国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 膨脹閥不只是節流這么簡單

    電子膨脹閥?突出優點(和TXV相比)?更精確地實現流量調節;?最大2600級步進電機;?粗調和微調相結合;克服熱力膨脹閥反應延遲,根據負荷變化,迅速調節系統運行處于最優狀態,保持出水溫度穩定;? 提高偏離工況、低負荷工況運行效率 電子膨脹閥控制器;電子膨脹閥驅動器;支持丹佛斯、艾默生、卡樂、斯波蘭、三花、鷺宮、華鷺、盾安…… 電子膨脹閥控制器;丹佛斯DANFOSS電子膨脹閥控制器;艾默生ALCO電子膨脹閥控制器;卡樂CAREL電子膨脹閥控制器;斯波蘭SPOLAN電子膨脹閥控制器;三花電子膨脹閥控制器;鷺工電子膨脹閥控制器;華鷺電子膨脹閥控制器;盾安電子膨脹閥控制器;不二工機電子膨脹閥控制器;電子膨脹閥驅動器;支持丹佛斯、艾默生、卡樂、斯波蘭、三花、鷺工、華鷺、盾安、不二工機…… 1.EK311A 五(六)線制四相四拍或四相八拍步進電機電子膨脹閥, 支持三花/華鷺/鷺宮/盾

  • 關于遇到的電子膨脹閥問題

    在最近的一次調試過程中發現電子膨脹閥控制的一個問題,如下:1.R22風冷系統,采用的控制吸氣過熱度的方式,干式蒸發器,過熱度取3度,由于是在過度季節,冷凝壓力、蒸發壓力低屬于正常現象,機組在大部分時間沒有異常,但是機組會偶爾出現蒸發壓力很低的情況(2kg),此時吸氣過熱度5~10度,當然是零下的溫度。膨脹閥后面結霜嚴重,多次出現低壓報警停機。于是我們重新給電子膨脹閥加上一種控制,就是在超低壓情況強制加大開度,問題解決。但是還沒有找到問題的原因,我感覺是因為電子膨脹閥的控制是個方程式,可能有很多解,所以在有些情況會出現這個問題,請高手指教。2.電子膨脹閥用排氣過熱度控制如何?好像以前討論過3.電子膨脹閥用排氣溫度控制如何 ?4.由于檢測壓力比檢測溫度要靈敏,對于電子膨脹閥的檢測時間間隔是否有什么要求?以防止電子膨脹閥不穩定,開度亂跳。

  • 請教個關于熱力膨脹閥的問題。

    今天去買膨脹閥發現閥上面寫著+10/—40。是1號閥芯。R22的。看了說明書說容量是2.5KW。請問意思是不是:只要是22的系統,蒸發溫度在+10和—40時,這個1號閥芯的制冷量就是2.5KW。我在書上看選膨脹閥要看制冷量,壓力差,和蒸發溫度的,是不是現在的技術好了不需要考慮壓力差了,只要蒸發溫度在此閥的規定溫度下(即+10之-40度時),制冷量對應就可以選用此閥。

  • 膨脹閥是放在庫內還是庫外好?

    最近我不斷的接到相似的問題,不知如何解決,請大家討論一下,注意是100平方以下的各種冷庫,因為我只是做這種冷庫,中央空調和空調不在討論之內,謝謝大家指點!:handshake

  • 熱力膨脹閥的使用與調整

    本帖最后由 榮昌制冷 于 2014-1-18 14:11 編輯 膨脹閥如果選用過大,節流壓力大,節流后的液體多,與蒸發面積及蒸發溫度不相對應,進入蒸發器內的液體過多液面高,極其容易造成壓縮機的濕沖程(液擊),蒸發壓力和溫度高,壓縮機負荷重,冷凝壓力高,制冷緩慢。

  • 熱力膨脹閥的作用與檢修

    熱力膨脹閥的作用與檢修(不知有沒有重復的~~)

  • JB10386-2002電子膨脹閥

    JB10386-2002電子膨脹閥

  • 外平衡熱力膨脹閥的改用

    外平衡熱力膨脹閥的改用

    近期在維護空調設備的時候,發現了一個問題。第一:原先安裝的外平衡熱力膨脹閥感溫包的地方,由于安裝的位置太難拆卸,只能將原有的安裝位置改變(見圖所示),請問各位制冷朋友,會產生什么效果?如果非要這么安裝,可以怎么改善調節?第二:外平衡熱力膨脹閥感溫包里的工質泄漏后,必將引起熱力閥的開啟變小,直接影響制冷效果,嚴重的會導致蒸發器結冰,產生漏水現象。請問:有沒有辦法在配件暫時無法供應的情況下,作臨時處理?(請提供方法)

  • 關于電子膨脹閥的一篇文章

    最近看到一篇關于電子膨脹閥的文章,推薦給大家看看。[ 本帖最后由 oliversun 于 2008-9-16 11:48 編輯 ]

  • 對于膨脹閥感溫包的幾點疑問

    望各位能幫幫小弟,對于對于膨脹閥感溫包及其毛細管1.在感溫包及其毛細管里面是佛里昂等制冷劑嗎?2.如果是佛里昂,那么是氣態的還是液態的啊?以上謝謝各位

  • 膨脹閥的最大容量是多少?

    俺是新手,有一個問題:有1600kW 的制冷量,選配膨脹閥,但發現絕大多數的樣本上膨脹閥的最大制冷量只有100多kW,難道沒有更大容量的膨脹閥了嗎?請問各位專家,該怎么辦?能不能對一臺蒸發器選用多個膨脹閥并聯的形式。

  • 請教榮昌老師膨脹閥問題

    我醫療儀器里面用一套低溫制冷系統,但用同樣的膨脹閥,熱負荷也一樣,有的壓縮機回氣溫度很低,回氣口有結霜,壓縮機外殼手摸上去有點涼,這樣的機器達不到我要的溫度(-5度),但蒸發溫度我用表看也很低了,-26度,跟正常的機器(能到-5度)的蒸發溫度差不多,是我的膨脹閥太大還是這個膨脹閥本身過熱度調節有問題啊,因為我這個膨脹閥是焊接式的,過熱度只能焊接之前調整。請問榮昌老師或是別的高手給指點一下,謝謝先!

  • 不好分析的熱力膨脹閥問題

    帶MOP功能的膨脹閥,按樣本要求,閥體溫度要高于溫包,安裝位置到沒太注意,請問,1,閥體要高于多少度才能保證介質流回溫包,樣本上沒有這個說明。2,連接毛細的阻力那么大,能順利流回嗎,如回不去,就想相當于閥失控了3.即使能回流,也有個回流時間的問題,如果這個時間大于機器啟停運轉,那不也是有問題嗎4,大家想到的其它問題,此貼不僅針對MOP功能,對閥有疑問請大家都提出來,一起討論,使大家對其有更深了解

  • 熱力膨脹閥的選配安裝調試

    熱力膨脹閥選配安裝調試

點擊加載更多

膨脹閥