  • 打完抗拔樁,這樣是不是就算完了????????????

    小弟有個問題,在伐板基礎,確定好板厚了,但是抗浮算不過,綜合考慮,決定使用抗浮錨桿,或者抗拔樁,算好錨桿或者樁的長度,直徑,間距,以后,那么此時基礎是不是就設計完了?我覺得此時原始的地基承載力也變了,這一點我們需要考慮嗎?需要重新設計一下嗎?實際工程各位大神們是怎么做的呢?

  • 地庫抗拔樁這樣布置合適嗎?

    地庫抗拔樁這樣布置合適嗎?

    一層地下車庫,底板厚度400,底標高-5.5,頂板-1.3,覆土1米柱網8.4,設柱下兩樁,下柱墩承臺,柱墩高度1100,但是兩樁抗拔樁布置的柱墩是正方形,不知道這樣的目的是什么呢?請大神幫忙分析下,謝謝,

  • 抗拔樁怎么樣設計配筋呀?

    本人最近做的工程需要設計抗拔樁,可是對抗拔設計不是很熟悉,請教各位大蝦不吝賜教呀.抗拔樁的配筋是怎么計算的呀.如果由裂縫控制,又怎么計算呀.謝謝!

  • 計算樁的抗拔作用時,要不要考慮樁身的自重?

    比如從柱上傳來的拔力為300KN,樁身自重為150KN,按抗攏力進行配筋計算時,這個拔力是取300KN,還是150KN?有清楚的來說聲。

  • 抗拔樁設計的裂縫控制問題

    在設計抗拔樁時,大家對承載力的設計可能很重視,而對裂縫計算可能不是特別在意,在設計中很多人對單樁承載力的確定往往比實際需要的單樁承載力大較多,對試樁要求采用2倍的單樁承載力特征值,此時忽略了對樁的裂縫進行控制,在設計時對計算裂縫采用的標準值是否是采用單樁承載力特征值來計算還是采用試樁時的極限壓力來計算裂縫,若按單樁承載力計算時,其試樁時裂縫基本為單樁承載力時的兩倍,若按試樁時的壓力計算裂縫控制,其配筋經濟性由太差,大家在設計時怎么進行控制比較合適,既能保證工程安全,又能比較經濟。

  • 抗拔樁設計參數的合理選用

    抗拔樁設計參數的合理選用 附上PDF附件 供參考。

  • 怎樣控制地下室抗拔樁及起資料

    本人遇到地下室抗拔樁,孔徑20CM,下四條20的二級鋼筋,M20砂漿,孔深度大于11米!請問同行怎樣控制工程質量,及資料!

  • 關于抗拔樁靜載試驗的問題

    抗拔樁(鉆孔灌注樁)做靜載試驗時,荷載是否也取極限值?即抗拔特征值的2倍??拱武摻畹挠?jì)算是按特征值乘1.35的系數計算的,假如計算出來是10根22。那么抗拔試驗時用2倍特征值拉鋼筋,不拉斷了嗎?是否做靜載試驗的抗拔樁要另外配筋呢?比如配20根22。

  • 抗拔樁論文+抗浮錨桿論文

    抗浮錨桿論文12篇

  • 水池抗浮用抗拔樁設置問題~~

    有一個地下的大型消防水池,尺寸28x16x5,有頂蓋板,池內有支柱,因為項目在沿海地區,地下水位比較高,故整體抗浮想采用抗拔樁,想請教一下有類似經驗的大蝦,采用何種樁型比較好,有看到過說PHC管樁可以,沿海地區地下水對混凝土的腐蝕性應該比較強,管樁可行么?或者采用灌注樁?另外,請問如何布樁呢?把水池底板當作筏板一樣來考慮么,類似樁筏基礎均勻布樁?是不是在支柱底板下要布樁呢?

  • CFG樁復合地基的作用機理

    CFG樁復合地基的作用機理

  • 求助,抗拔樁設計--高手進

    本人最近做一地下車庫,地下四層,基礎底面標高約-11m,地下水位標高約-2m,需要布置抗拔樁,抗拔樁承載力特征值約為2700kn/M,由于地質情況不好,如果不考慮水浮力的話,需要布置承壓樁,承壓樁承載力特征值約為3700kn/m,現在計算的到的柱底集中力為10000kn,柱底水浮力約8000kn,請問高手,柱下按什么布置樁,用水浮力減去結構自重布置抗拔樁可以嗎?

  • 塔吊基礎影響車庫基礎抗拔樁了,怎么辦?

    如題,施工單位先把塔吊基礎座在車庫基礎(車庫基礎沒施工),現在要打車庫基礎抗拔樁了,打不了。有人建議只打2個抗拔樁,樁長加長或干脆不打抗拔樁了。 哪位高手,怎么處理這問題,不吝賜教,多謝了。

  • 關于抗拔樁自重采用浮重度的疑問

    對于嵌巖樁,如果不透水的話,是不是應該認為樁底在巖石中不受浮力,那為什么計算自重的時候還要考慮采用浮重度呢?還是說題目沒有說是不是不透水巖層都按照浮重度來計算自重呢?謝謝

  • 抗拔樁與承臺的連接施工技術

    抗拔樁與承臺的連接施工技術

  • 樁基規范中的抗拔樁疑惑

    在樁基規范中(JGJ94-2008)中關于抗拔樁5.4.5條“承受拔力的樁基,應按下列公式同時驗算群樁基礎呈整體破壞和呈非整體破壞時基樁的抗拔承載力”,我的疑惑是呈整體破壞和呈非整體破壞是個什么概念?在哪里有這個解釋或者是相關說明?以及如何在實際工程中,判斷我的樁是哪種破壞呢?請知道的朋友不惜賜教,或者指明哪本參考書上有,我自己查也行。:handshake

  • 幾種常見抗拔樁的不同設計要求

    抗拔樁的設計焦點是配筋,而配筋往往由其裂縫控制有很大關系,抗拔樁的裂縫控制與抗拔樁的應用形態有關。 從《砼結構設計規范》關于鋼筋砼裂縫控制驗算的條文來看,裂縫驗算針對的是構件的正常使用極限狀態,而錨樁和抗浮樁所處的是其承載力極限狀態,只有當它們兼做工程樁時,才會轉化為抗壓樁和抗浮工程樁,對它們做裂縫驗算就應該顧及其轉換后的工程狀態。從抗拔樁的裂縫控制來看,可依據其應用形態分為三種情況:1、錨樁是為了驗證地基土對樁的極限承載能力,因此它在驗算是取Rk值;2、對抗浮工程樁,只需要取其正常使用極限狀態下的裂縫寬度即可滿足要求,其抗浮裂縫控制驗算時,應取Ra值;3、對于抗浮試樁,裂縫驗算應當取Rk值,這個與錨樁是一致的,但是當抗浮式樁最終作為抗浮工程樁,其裂縫控制應與抗浮工程樁相當。

點擊加載更多

抗拔樁的作用

抗拔樁的作用專題,為您提供抗拔樁的作用相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與抗拔樁的作用 相關的專業交流討論,更多抗拔樁的作用相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

抗拔樁的設計

抗拔樁鋼筋

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 白朗县| 汨罗市| 北海市| 来凤县| 饶平县| 鄢陵县| 嘉定区| 景德镇市| 依安县| 三河市| 卓资县| 梨树县| 菏泽市| 宜春市| 乌兰察布市| 永新县| 登封市| 敖汉旗| 芮城县| 庄浪县| 隆安县| 金门县| 运城市| 盈江县| 舒兰市| 津南区| 泰安市| 兰坪| 嘉祥县| 兰坪| 遂昌县| 陆丰市| 和硕县| 阳泉市| 鄂伦春自治旗| 贵溪市| 佛教| 长寿区| 静海县| 邵阳县| 淳化县|