  • 怎樣控制地下室抗拔樁及起資料

    本人遇到地下室抗拔樁,孔徑20CM,下四條20的二級鋼筋,M20砂漿,孔深度大于11米!請問同行怎樣控制工程質量,及資料!

  • 地下室的樁可以挖嗎?(上圖)

    地下室的樁可以挖嗎?(上圖)

    請教個問題,因為要安裝電梯,得往地下挖1.5米左右。樁長大概6米,持力層為粉質粘土,地基承載力特征值為130KPa,地上三層。地下一層,電梯位大概1.5x1.5,可能有4條樁,不知道能否挖,防水是否會很難做?會影響結構嗎?藍色部分是要挖下去的1.5米[ 本帖最后由 gwok163 于 2012-2-8 22:47 編輯 ]

  • 地下室梁筏基礎設置抗拔樁如何計算

    地下室梁筏基礎設置抗拔樁如何計算

    各位我做了個地下室。設置抗拔樁,梁筏基礎。我可以用基礎軟件根據反力算梁板,但梁下設置有抗拔樁。我認為抗拔荷載是有利的,可以按照連續梁計算配筋。然后加到基礎梁下部鋼筋(下部貫通)就可以了。不知道行不行? 還有我想按照倒T形結構手算基礎梁。把反力和樁拔力都加上,不知道行不行。 我附上圖(報建圖)請大家給予斧正!

  • 求教:地下室的抗拔樁設計時是否要考慮抗壓

    地下室做整板基礎,因為水浮力設置抗拔樁,但因為施工降水期間,抗拔樁是受壓的,是否設計時候要考慮抗壓。 如果僅僅抗拔的話,樁數量少,一根柱子下1-2樁。 但如果考慮抗壓(不考慮筏板下土反力),一個柱子下就有好幾個樁,顯然造價會增加點 這個好像是比較常規的問題,但由于本人經驗有限,不知道要不要考慮抗拔樁的受壓,或者說如果考慮樁土各分擔多少比例。 如果不考慮抗壓,全部筏板下土承擔,抗拔樁是不是合理?會不會極端情況下樁身壓壞? 如果我樁端持力層選擇壓縮性大點的土層,可以讓樁能沉降大,是不是可以完全讓筏板下土承擔? 或者說以上完全可以忽略,純地下室,本身附加荷載就是負值,就沒沉降? 腦子暈了,請高手指點迷津,謝謝。

  • 地下室車庫的樁傾斜嚴重,怎么處理

    樁如此傾斜,該怎么處理

  • 地下室抗浮錨桿樁施工圖片

    地下室抗浮錨桿樁施工圖片

    地下室抗浮錨桿樁施工圖片

  • 關于地下室配筋率的疑問

    規范規定地下室外墻配筋率不宜小于百分之3,有疑惑這個百分之三指的是哪?一般地下室外墻要求雙層雙向配筋了。地下室外墻一般怎么計算?pkpm應該不能計算吧?請教高手!!!

  • 地下室做護壁樁還是做地下連續墻

    http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8700783&page=1&extra=#pid33923296我的求助的帖子

  • 關于地下室設計的有關資料

    資料挺好用的,方便大家以后設計參考。

  • 關于地下室抗浮怎么計算

    我最近做了一個地下室,進行抗浮驗算時根據規范恒載乘于0.9分項系數。活載沒有考慮。做出來的地下室底板特別大,有1000厚,特別不經濟。因為是框架結構,地下室為混凝土擋土墻。請教各位高手: 1、活載是否不考慮抵抗浮力? 2、框架柱壓力能否能夠轉化為面荷載抵抗浮力? 3、兩側的混凝土擋土墻能否按照線荷載抵抗浮力? 4、計算浮力是否按照歷史最高水位進行計算?在這里謝過各位!

  • 求關于地下室的一些規范

    我們家想蓋一個別墅型的小樓,地上三層地下就一層,現在關于地下室的一些規范沒查到,例如通風要求之類的,我剛剛大學畢業……這些還需要學習 希望大家能幫幫忙,如果能給我一個地下室很全的規范就更好啦!太感激了

  • 關于地下室設計的一些要點

    關于地下室設計的一些要點,里面有幾篇文章,結合實例分析了大地下室設計需要注意的要點和計算方法,希望對做大地下室有幫助

  • 地下車庫抗拔樁抗浮及抗拔樁強度計算

    圖紙簡介: 這是地下車庫抗拔樁抗浮及抗拔樁強度計算文件,包括:地下車庫抗拔樁承載力設計值,單樁抗拔承載力設計值計算,車庫抗浮計算,抗拔樁強度計算,抗拔樁裂縫寬度計算,底板配筋計算。 投稿網友: srlwelcomeyou 上傳時間:

  • 樁及基礎底板、地下室的鋼筋需要采用抗震鋼筋嗎

    想請教各位專家:高層或多層建筑,有抗震設防及抗震等級要求的情況,灌注樁、獨立基礎或筏板基礎、地下室結構的鋼筋是否需要用抗震鋼筋。有無明確規定。謝謝告知。

  • 地下室外剪力墻與維護樁的間隙1米的防水做法

    我們的項目地下室有層,但是外剪力墻與維護樁的間隙基本都只有1米左右,間隙窄的地方只有60-70公分,現在地下三層已經全部完成了,上面還有一道支撐梁還沒有拆除,設計要求做防水,請各位指點指點,有何好的施工方案。

  • 抗拔樁在某地下車庫抗浮中的應用

    抗拔樁在某地下車庫抗浮中的應用

  • 人工挖孔樁是先挖地下室土方還是先打樁

    項目是主樓和副樓外加一個地下室 主樓16層,副樓4層。主樓有地下室,北面有地下人防,采用的是獨立基礎,基礎頂標高為-5.1m 主樓是人工挖孔樁,基礎頂標高也是5.1 副樓是人工挖孔樁,基礎頂標高為0.75.。。。場地平整在±00000.現在的問題是,先挖地下室土方呢,還是先打樁??

  • 山東地下室、擋土墻結構詳圖、樁布置圖

    圖紙簡介: 地下室結構、擋土墻結構詳圖、樁布置圖、筏板基礎布置圖、柱配筋圖 投稿網友: zyl06321 上傳時間: 2013-10-23

  • 地下結構的浮力計算與抗拔樁設計方法研究

    地下結構的浮力計算與抗拔樁設計方法研究

點擊加載更多

地下室抗拔樁

地下室抗拔樁專題,為您提供地下室抗拔樁相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下室抗拔樁 相關的專業交流討論,更多地下室抗拔樁相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 贵德县| 成武县| 礼泉县| 麻江县| 慈溪市| 永德县| 文化| 温州市| 剑河县| 扶余县| 客服| 崇礼县| 建德市| 定陶县| 海宁市| 抚松县| 玛纳斯县| 营山县| 长兴县| 玉龙| 阳新县| 石柱| 靖远县| 蓬溪县| 中方县| 曲周县| 邹平县| 贵州省| 呼伦贝尔市| 大英县| 楚雄市| 岗巴县| 贵德县| 五峰| 崇文区| 吴川市| 河曲县| 凤凰县| 拜城县| 舟山市| 浦县|