現在平面長達70米,應設伸縮縫或做后澆帶,但也可以在板中添加一種膨脹劑,就不需要做伸縮縫或后澆帶了,有哪位高手知道是哪種膨脹劑啊???
復合膨脹劑是用膨脹劑和化學外加劑配制的產品,可用于拌制緩凝、早強、防凍和高性能的泵送混凝土。該產品曾列入《混凝土膨脹劑》建材行業標準 JC476-1998中,但在實施中發現不少問題: 1.質檢站提出,復合膨脹劑由于摻入減水劑、防凍劑等化學外加劑,膨脹劑用砂漿檢驗,化學外加劑用混凝土檢驗,檢測十分繁雜,而結果往往相佐。如膨脹劑規定堿含量≤0.75%,由于減水劑、早強劑和防凍劑中含有Na2SO4,故堿含量往往超標。由于復合膨脹劑中摻入減水劑,容易蔽蓋了膨脹劑本身的質量問題。 2.混凝土攪拌站提出:由于水泥品種不同,按廠家推薦的復合膨脹劑摻量,難以達到混凝土的坍落度要求,有時坍落度損失大難以泵送,這時,攪拌站要增添減水劑才能達到,使用麻煩。 基于上述二條理由,新修改的JC476-2001標準中,已取消《復合膨脹劑》這種產品,請用戶明鑒。但是,復合膨脹劑具有多功能和使用優點。如用戶愿意使用復合膨脹劑,生產廠家可按用戶要求提供產品,但廠家要做好現場售后服務。
由于后澆帶施工煩、工期長、易滲漏等缺點,近兩年,不少工程(尤其地下室)采用設置膨脹加強帶來代替后澆帶。請教各位大俠 1、是否可采用膨脹加強帶代替后澆帶 2、膨脹加強帶設置原則及理論計算依據
在有關文獻中看到,池體結構使用膨脹劑不甚會對砼的耐久性產生影響,實際工程中為了防止裂縫,又常用膨脹劑,那么您是如何選用膨脹劑呢?有什么注意的問題嗎?請高手回答
這些是我收集到的關于膨脹混凝土代替后澆帶的相關論文,發給大家共享![ 本帖最后由 zbaizhen 于 2011-3-30 19:25 編輯 ]
普通工程都會設計后澆帶,分沉降跟伸縮兩種,但是甲方要求改為膨脹加強帶,55米設置一道。如果是伸縮后澆帶用膨脹加強帶來替代可以理解,沉降也能用膨脹加強帶來替代嗎?規范上也沒提到有沉降膨脹加強帶一說,求大神解疑!
膨脹加強帶與后澆帶詳解
請教在深基礎施工中可用膨脹帶代替溫度后澆帶嗎?最近在網上幾套圖紙見超長混凝土采用膨脹帶,請問什么情況用膨脹帶,什么情況設后澆帶?
[分享]膨脹加強帶與后澆帶詳解
最近做了一個60米長,高23.8米的辦公樓設計,采用后澆帶施工(無伸縮縫作用)。業主由于趕工期,3層及以下已用一般混凝土澆筑,并且后澆帶已經預留,未澆筑,混凝土已處于自然收縮狀態。4層及以上想用膨脹加強帶代替后澆帶,問了院里面有比較有經驗的工程師,有的認為沒有問題,可以替換。有的認為不能替換,因為4層及以上用連續是膨脹加強帶一次性澆筑,則加強帶內外均應添加膨脹劑。4層及以上結構混凝土處于膨脹抵抗收縮狀態與3層及以下混凝土的自然收縮狀態相沖突。上層結構的混凝土膨脹與下層結構的混凝土收縮對于框架柱作用力相反,對結構的整體影響難以預計,敢問各位大神,此事有何看法?
如何才能使膨脹劑效果發揮的最好 “條條大路通羅馬”告訴我們處理一件事情的方法很多,我們也需要選擇出最優質的路線。很多時候單純的以為他人的思想與自己的思想是一致的,從而總是站在自己的角度去思考,去處理問題,必定會受到自己本身思維的限制,從而使處理的問題出現偏差,甚至會事與愿違。如若能夠換一種他人更容易接受的方式去溝通,去協調,那么一定會事半功倍。換位思考是一種智慧,既能拉近雙方的距離,又能很好的解決問題。換位思考也是一種技能,能夠讓自己看到自身的不足,從而對自己的狀態與做事方法做出調整,從而獲得更快速的成長。每天進步一點點,不急不停! 所有的膨脹劑只有在潮濕的環境下才能很好地發揮對水泥石的補償收縮作用。因此在此條件下水分不會很快蒸發,膨脹源才能不斷形成,使水泥石結構逐漸致密,并保持強度與膨脹協調一致,不斷補償水泥石的收縮,使水泥石宏觀體積保持基本穩定。因此,水泥石不會因收縮而開裂,但如果在干燥的條件下使用,因水分很快蒸發,對于化活性較
一、膨脹劑使用中存在的誤區 (一)摻膨脹劑的補償收縮混凝土配合比設計不明,膨脹劑采用何種方法不明確。當使用粉煤灰摻合料時,配比又應當如何設計?在配制防滲混凝土時,按規范規定:水泥用量不得小于300kg/m3,如摻入粉煤灰,則水泥用量不得小于280kg/m3,以此為基準設計膨脹劑的混凝土配合比。由于各廠的水泥和粉煤 灰活性不同,各地砂石質量差異較大,施工選用混凝土的坍落度也不同,因此,試驗室應參考以往的經驗,結合試驗中得到的技術參數,確定基準混凝土的水泥和粉煤灰單方用量,再計算膨脹劑的摻量。 (二)大多數施工單位委托試驗和與混凝土攪拌站簽定合同時,只要求提供滿足摻膨脹劑混凝土的坍落度、強度和抗滲等級的配合比數據,不提混凝土限制膨脹率的指標。存在膨脹劑“一摻就靈”的盲目思想,這是使用膨脹劑的最大誤區。根據 GBJ11988規范,摻膨脹劑的補償收縮混凝土的特性指標是:水中養護14d的限制膨脹率≥0.015%。膨脹劑主要用途是補償收縮,根據大量工程實踐表明,防水工程的底板、側墻、后澆帶或膨脹加強帶混凝土的限制膨脹率在一定
小弟剛來,有問題想請教一下各位高手。水池設計中經常膨脹劑和膨脹加強帶的問題,我不是很懂,哪位大蝦可以指點一下這些問題呢: 1.膨脹劑和膨脹加強帶主要是要解決什么問題呢? 2.是不是所有的水池在拌合混凝土的時候都要加微膨脹劑啊? 3.池子的尺寸到了多大必須設置膨脹加強帶? 4.膨脹加強帶的構造做法?
以前P8抗滲砼是在素砼的基礎上加8%的膨脹劑就行了。最近手上一個項目,施工單位提出在P8抗滲砼的基礎上還要加膨脹劑10%。請問實際施工是怎么做的?有沒有這方面得技術規范呀。急!!!
今天是2016年4月22日星期五,大家上午好。成功不在于堅持了多久,而在于你能否繼續堅持。成功的關鍵往往只有幾步,其他時候都是默默積淀的過程。積淀的過程需要堅持,此時的寂寞、平淡需要耐心來堅守;此間的困難、挫折需要智慧來攻克。關鍵時候更需要堅持,幾乎所有困難都在此時浮出水面,擊破它們,你就贏了。誰堅持到最后,誰笑得最美。 在混凝土拌合物中摻加適量的膨脹劑來補償其收縮,是防止或減小混凝土產生裂縫的有效方法之一,因此,使用范圍不斷擴大,促進了建筑工程設計和施工技術的進步和發展。與此同時,隨著混凝土膨脹劑用量的不斷增加,應用效果不佳、使用失敗的工程時有發生,造成混凝土結構滲漏和開裂的質量事故也屢見不鮮,因而使得有人對混凝土膨脹劑的補償收縮作用產生了懷疑,甚至有人在工程中拒絕使用。為此,有必要對混凝土膨脹劑的使用問題再一次進行探討,以消除使用中的一些誤區。 1、一摻就靈,一摻就不裂 任何一
JC 476-2001 混凝土膨脹劑