我是做中央空調設計的,想看看空調水管的行業規范(JGJ)--可能就暖衛的行業規范吧--但一直沒找到,哪位大俠知道這本行業規范的具體代號是多少呢?
自來水管道與采暖管道立管全部安裝在管道井內,由于采暖系統采用分戶計量,所以室內的所有管道全部埋地,現在甲方要求把自來水管道也要全部埋地,無形中自來水管道與要與埋地采暖管道打架,而設計采暖管道敷于50mm墊層內,問題如何解決?
假定散熱器采暖負荷指標50w/m2戶內面積120m2,溫差20℃。則熱負荷6000W,流量0.258m3/h,管徑DN20。 一、閥門類 阻力計算公式:P=100*(L/Kv)^2(kPa) L----流量m3/h; Kv----閥門流通系數閥門開度可取80~90%。局部阻力系數ζ=L^2/(Kv^2*p*v^2)*2*10^5=n^2*D^4/(8*Kv^2*p)*3600^2*10^5=n^2*D^4/(Kv^2*p)*1.62*10^11=D^4/(Kv^2*p)*16*10^12 p----密度kg/m3 v---- 流速 m/s結論:ζ 僅和 Kv、管徑、流體密度有關。 1、鎖閉閥(靜態平衡閥):但系統壓差變化時,不隨系統變化而改變阻力系數,需重新手動調節。 2、恒溫閥:(最大壓差100kPa)某品牌Kve(0220.62)Kv取0.45,計算P=32kPa=1663ZWT-15二通直閥Kv=0.7,計算P=14kPa=687 ZWT
在同一小區內,由區域鍋爐房供暖,采暖方式為散熱器。供回水溫度95/80。但其中一棟12層的小高層想采用地輻射采暖方式供暖。請問各位前輩,這種的情況能否用暖氣片的回水加混水閥作為低輻射的供水?設計時需考慮那些?請指教
天正暖通采暖水力計算 能計算復雜系統嗎 就是雙管系統下供下回供回橫主管有很多轉彎的那種嗎?怎么生成這樣的復雜系統?請高手指點
小弟剛開始做設計,請教大家一般采暖水力計算中,沿程阻力損失和局部阻力損失大家都如何計算?是估算還是用軟件計算?如果有好的軟件麻煩推薦,謝謝!
按照等溫降法進行熱水供暖系統的水力計算。已經算好了流量。卡在選管徑了。想要控制比摩阻選管徑,按照紅寶書上的公式 比摩阻=a*系統允許的總壓力值/最不利環路長度 進行計算。可這個低端的問題出現了,誰能告訴我。。系統允許的總壓力值怎么求!!!怎么求!!!翻完了這一章了都沒找到啊......求好心前輩幫幫忙
本人經手一個換熱站工程,有意見說要對采暖水設置除氧設備,請教: 1、什么情況下需要設置除氧設備。 2、除氧設備設置在一次水?還是二次水?設置在什么位置? 3、如設置除氧設備,與設置定壓脫氣設備是怎樣的關系?有沒有重復設置之嫌?
我的系統是同程單雙管系統,可以調干管管徑,但調支干管的時候調管徑后點設計計算還是校核計算都沒有用,這種情況怎么辦,要是加閥門調平衡需要加很多閥門,求大神解決
計算管道間距和計算有效散熱量時,管道間距相等為什么房間負荷不相等呢?還有就是計算管道間距時房間負荷是不是負荷計算中得出的負荷?采暖水力計算時設置默認地板盤管負荷和長度怎么選擇,選多少合適?求那位老師給講解一下,不勝感激!!!
高層住宅,豎向分區,水力計算怎么分區?要建2個工程文件嗎?難道一個樓我要建2個工程文件,一個高區一個低區?求助,大神們來指點一下
問題補充:我現在做的采暖圖紙中,散熱器供回水管和地暖熱水供回水管標高都是到梁底,如下圖中,四根管道都是到梁底,在相交的地方它就會自動生成通頭,這種情況怎么辦呢?
請問蒸汽采暖系統中的凝結回水管道在過門時,能否不做地溝,而升起跨越門而過。那位前輩知道,請指點。或告訴我關于這方面的書籍。
一層架空,設熱力入口,熱力入口出來的熱水管可以通過架空層大堂進供用豎井,也可以經過室外架空層板下進供用豎井,不知道這兩種大家會選哪一種呢?
大家好。我入這行才一年,去年做了個住宅,設計時考慮不周,現在水暖管材打架。水管從管道井出來后,經過散熱器。原設計散熱器的供回水從墊層走,但施工時衛生間的管道均明裝,水暖均為塑料管。我考慮水管從散熱器下走,但給水管與供暖管間距只有10毫米左右,太小了,好像不行;從散熱器上走,距離散熱器100毫米,好像也不好,間距小了,若間距增大,那給水管就過窗臺了。請大家看看,有什么好辦法沒有?規范上我也找不到合適的措施。請大家幫忙?/p>
想問下大家是用什么方法算的采暖水力計算 單管的同程一半是用 等溫降還是不等溫降!小弟現在做一個大的廠房 2萬多平,局部2層 基本沿外墻布一圈散熱器 局部辦公用房為二層,兩層均布置想求一個水力計算表格 謝謝
地熱采坯量怎么確定我想在地?zé)岵膳旨凹觽€(gè)泵我流量怎么確定啊揚程怎么確定流量=860*熱量/溫差嗎揚程呢 跟平常選水泵一樣的嗎
1.采暖水利計算問題:(1)機械循環和重力循環水利計算時有什么不同?除了機械采用比摩阻60-120,重力比摩阻需要初步計算外還有其他的嗎?(2)機械循環水利計算用什么方法,課本上給了最不利環路,最近環路,不等溫降法,各有利弊,請問應該用哪種?(3)最不利循環管路是指最長的那條,還是離鍋爐最遠的那個環路,例如:干管走向先遠離鍋爐后又迂回,那么最不利的是最末端散熱器所在的環路,還是它前段離鍋爐做遠的散熱器環路(重力循環水利計算中涉及散熱器與鍋爐水平的距離與這個有關系嗎)(4)計算整個環路,是只計算供水管,還是回水管一起計算,是不是室內要供回水管一起計算,室外只計算供水管。(5)作圖時怎么確定建筑物采用重力還是機械循環,重力采暖有膨脹水箱,機械采暖有泵有定壓灌,他們都在什么地方,拿過一張采暖圖成品時,我無法區分是哪種循環。(6)熱水供暖系統管道水利計算表是用于室內管網管路的水利計算,熱力網路水力計算表是用于室外管網水利,二者不能混用,是這樣嗎希望大家?guī)臀医獯鹣拢x了!:victory:
傳統采暖機械循環選取比摩阻是按照60-120還是按照最不利環路算出的平均比摩阻。進行立管平衡的時候,如果出現-20%這種情況,管徑無法改變,是靠閥門調節么?
單管跨越的熱水系統中,回路中的局部阻力要把散熱器的阻力算進去,那么環路中是有幾個散熱器就算幾個是散熱器還是有其他計算方式。歡迎大家來討論下