,審計不管那些口頭認可的,業主同意也沒轍……事情背景就是如此的,現在聯系單催的很急,幾乎唯一的做法就是找到可以或者更支持TN-S系統的規范要求,電氣負責人外出學習要月底才回來,似乎也沒空找規范去。我只是畫圖的,對電氣又不通……所以來這里請教各位了!順便提下,以前做其它的室外景觀照明,也是全程幾公里,分段一個配電箱左右各管幾百米,也有其它設計院審圖,沒說非要TT的~不知道現在要如何合理的說服審圖的工程師
道路照明的根本目的在于為車輛駕駛者和行人提供良好的視覺條件,以便提高交通效率或降低夜間的交通事故; 或幫助道路使用者看清周圍環境,辨別方位;或照亮環境,嚇阻犯罪發生。近幾年來,隨著照明工業技術的發展和國內經濟水平提高,越來越多的高效光源在道路和城市景觀照明中得到應用,并取得了很好的效果。 1 光源的效率 光源的效率, 即光視效能 K, 指光源每消耗單位電能所發出的光通量,單位是流明 瓦特( lm W )。光視效能(
我做的一個小區景觀照明,燈具采用220V電壓的,我采用了5x4mm電纜,穿管敷設。甲方說共用零線會有問題,零線斷了會燒毀燈具。我同意甲方的說法,但是我覺得零線與相線采用的是同一條電纜,且穿了管,零線一般是不會單獨斷的。另外用三相供電會減小電壓降。特請教大家一般是按單相配電還是按3相配電。另外請教大家是否小區路燈是否每個都需要加保險管,規范里好像沒有這方面的規定。
現在有一小區需要將景觀照明分不同的時段讓不同的燈和不同區域的燈,用手動和自動兩種方式控制,請教高手有沒有常規采用的控制方式。
我是一做化工電氣設計的。今天突然接到一任務,讓做一廠區的景觀照明。傻眼了,不會啊,沒做過,也沒遇到過。請教各位達人,做景觀照明要用到哪些規范,或者有哪些注意點。謝謝?。?/p>
以前做過一個景觀照明,線路1km,每路(單相)2kW,我用的VV-4x4。最近,我的一張圖紙被別人審,建議用VV-4x10。負荷和距離差不多。我想是不是考慮電壓降的問題。如果我用4x4除了電壓有降低,不節能外,對將來使用有無影響。另外,如果線纜用4x10,那開關是用20A,還是63A?請指點
景觀照明藝術巧用LED光源 一、 景觀與LED光源 科學需要分析和理解,景觀照明需要鑒賞和品味,藝術則需要深整 的直覺感悟。景觀照明藝術必須透過光和照明,才能產生生命力。 照明可以改變環境的外觀,藝術性的照明燈光和色彩,構成動態和靜態的光、聲、色的景觀,更顯示出景觀庭園燈具的小品化、雕塑化、時裝化,給大自然環境的點綴。 隨著人們思想意識,生活方式的不斷改變,燈具、光源、材料、風格與設計方式都發生很大的變化。在選擇適宜光源,除了經濟因素外還要從整個光環境效果及材料的質感可靠性考慮,還注重自然環境與照明統一性。景觀照明巧用LED光源就擺脫傳統的一路設計。
我是新手,以前一直做的室內,對室外的照明配電不是很了解,我想問一下,對室外的草坪燈,路燈,投射燈在配電有沒有什么要求,是否要PE線,某些燈的外殼是否要接地,有無接地電阻。燈具的功率因數太小,是單個補償還是整體補償?。?!,請各位高手賜教?。。?/p>
SU道路表現怎么一次發多張圖啊。。我每傳上一張圖編輯修改一下才能傳第二張圖。:Q[ 本帖最后由 celestialsnail 于 2009-1-9 11:23 編輯 ]
最近剛做的一個項目,第一次上傳資料,請各位朋友支持。
園林景觀照明按照各類元素大致可以概括為園林道路照明、植物照明、水景(水池、河流、濱水地帶等)照明、雕塑照明以及園林構筑物照明。園路的照明職能是保障交通的安全和有效,而其余景觀照明的職能則以創造視覺舒適和愉悅美感為主。園林道路照明首先考慮的是安全因素,其次才是其整體效果。一般選擇造型富于特色、照明效果好的庭院燈和草坪燈沿路布置構成流暢的旋律曲線。出于整體考慮,路面一般不處于最高的亮度等級,處于最高亮度等級的通常為雕塑、植物等其它元素。舒適的亮度對比大致可控制在1:3到1:5之間。植物景觀照明設計需充分考慮其生長的周期性,應選擇適宜的照射方式和燈具安裝位置,避免長時間的光照和燈具安裝對植物生長產生影響,并且嚴禁對古樹等珍稀名木進行近距離照明,以創造最佳的園林視覺環境。
圖紙簡介: 包含燈桿大樣,基礎大樣,照明橫斷面,手孔井詳圖,電纜管溝大樣,箱變基礎大樣,歡迎 投稿網友: ws02626208 上傳時間: 2013-04-12
規范里的這一條: 每一照明單相分支回路的電流不宜超過16A,所接光源數不宜超過25個。適用于景觀照明配電嗎?有時候景觀照明燈數量很集中很多,若果光源不超過25個,要接很多個回路。
請教各位:1、室外景觀的地燈、路燈等景觀照明燈具(均為裸露可觸摸的范圍)供電方式是必須TN-S供電方式嗎?可以采用TN-C-S供電方式嗎?有何規范出處。2、每個回路開關是否必須采用有漏電保護的開關呢?有何規范出處。多謝!
景觀照明為城市帶來了勃勃生機,為人們提供了豐富的物質生活和精神生活,提升城市形象。一般來講,景觀照明設計都是在滿足功能照明的前提下,表現出項目載體的特色,再者就是協調周圍環境,將固有文化統一起來。下面介紹幾種常用的建筑景觀照明手法:1、投光照明投光照明是將光線直接投射到一個平面的或立體的物體表面,以表示其存在,并將其外觀造型或歷史容貌展現出來 。投光照明又分為整體投光和局部投光, 投光照明的對象主要有建筑物立面 、屋頂、陽臺、游廊 、柱廊 、道路 、橋梁 、雕塑 、旗幟 、噴水池 、湖水 、人工瀑布 、草坪 、綠化帶 、花池和樹木等 。通常,只要將投光燈合理地放置在被照物周圍,便可以獲得永久的固定效果 。2、輪廓照明輪廓照明為了顯示建筑物的體積和整體形態,人們常用燈連成線條,刻畫出建筑物的輪腳 、門和窗的框架 、不同部分的交接處 、屋脊和屋頂的線條 。輪廓照明覺用于較大型的建筑物,強調整個建筑物形狀,忽略某些局部細節 。輪廓照明不能用于小的建筑物,因為發光線條靠得太近,在一定距離內會造成視覺混淆 。